Размоет канаву или не размоет? |
|
|
|
25.9.2020, 9:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 24.9.2020, 11:20)  Ребята, я 16 лет в проектировании. Последние лет 5 обожаю дождь ибо считать приходится. Где смотреть я знаю. Я спрашиваю КАК смотреть? Там же черт ногу сломит :unsure:
Приняли Р=0,67 (по табличке! интерполируя). Эксперт спрашивает почему Р=0,67?
Принцип какой? Или/или по табличке, в зависимости от того в какую графу попадаешь? Или же интерполяция? 2.13. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зави¬симости от характера объекта канализования, усло¬вий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по табл. 5 и б или определять расчетом в зависимости от усло¬вий расположения коллектора, интенсивности дож¬дей, площади бассейна и коэффициента стока по предельному периоду превышения. При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов и др.), а также для засушливых районов, где значение q20 менее 50 л/(сга), при Р, равном единице, период однократного превышения расчет¬ной интенсивности дождя следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в табл. 7. При этом периоды однократного превышения расчетной интен¬сив¬нос¬ти дождя, определенные рас¬четом, не должны быть менее указанных в табл. 5 и 6. При определении периода однократного превы¬шения расчетной интенсивности дождя расчетом сле¬дует учитывать, что при предельных периодах одно¬кратного превышения, указанных в табл. 7, коллек¬тор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть ко¬торого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затоп¬ления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенно¬го пункта. Примечание. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расче¬том или принимать рваным не менее чем 5 годам. СНиП 2.04.03-85 Т.е. считать надо по допустимой высоте уровня затопления территории.
|
|
|
|
|
25.9.2020, 9:37
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2020, 9:12)  2.13.....СНиП 2.04.03-85 Т.е. считать надо по допустимой высоте уровня затопления территории. Спасибо! Я перечитала этот абзац не единожды в разных изданиях, справочниках и рекомендациях. Кто бы разъяснил что оно значит))) А как рассчитать или принять допустимую высоту уровня затопления?
Сообщение отредактировал ViC - 25.9.2020, 9:37
|
|
|
|
|
26.9.2020, 14:37
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(ViC @ 25.9.2020, 9:37)  А как рассчитать или принять допустимую высоту уровня затопления?  а вот это уже вопрос человека, который решил выйти за рамки методы Водгео. Он лежит в плоскости коэффициента стока, построений разных графиков интенсивности дождя и расчета интенсивности водоотдачи. У нас это описано в ВСН 63-76 и кой-чего можно найти в Курганове и Алексееве, у буржуев - в методе SCS. Вообще: методика Водгео это весьма куцая и простая штукенция, которая позволяет быстренько на коленке прикинуть поверхностный сток для частного случая: урбанизированные около горизонтальные территории с большой долей твердых покрытий. Просто взяли старый народный метод предельных интенсивностей и прикрутили к нему расчет толщины одного дождя. Очень-очень многое осталось "за кадром". И ладно бы осталось за кадром, но не потрудились в нужных местах текста ссылаться на более глубокие методы, поэтому остались вот такие разрывы в логике.
|
|
|
|
|
26.9.2020, 19:58
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(ViC @ 25.9.2020, 9:37)  А как рассчитать или принять допустимую высоту уровня затопления?  Такой предельной высотой принято считать высоту затопления, превышение которой на 0,1 м вызовет (или может вызвать) затопление подвалов и полуподвалов в зданиях. https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45902/Считать улицу как прямоугольный лоток, ИМХО..
|
|
|
|
|
17.2.2021, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629

