Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размоет канаву или не размоет?
Serg Ivanov
сообщение 25.9.2020, 9:12
Сообщение #31


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 24.9.2020, 11:20) *
Ребята, я 16 лет в проектировании. Последние лет 5 обожаю дождь ибо считать приходится.
Где смотреть я знаю. Я спрашиваю КАК смотреть? Там же черт ногу сломит :unsure:

Приняли Р=0,67 (по табличке! интерполируя). Эксперт спрашивает почему Р=0,67?

Принцип какой? Или/или по табличке, в зависимости от того в какую графу попадаешь?
Или же интерполяция?

2.13. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зави¬симости от характера объекта канализования, усло¬вий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные, и принимать по табл. 5 и б или определять расчетом в зависимости от усло¬вий расположения коллектора, интенсивности дож¬дей, площади бассейна и коэффициента стока по предельному периоду превышения.
При проектировании дождевой канализации у особых сооружений (метро, вокзалов, подземных переходов и др.), а также для засушливых районов, где значение q20 менее 50 л/(сга), при Р, равном единице, период однократного превышения расчет¬ной интенсивности дождя следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя, указанного в табл. 7. При этом периоды однократного превышения расчетной интен¬сив¬нос¬ти дождя, определенные рас¬четом, не должны быть менее указанных в табл. 5 и 6.
При определении периода однократного превы¬шения расчетной интенсивности дождя расчетом сле¬дует учитывать, что при предельных периодах одно¬кратного превышения, указанных в табл. 7, коллек¬тор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть ко¬торого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затоп¬ления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенно¬го пункта.
Примечание. Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя следует определять расче¬том или принимать рваным не менее чем 5 годам.
СНиП 2.04.03-85
Т.е. считать надо по допустимой высоте уровня затопления территории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.9.2020, 9:37
Сообщение #32


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Serg Ivanov @ 25.9.2020, 9:12) *
2.13.....СНиП 2.04.03-85
Т.е. считать надо по допустимой высоте уровня затопления территории.

Спасибо!
Я перечитала этот абзац не единожды в разных изданиях, справочниках и рекомендациях. Кто бы разъяснил что оно значит)))


А как рассчитать или принять допустимую высоту уровня затопления? rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViC - 25.9.2020, 9:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.9.2020, 14:37
Сообщение #33


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 25.9.2020, 9:37) *
А как рассчитать или принять допустимую высоту уровня затопления? rolleyes.gif


а вот это уже вопрос человека, который решил выйти за рамки методы Водгео. Он лежит в плоскости коэффициента стока, построений разных графиков интенсивности дождя и расчета интенсивности водоотдачи. У нас это описано в ВСН 63-76 и кой-чего можно найти в Курганове и Алексееве, у буржуев - в методе SCS.

Вообще: методика Водгео это весьма куцая и простая штукенция, которая позволяет быстренько на коленке прикинуть поверхностный сток для частного случая: урбанизированные около горизонтальные территории с большой долей твердых покрытий. Просто взяли старый народный метод предельных интенсивностей и прикрутили к нему расчет толщины одного дождя. Очень-очень многое осталось "за кадром". И ладно бы осталось за кадром, но не потрудились в нужных местах текста ссылаться на более глубокие методы, поэтому остались вот такие разрывы в логике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.9.2020, 19:58
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ViC @ 25.9.2020, 9:37) *
А как рассчитать или принять допустимую высоту уровня затопления? rolleyes.gif

Такой предельной высотой принято считать высоту затопления, превышение которой на 0,1 м вызовет (или может вызвать) затопление подвалов и полуподвалов в зданиях.
https://files.stroyinf.ru/Data1/45/45902/
Считать улицу как прямоугольный лоток, ИМХО..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 17.2.2021, 11:19
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Всем привет) Подниму тему.
Долго выбирал конструкцию для канавы и в итоге остановился на той, что во вложениях. Протяженность канавы где-то 500 метров, уклоны от 5 до 30 промилле. Как по мне принцип работы такой:
Геотекстиль не дает вымываться мелким частицам грунта, а щебень немного сбивает скорость потока. Специалисты с опытом в подобных вещах - скажите пожалуйста ваше субъективное мнение по поводу такой конструкции, имеет право на жизнь?

Мне специалист сказал, что такая конструкция будет заиливаться и ее сложно будет промывать, хотя как по мне промыть щебень 1 раз в год керхером не так-то и сложно будет)
Еще есть как дешевый вариант - просто положить на дно канавы агротекстиль (агроткань) - https://tarus-msk.ru/catalog/agrotkani/ (не реклама). На ощупь как строительный мешок, ультрафиолета не боится в отличие от геотекстиля.(edit: 4 года прослужит) Можете прокомментировать?

Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал mindchamber - 17.2.2021, 11:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Мои_конструкции_Канава.pdf ( 102,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DenBIL
сообщение 17.2.2021, 11:43
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 17.9.2020
Пользователь №: 381747



Конструкция выглядит довольно надежной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.2.2021, 15:24
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(mindchamber @ 17.2.2021, 11:19) *
Можете прокомментировать?


Чем жб плиты то не нравятся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 17.2.2021, 15:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Цитата(Aerl @ 17.2.2021, 15:24) *
Чем жб плиты то не нравятся?

Дорого и укладывать сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.2.2021, 8:18
Сообщение #39


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(mindchamber @ 17.2.2021, 11:19) *
Всем привет) Подниму тему.
Долго выбирал конструкцию для канавы и в итоге остановился на той, что во вложениях. Протяженность канавы где-то 500 метров, уклоны от 5 до 30 промилле. Как по мне принцип работы такой:
Геотекстиль не дает вымываться мелким частицам грунта, а щебень немного сбивает скорость потока. Специалисты с опытом в подобных вещах - скажите пожалуйста ваше субъективное мнение по поводу такой конструкции, имеет право на жизнь?

Мне специалист сказал, что такая конструкция будет заиливаться и ее сложно будет промывать, хотя как по мне промыть щебень 1 раз в год керхером не так-то и сложно будет)
Еще есть как дешевый вариант - просто положить на дно канавы агротекстиль (агроткань) - https://tarus-msk.ru/catalog/agrotkani/ (не реклама). На ощупь как строительный мешок, ультрафиолета не боится в отличие от геотекстиля.(edit: 4 года прослужит) Можете прокомментировать?

Заранее спасибо за ответы.

Назначение канавы какое? Какое расчетное наполнение? Какие расчетные скорости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mindchamber
сообщение 18.2.2021, 9:37
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 29.7.2017
Пользователь №: 325629



Цитата(Водяной @ 18.2.2021, 8:18) *
Назначение канавы какое? Какое расчетное наполнение? Какие расчетные скорости?

К сожалению данных нету, поэтому спрашиваю субъективное мнение из практики. Я сам не специалист ВК, поэтому закладываю с запасом. Уклоны не слишком большие, в основном 5миллиметров на метр. В некоторых местах есть уклон 2.5см на метр, но участки с таким уклоном небольшие, всего метров по 30.

Сообщение отредактировал mindchamber - 18.2.2021, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 18.2.2021, 12:14
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(mindchamber @ 17.2.2021, 15:53) *
Дорого и укладывать сложнее.


Зато ничего не размоет. А Ваш щебень фракцией 5-20, скоро будете вспоминать о том как было приятно о нем говорить в настоящем времени. Если хотите каменой наброской, то размеры совсем иные

Сообщение отредактировал Aerl - 18.2.2021, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.2.2021, 14:37
Сообщение #42


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(mindchamber @ 18.2.2021, 9:37) *
К сожалению данных нету, поэтому спрашиваю субъективное мнение из практики. Я сам не специалист ВК, поэтому закладываю с запасом. Уклоны не слишком большие, в основном 5миллиметров на метр. В некоторых местах есть уклон 2.5см на метр, но участки с таким уклоном небольшие, всего метров по 30.

Принципиально важный момент, для какой площади водоотвода данная канава. Она может просто отсекающая незастроенный рельеф, вода со склона. А может для сбора воды с открытой благоустроенной площадки.
Расходы расходы - разные последствия...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.2.2021, 22:57
Сообщение #43


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(mindchamber @ 18.2.2021, 9:37) *
Я сам не специалист ВК, поэтому закладываю с запасом. Уклоны не слишком большие, в основном 5миллиметров на метр. В некоторых местах есть уклон 2.5см на метр, но участки с таким уклоном небольшие, всего метров по 30.

Если данных нет по расходам, то откуда уверенность про запас?
Изменение уклона с большего на меньший - падение скорости, выпадение осадка. Равномерный уклон возможно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 19.2.2021, 23:14
Сообщение #44


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 23.9.2020, 16:57) *
Я оформляю вручную, для предъявления расчета.
Сам же расчет делаю в файле экселевском cool.gif

На форуме есть пример расчёта расходов внутрянки в виде записки, оформленной в эксель. Исходные данные ввёл в табличку, и записка готова. Попробуй, может, понравится.
Цитата(mindchamber @ 23.9.2020, 17:12) *
Мне не понятен момент касательно скорости потока воды в канаве. Допустим мы имеем участок длиной 100 метров с уклоном 20 промилле. Скорость потока в канаве будет после какого-то момента постоянной за счет шероховатости канавы или будет набирать скорость на протяжении всей канавы?

На участке без попутного притока с одинаковым сечением и уклоном скорость будет постоянная. Если это не быстроток.
Цитата(mindchamber @ 23.9.2020, 17:12) *
Для себя понял такую схему расчета:
1) Определяем расход по площадке.
2) В hydraflow подбираем ширину дна канавы и смотрим чтобы расход не превышал наш расход из п.1.
3) Выбираем по скорости тип укрепления для данного участка.

Вы здесь про уклон ничего не указали, а он важен.
Цитата(speleos @ 23.9.2020, 17:31) *
А) расход в верховьях водосборной канавы (а следовательно и скорости) будут меньшими, чем в устье.

Расход по длине канавы будет неизменным, если нет притока попутного. Скорость тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 24.2.2021, 22:28
Сообщение #45


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(Dmitry_vk @ 19.2.2021, 23:14) *
Расход по длине канавы будет неизменным, если нет притока попутного. Скорость тоже.


Дык водосборная канава, на то и водосборная, чтобы по длине обслуживать увеличение водосборной площади.

Вообще, установившееся равномерное течение : это как сферический конь в вакууме. Нету его rolleyes.gif

Цитата(mindchamber @ 23.9.2020, 17:12) *
2) В hydraflow подбираем ширину дна канавы и смотрим чтобы расход не превышал наш расход из п.1.


Цивиловский калькулятор? Не забудьте нюанс: если закрыть Цивил до закрытия гидрафлоу, то три рабочих файла беспощадно крашатся. Потом надо их менять.

Сообщение отредактировал speleos - 24.2.2021, 22:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.2.2021, 10:39
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(speleos @ 24.2.2021, 22:28) *
Дык водосборная канава, на то и водосборная, чтобы по длине обслуживать увеличение водосборной площади.

Да, согласен. Пропустил слово водосборная. У ТС водоотводная, а не водосборная, назначение канавы не ясно: есть попутный приток или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 25.2.2021, 10:45
Сообщение #47


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Dmitry_vk @ 20.2.2021, 0:14) *
На форуме есть пример расчёта расходов внутрянки в виде записки, оформленной в эксель. Исходные данные ввёл в табличку, и записка готова. Попробуй, может, понравится.

Вряд ли мне чужое оформление понравится, но ссылку дай, пожалуйста rolleyes.gif

Мне нравилась прога "LiderWater" для расчетов по внутрянке, мои расчеты почти совпадали с ней.
Все четко, грамотно, понятно и по СП. Но, демо версия слегла на моем компе. Связи с разработчиком нет из-за кончины связующего (Татьяна).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 25.2.2021, 11:10
Сообщение #48


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(ViC @ 25.2.2021, 10:45) *
Вряд ли мне чужое оформление понравится, но ссылку дай, пожалуйста rolleyes.gif

Мне нравилась прога "LiderWater" для расчетов по внутрянке, мои расчеты почти совпадали с ней.
Все четко, грамотно, понятно и по СП. Но, демо версия слегла на моем компе. Связи с разработчиком нет из-за кончины связующего (Татьяна).

Если не ошибаюсь, здесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных