Цитата(Sasha@56 @ 7.9.2020, 14:33)

Здравствуйте, всем! У меня такой вопрос, рассчитать объём удаляемого воздуха и оценить соответствие объёмов удаляемого воздуха нормируемым или рекомендуемым значениям, вот данные:
Гальванический цех завода расположен на 4-м этаже 4-этажного типового здания. Длина помещения цеха – 110 м, ширина – 26 м. Общая кубатура цеха – 20450 м3, полезная кубатура – 7147 м3. В цехе работает 284 человека. В цехе располагается 18 ванн с растворами щелочей, кислот и кислых электролитов никеля, хрома и воды с общей площадью 31,5 м2. Температура растворов и воды в ваннах 80 С.
В цехе установлены общеобменная и местная вентиляции.
Общеобменная вентиляция представлена приточно-вытяжной вентиляцией с калори-фером производительностью 450000 ккал/ч. Объём подаваемого воздуха – 50000 м3/ч. Воз-дух подаётся в виде тепловой завесы у двух дверей. Другого вида отопления нет. Теплопоте-ри здания зимой 18000 ккал.
Ванны обеспечены бортовыми отсосами. От каждой ванны удаляется 2800 м3/ч возду-ха.
Очень прошу, дайти подсказки)
Расчет бортовых отсосов можете произвести по Молчанову " Проектирование промышленной вентиляции", еще есть Гримитлин если я не ошибаюсь " Пособие по проектированию гальванических цехов". От каждой ванны не может быть одна и та же цифра ( у Вас 2800), это зависит от размера ванн, от состава раствора и т.д. Если Вам нужно очень срочно, пишите в личку со всеми исходными данными в т.ч. со всеми планами гальванолиний с указанием растворов . Почему то молчит Валера Захаров из Минска, он обычно по гальванике всегда активен.