Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противодымная вентиляция Складского помещения, Стеллажного вида высота здания 28 м.
Lakomka
сообщение 29.10.2020, 20:32
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 358203



Не верно выразилась, оставили зону больше 3000м2 с условным разделением, подкрепленным расчетом.

Что я жду от эксперта? - его мнение я жду - достаточно ли приведенного в проекте расчета для обоснования условного деления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakomka
сообщение 29.10.2020, 22:41
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 358203



Я понимаю, что даже при условном разделении зона площадью 3000-6000 м2 нормативно требует все теже 2 системы Ду.

Но вот толщина/высота дымового слоя для этих вариантов разные, т.к. конструктивно выделить большую высоту сверху сложно. А условное разделение позволяет принимать большую толщину дымового слоя.

Вот такие мысли.

А письмо во ВНИИПО никто не отправлял за разъяснениями про этот расчет-подтверждение условно-конструктивно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 30.10.2020, 9:35
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Lakomka @ 29.10.2020, 22:41) *
условное разделение позволяет принимать большую толщину дымового слоя.

С чего бы это? Очаг один, а производительность вытяжки в 2 раза больше. Для соблюдения условия квазистационарности, на которое разработана формула массового расхода дыма, надо увеличивать высоту слабозадымляемого слоя, т. е. утонять дымовой слой. И на сколько утонять? Выше крыши?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lakomka
сообщение 30.10.2020, 9:45
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 29.3.2019
Пользователь №: 358203



Не поняла, если честно, что Вы написали. Вы могли бы проще сформулировать, где я не права, по вашему мнению - буду благодарна.

Я так думаю:
1. Если конструктивное разделение - то я могу, например, подшить фермы - и принять для расчета толщину слоя по размерам этого подшития.
Например, H=11 h=9 hsm=2м

2. Если разделение условное на 2 зоны, то я могу принять, например, H=11м h =5 м hsm=6м

И расход ДУ для зоны менее 3000м2 очень разный при таких исходных данных.

Для компенсации открываются в обоих случаях ворота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 3.11.2020, 1:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Lakomka @ 30.10.2020, 9:45) *
Вы могли бы проще сформулировать, где я не права, по вашему мнению - буду благодарна.

Вы задаете высоту слабозадымляемого слоя 5 м и получаете расход одной вытяжной системы для "условной дымовой" зоны. При пожаре расход вытяжки будет больше расчетного для одной "дымовой" зоны: вдвое, втрое и т. д., в зависимости от числа "дымовых" зон. Этому увеличенному расходу должно соответствовать другое, более высокое расположение границы раздела горячего и холодного слоев, потому что в расчете необходимо соблюсти равенство количества образующегося дыма количеству удаляемого дыма (принцип квазистационарности). Соблюдение этого условия может привести к высоте слабозадымляемого слоя, превышающей высоту помещения. Кроме того, уменьшение толщины дымового слоя следует учитывать при определении предельной производительности дымоприемного отверстия.

Таковой должна быть логика обоснования возможности применения "условных дымовых" зон на основе допущения квазистационарности вентиляционного процесса.

В мировой практике такое допущение не используют и, при увеличении площади дымовой зоны сверх нормативного значения, рассматривают физику процесса с помощью методов вычислительной гидродинамики. При этом предполагается, что расползающийся по всему помещению дым в результате остывания дыма и вовлечения в него холодного воздуха при распространении потолочной струи, может весьма вероятно опускаться к полу и блокировать пути эвакуации.

С учетом сказанного, я удивляюсь легкости, с которой некоторые специалисты готовы брать на себя ответственность за безопасность людей без какого-либо обоснования применяемой методики расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 3.11.2020, 14:59
Сообщение #36


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Коллеги, а что это такое в СП7 в терминах и определениях?

3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением.

Всегда считал, что дымовая зона 3000 м2 требуется при любом побуждении, что механическом, что естественном.
А тут термином получается отменяется применение зоны для механической вытяжной вентиляции.
Так нужно разделение на дымовые зоны КОНСТРУКТИВНОЕ при механической системе?
Нужно выделение как выше УСЛОВНОЕ?

Сообщение отредактировал Vano - 3.11.2020, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxtgv
сообщение 3.11.2020, 17:30
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 3.8.2010
Из: г. Владимир
Пользователь №: 67046



Цитата(Vano @ 3.11.2020, 14:59) *
Коллеги, а что это такое в СП7 в терминах и определениях?

3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением.

Всегда считал, что дымовая зона 3000 м2 требуется при любом побуждении, что механическом, что естественном.
А тут термином получается отменяется применение зоны для механической вытяжной вентиляции.
Так нужно разделение на дымовые зоны КОНСТРУКТИВНОЕ при механической системе?
Нужно выделение как выше УСЛОВНОЕ?


На мой взгляд определение указывает на обязательность конструктивного выделения дымовой зоны при естественном дымоудалении. При применении систем с механическим побуждением выделение может быть как условным, так и конструктивным
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных