Уважаемые спецы!
Проблема заключается в следующем. После включения, постоянно, на экране горелки высвечивается OFF U (U моргает).
Горелка как бы находится в режиме ожидания увеличения напряжения сети. Всё проверил - контакты, замерил сеть (242 в).
Куда лезть далее? Может кто чего подскажет? Менеджера горения W-FM 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.8.2020, 8:21
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sendy62 @ 26.8.2020, 0:06) *
замерил сеть (242 в).


Это в щите? Может быть, не на той фазе смотрите? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sendy62
сообщение 27.8.2020, 19:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221061



Непосредственно на горелке. Там однофазная сеть питания используется. Причина сегодня была найдена и работоспособность котла восстановлена. Всем спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.8.2020, 19:37
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sendy62 @ 27.8.2020, 19:15) *
Причина сегодня была найдена и работоспособность котла восстановлена.


Какая же причина? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sendy62
сообщение 28.8.2020, 23:13
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.1.2014
Пользователь №: 221061



Топочный автомат (менеджер горения W-FM 20) проработал около 5 лет в условиях повышенной температуры котельной и за этот срок электролитические конденсаторы схемы высохли(потеряли часть своей ёмкости) Лечится заменой оных на новые! Благо что их там всего 6 штук. Цена вопроса около 70 ры плюс прямые руки, способные аккуратно работать паяльником...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных