Расчет расхода через местное сопротивление, Расчет максимального расхода жидкости через местное сопротивление |
|
|
|
3.9.2020, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104

|
Добрый день. Прошу помощи в поиске эмпирической, либо теоретической формулы для приблизительного расчета максимального расхода в магистральном трубопроводе Ду400 через установленную на нем задвижку Ду150. Ориентировочно такой образ:
screen2.jpg ( 45,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Обратный переход так же на Ду400. Давление на данном участке приблизительно 1 атм. Нужно понимание, насколько сильно ограничивает максимальный расход такое "горлышко"? Требуется порядка 1000 м3/час.
Сообщение отредактировал nrjst - 3.9.2020, 7:49
|
|
|
|
|
3.9.2020, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
вы уверены, что расход ограничивается? а как же Бернулли и закон сохранения энергии?
|
|
|
|
|
3.9.2020, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
на задвижки также есть kv, можно высчитать потери на ваш расход. если нет значения на вашу модель посмотрите на аналогичную по конструкции. потери на 2 перехода и участок трубы думаю не проблема.
|
|
|
|
|
3.9.2020, 8:54
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jiexawcr @ 3.9.2020, 8:45)  на задвижки также есть kv, можно высчитать потери на ваш расход. если нет значения на вашу модель посмотрите на аналогичную по конструкции. потери на 2 перехода и участок трубы думаю не проблема. Наверное, основные потери напора будут по длине "узкого" участка. Ещё какие-то - в местных сопротивлениях...
Сообщение отредактировал tiptop - 3.9.2020, 9:06
|
|
|
|
|
3.9.2020, 9:43
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Kv участка №2 будет где-то в пределах 1500. Какова его длина?
Сообщение отредактировал tiptop - 3.9.2020, 9:44
|
|
|
|
|
3.9.2020, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104

|
Это советских времен водопровод:
WhatsApp_Image_2020_09_01_at_09.39.08.jpeg ( 157,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 42Длина выходит до 0,5 м на самом "узком" участке.
|
|
|
|
|
3.9.2020, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 10:21)  Это советских времен водопровод: С какой целью Вы хотите рассчитать сопротивление этого узла? Собираетесь менять насосы или не хватает давления на конечном участке/потребителе? В любом случае, вероятно, нужно учитывать как внезапное сужение, затем внезапное расширение потока, т.к. по фото практически нет нормальных переходов.
|
|
|
|
|
3.9.2020, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Коллеги! Обращаю Ваше внимание на то, что Автора абсолютно не интересуют ПОТЕРИ! Ему расход интересен, я же правильно понял, не? Если не - ну тогда надо вопрос сформулировать иначе. Вообще, Автор, вы пожалуйста выразите ваше желание поточнее, а то фраза "Давление на данном участке приблизительно 1 атм" как-то ни о чем. На каком участке? На этом форуме 80% ответов не в тему из-за коряво сформулированных вопросов.
Сообщение отредактировал v-david - 3.9.2020, 17:05
|
|
|
|
|
3.9.2020, 17:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
это ж труба Вентури. Составляете уравнение Бернулли, и вперед)))
Сообщение отредактировал Aerl - 3.9.2020, 17:21
|
|
|
|
|
3.9.2020, 17:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(v-david @ 3.9.2020, 17:05)  Коллеги! Обращаю Ваше внимание на то, что Автора абсолютно не интересуют ПОТЕРИ! Ему расход интересен, я же правильно понял, не? Так у автора и название темы и вопрос в 1-ом сообщении с физикой не дружат. Вот и пытаюсь вытянуть из него конечную цель этой белиберды.
|
|
|
|
|
4.9.2020, 2:57
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 9:34)  Нужно понимание, насколько сильно ограничивает максимальный расход такое "горлышко"? Требуется порядка 1000 м3/час. Теория с оставляете уравнение Бернулли также расчет есть в ГОСТ Практика есть расходомер на основе дифф. падения давления на сужающем устройстве. есть допустимые скорости движения воды в сечении. для появления режима кавитации на сужающем устройстве - скорость движения воды составляет более 20 м/сек. смотрите сечение . примем просто Ду100, хотя на задвижке - оно ещё меньше. площадь: (0,1 х 0,1 х 3,14) / 4 = 0,00785 м2 расход при скорости 20 м/сек: 0,00785 х 20 = 0,157 м3/сек расход за час: 0,157 м3/сек х 3600 сек = 565,2 м3. итого, если захотите 1000 м3/час, то у Вы протолкнете (используя давление) на скорости более 40 м/сек в это отверстие воду, но возникнет кавитация, которая сожрёт трубу после задвижки за очень короткое время. я не волшебник, и не проектант. я практик. оперирую простыми понятиями. Цитата Разговаривают двое колхозников: - У нас в колхозе во-о-от такие пчелы, с воробья!. - А ульи у вас какие? - Ульи как ульи - обычные. - А дырки в ульях? - Тоже обыкновенные. - А как же пчелы туда влезают? - Жужжат, пищат, но лезут...
|
|
|
|
|
4.9.2020, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(nick2 @ 4.9.2020, 2:57)  для появления режима кавитации на сужающем устройстве - скорость движения воды составляет более 20 м/сек. Интересное заявление, давайте ка попробуем разобраться, за счет чего будет кавитация?
|
|
|
|
|
4.9.2020, 14:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34)  Давление на данном участке приблизительно 1 атм. По соотношению давлений воды "до" и "после", вроде бы, не должно быть кавитации...
|
|
|
|
|
4.9.2020, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34)  Добрый день. Прошу помощи в поиске эмпирической, либо теоретической формулы для приблизительного расчета максимального расхода в магистральном трубопроводе Ду400 через установленную на нем задвижку Ду150. Ориентировочно такой образ:
screen2.jpg ( 45,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Обратный переход так же на Ду400. Давление на данном участке приблизительно 1 атм. Нужно понимание, насколько сильно ограничивает максимальный расход такое "горлышко"? Требуется порядка 1000 м3/час.Q=1000 м3/ч=278 л/с При таком расходе скорость в трубе Ду150 около 16 м/с Суммарный коэффициент для определения потерь по формуле Вейсбаха(по узкому участку)-на вскидку ξ≈2(а то и больше,с учётом близкого расположения сопротивлений) Δh= ξ*V^2/2g≈26 м.вод.ст Судя по фото, переходов 400*150 нет, есть врезки патрубков 150 в заглушки 200 или 250
Сообщение отредактировал BTS - 4.9.2020, 15:44
|
|
|
|
|
4.9.2020, 16:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34)  Давление на данном участке приблизительно 1 атм. Цитата(BTS @ 4.9.2020, 15:40)  ≈26 м.вод.ст То есть не пройдёт 1000 м3/ч?..
|
|
|
|
|
4.9.2020, 18:12
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(BTS @ 4.9.2020, 15:40)  Судя по фото, переходов 400*150 нет, есть врезки патрубков 150 в заглушки 200 или 250 Оно и к лучшему. Цитата Причем при угле 2θ>40° потери напора превосходят потери при внезапном расширении потока (2θ>180°). Поэтому вместо переходов в виде диффузоров с углом 2θ>40° нужно применять внезапное расширение как переход с меньшими потерями напора.
|
|
|
|
|
5.9.2020, 10:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104

|
Спасибо за ответы!
Прочитав все изложенное участниками, пришел к выводу, что при давлении в 3 атмосферы ДО задвижки 1000 м3/ч через нее все-таки пройдет, но давление после будет 0,2 атм.
И труба простоит недолго из-за кавитации.
Цель вопроса: после данного безобразия точка подключения Объекта. В которой согласно ТУ гарантированный напор 1 атм. При подготовке монтажных работ по врезке возникло сомнение, что требуемый на пожаротушение объем будет пропущен...
|
|
|
|
|
5.9.2020, 11:02
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nrjst @ 5.9.2020, 10:24)  Прочитав все изложенное участниками, пришел к выводу, что при давлении в 3 атмосферы ДО задвижки 1000 м3/ч через нее все-таки пройдет, но давление после будет 0,2 атм. А где здесь написано про перепад "2,8"? ИМХО, величина "на вскидку" у BTS может быть сильно завышена... Цитата(BTS @ 4.9.2020, 15:40)  на вскидку ξ≈2(а то и больше,с учётом близкого расположения сопротивлений)
|
|
|
|
|
5.9.2020, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 30.7.2012
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104

|
Ошибся немного...
В любом случае, 1000 м3/ч только расчетный расход на пожаротушение. Эта магистральная труба снабжает ведь и другие Объекты.... соответственно, расход по ней в определенное время может быть выше в несколько раз, и для нежелательного случая с возгоранием это уже может быть критично..
|
|
|
|
|
5.9.2020, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Цитата(nrjst @ 5.9.2020, 11:19)  может быть критично.. Какой смысл что-то считать, когда очевидно, что надо сделать нормальный узел с задвижкой по диаметру трубы?
|
|
|
|
|
6.9.2020, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Для тех , кто интересуется , когда возникает кавитация на выходе из любого сужающего устройства: при перепаде давлений вход- выход более 2.7 ( т. е., Р1\Р2=2.75 или больше) и никак не связана с расходом\скоростью. Это знают все гуру-гидравлики. Правило справедливо для температуры воды 20-25 градусов. Для горячей воды- при значительно меньшем перепаде.
|
|
|
|
|
6.9.2020, 12:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(karuzo @ 6.9.2020, 11:53)  Для тех , кто интересуется , когда возникает кавитация на выходе из любого сужающего устройства: при перепаде давлений вход- выход более 2.7 ( т. е., Р1\Р2=2.75 или больше) Это не совсем так... Тема 2014 года: Определение максимального перепада на рег.клапане, Чем задаться для подбора клапана, что бы он не зашумел
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2020, 12:10
|
|
|
|
|
6.9.2020, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Это всегда так. Не надо путать 2 явления: шум и кавитацию. Кавитация - это всегда шум , а шум может быть и без всякой кавитации. Высокая скорость жидкости вызывает шум. И уже постили тему как его посчитать зная диаметр и скорость
|
|
|
|
|
6.9.2020, 20:31
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
Цитата(Aerl @ 4.9.2020, 15:48)  Интересное заявление, давайте ка попробуем разобраться, за счет чего будет кавитация? за счет резкого понижения давления жидкости. сейчас как раз занимаюсь этой темой. мне нужно обеспечить кавитацию. делаю опыты по вычислению размеров сужающего устройства для возникновения кавитации
|
|
|
|
|
6.9.2020, 20:49
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(karuzo @ 6.9.2020, 19:03)  Не надо путать 2 явления: шум и кавитацию. А я про шум ни слова не сказал... Опасность кавитации появляется при P1/P2 ≥ 1,85 (по абсолютному давлению)
Сообщение отредактировал tiptop - 6.9.2020, 20:49
|
|
|
|
|
6.9.2020, 20:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(nrjst @ 3.9.2020, 7:34)  Добрый день. Прошу помощи в поиске эмпирической, либо теоретической формулы для приблизительного расчета максимального расхода в магистральном трубопроводе Ду400 через установленную на нем задвижку Ду150. Ориентировочно такой образ:
screen2.jpg ( 45,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 25Обратный переход так же на Ду400. Давление на данном участке приблизительно 1 атм. Нужно понимание, насколько сильно ограничивает максимальный расход такое "горлышко"? Требуется порядка 1000 м3/час. https://nashaucheba.ru/v55394/?cc=7
|
|
|
|
|
7.9.2020, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Вот простая формула для расчета:
d=10*((P1-P2)/Q^2))^-0.25 диаметр отверстия в мм равен: 10 умножить на скобки, в скобках дробь: в числителе- разность давлений в м водного столба, в знаменателе: квадрат расхода в м3\час и все эти скобки нужно возвести в степень : минус 0.25 Эту формулу можно крутить во все стороны , в зависимости от ваших исходников
|
|
|
|
|
8.9.2020, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 447
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800

|
Извините за опечатку: расход не в квадрате а под квадратным корнем т.е.
d=10*((P1-P2)/Q^0.5))^-0.25
|
|
|
|
|
8.9.2020, 17:27
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(karuzo @ 8.9.2020, 16:46)  Извините за опечатку: расход не в квадрате а под квадратным корнем т.е.
d=10*((P1-P2)/Q^0.5))^-0.25 karuzo, Вы, наверное, хотели это изобразить? 10*((P1-P2)/Q^0,5)^0,5
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|