|
Всем привет) Подниму тему. Долго выбирал конструкцию для канавы и в итоге остановился на той, что во вложениях. Протяженность канавы где-то 500 метров, уклоны от 5 до 30 промилле. Как по мне принцип работы такой: Геотекстиль не дает вымываться мелким частицам грунта, а щебень немного сбивает скорость потока. Специалисты с опытом в подобных вещах - скажите пожалуйста ваше субъективное мнение по поводу такой конструкции, имеет право на жизнь? Мне специалист сказал, что такая конструкция будет заиливаться и ее сложно будет промывать, хотя как по мне промыть щебень 1 раз в год керхером не так-то и сложно будет) Еще есть как дешевый вариант - просто положить на дно канавы агротекстиль (агроткань) - https://tarus-msk.ru/catalog/agrotkani/ (не реклама). На ощупь как строительный мешок, ультрафиолета не боится в отличие от геотекстиля.(edit: 4 года прослужит) Можете прокомментировать? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал mindchamber - 17.2.2021, 11:29
|
|
|
|
|
17.2.2021, 11:43
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.9.2020
Пользователь №: 381747

|
Конструкция выглядит довольно надежной.
|
|
|
|
|
17.2.2021, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(mindchamber @ 17.2.2021, 11:19)  Можете прокомментировать? Чем жб плиты то не нравятся?
|
|
|
|
|
17.2.2021, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629

|
Цитата(Aerl @ 17.2.2021, 15:24)  Чем жб плиты то не нравятся? Дорого и укладывать сложнее.
|
|
|
|
|
18.2.2021, 8:18
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(mindchamber @ 17.2.2021, 11:19)  Всем привет) Подниму тему. Долго выбирал конструкцию для канавы и в итоге остановился на той, что во вложениях. Протяженность канавы где-то 500 метров, уклоны от 5 до 30 промилле. Как по мне принцип работы такой: Геотекстиль не дает вымываться мелким частицам грунта, а щебень немного сбивает скорость потока. Специалисты с опытом в подобных вещах - скажите пожалуйста ваше субъективное мнение по поводу такой конструкции, имеет право на жизнь? Мне специалист сказал, что такая конструкция будет заиливаться и ее сложно будет промывать, хотя как по мне промыть щебень 1 раз в год керхером не так-то и сложно будет) Еще есть как дешевый вариант - просто положить на дно канавы агротекстиль (агроткань) - https://tarus-msk.ru/catalog/agrotkani/ (не реклама). На ощупь как строительный мешок, ультрафиолета не боится в отличие от геотекстиля.(edit: 4 года прослужит) Можете прокомментировать? Заранее спасибо за ответы. Назначение канавы какое? Какое расчетное наполнение? Какие расчетные скорости?
|
|
|
|
|
18.2.2021, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629

|
Цитата(Водяной @ 18.2.2021, 8:18)  Назначение канавы какое? Какое расчетное наполнение? Какие расчетные скорости? К сожалению данных нету, поэтому спрашиваю субъективное мнение из практики. Я сам не специалист ВК, поэтому закладываю с запасом. Уклоны не слишком большие, в основном 5миллиметров на метр. В некоторых местах есть уклон 2.5см на метр, но участки с таким уклоном небольшие, всего метров по 30.
Сообщение отредактировал mindchamber - 18.2.2021, 9:38
|
|
|
|
|
18.2.2021, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(mindchamber @ 17.2.2021, 15:53)  Дорого и укладывать сложнее. Зато ничего не размоет. А Ваш щебень фракцией 5-20, скоро будете вспоминать о том как было приятно о нем говорить в настоящем времени. Если хотите каменой наброской, то размеры совсем иные
Сообщение отредактировал Aerl - 18.2.2021, 12:14
|
|
|
|
|
18.2.2021, 14:37
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(mindchamber @ 18.2.2021, 9:37)  К сожалению данных нету, поэтому спрашиваю субъективное мнение из практики. Я сам не специалист ВК, поэтому закладываю с запасом. Уклоны не слишком большие, в основном 5миллиметров на метр. В некоторых местах есть уклон 2.5см на метр, но участки с таким уклоном небольшие, всего метров по 30. Принципиально важный момент, для какой площади водоотвода данная канава. Она может просто отсекающая незастроенный рельеф, вода со склона. А может для сбора воды с открытой благоустроенной площадки. Расходы расходы - разные последствия...
|
|
|
|
|
19.2.2021, 22:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(mindchamber @ 18.2.2021, 9:37)  Я сам не специалист ВК, поэтому закладываю с запасом. Уклоны не слишком большие, в основном 5миллиметров на метр. В некоторых местах есть уклон 2.5см на метр, но участки с таким уклоном небольшие, всего метров по 30. Если данных нет по расходам, то откуда уверенность про запас? Изменение уклона с большего на меньший - падение скорости, выпадение осадка. Равномерный уклон возможно сделать?
|
|
|
|
|
19.2.2021, 23:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ViC @ 23.9.2020, 16:57)  Я оформляю вручную, для предъявления расчета. Сам же расчет делаю в файле экселевском  На форуме есть пример расчёта расходов внутрянки в виде записки, оформленной в эксель. Исходные данные ввёл в табличку, и записка готова. Попробуй, может, понравится. Цитата(mindchamber @ 23.9.2020, 17:12)  Мне не понятен момент касательно скорости потока воды в канаве. Допустим мы имеем участок длиной 100 метров с уклоном 20 промилле. Скорость потока в канаве будет после какого-то момента постоянной за счет шероховатости канавы или будет набирать скорость на протяжении всей канавы? На участке без попутного притока с одинаковым сечением и уклоном скорость будет постоянная. Если это не быстроток. Цитата(mindchamber @ 23.9.2020, 17:12)  Для себя понял такую схему расчета: 1) Определяем расход по площадке. 2) В hydraflow подбираем ширину дна канавы и смотрим чтобы расход не превышал наш расход из п.1. 3) Выбираем по скорости тип укрепления для данного участка. Вы здесь про уклон ничего не указали, а он важен. Цитата(speleos @ 23.9.2020, 17:31)  А) расход в верховьях водосборной канавы (а следовательно и скорости) будут меньшими, чем в устье. Расход по длине канавы будет неизменным, если нет притока попутного. Скорость тоже.
|
|
|
|
|
24.2.2021, 22:28
|
Гидродинамика и bim
Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091

|
Цитата(Dmitry_vk @ 19.2.2021, 23:14)  Расход по длине канавы будет неизменным, если нет притока попутного. Скорость тоже. Дык водосборная канава, на то и водосборная, чтобы по длине обслуживать увеличение водосборной площади. Вообще, установившееся равномерное течение : это как сферический конь в вакууме. Нету его  Цитата(mindchamber @ 23.9.2020, 17:12)  2) В hydraflow подбираем ширину дна канавы и смотрим чтобы расход не превышал наш расход из п.1. Цивиловский калькулятор? Не забудьте нюанс: если закрыть Цивил до закрытия гидрафлоу, то три рабочих файла беспощадно крашатся. Потом надо их менять.
Сообщение отредактировал speleos - 24.2.2021, 22:34
|
|
|
|
|
25.2.2021, 10:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(speleos @ 24.2.2021, 22:28)  Дык водосборная канава, на то и водосборная, чтобы по длине обслуживать увеличение водосборной площади. Да, согласен. Пропустил слово водосборная. У ТС водоотводная, а не водосборная, назначение канавы не ясно: есть попутный приток или нет.
|
|
|
|
|
25.2.2021, 10:45
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2021, 0:14)  На форуме есть пример расчёта расходов внутрянки в виде записки, оформленной в эксель. Исходные данные ввёл в табличку, и записка готова. Попробуй, может, понравится. Вряд ли мне чужое оформление понравится, но ссылку дай, пожалуйста Мне нравилась прога "LiderWater" для расчетов по внутрянке, мои расчеты почти совпадали с ней. Все четко, грамотно, понятно и по СП. Но, демо версия слегла на моем компе. Связи с разработчиком нет из-за кончины связующего (Татьяна).
|
|
|
|
|
25.2.2021, 11:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(ViC @ 25.2.2021, 10:45)  Вряд ли мне чужое оформление понравится, но ссылку дай, пожалуйста Мне нравилась прога "LiderWater" для расчетов по внутрянке, мои расчеты почти совпадали с ней. Все четко, грамотно, понятно и по СП. Но, демо версия слегла на моем компе. Связи с разработчиком нет из-за кончины связующего (Татьяна). Если не ошибаюсь, здесь
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|