Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Возможность ветвления 485 интерфейса, Работоспособность системы учёта с ответвлениями 10-50 м от магистрали
KostiaF
сообщение 23.9.2020, 13:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 38830



Добрый день.
Жилой дом. Секции 12-18 этажей.
На этаже 4-6 квартир.
Предлагается к исполнению система учёта тепла и воды со счётчиками имеющими 485 интерфейс.
Подключение интерфейсных линий к Устройству сбора и передачи данных УСПД Пульсар на 1 этаже.
По стояку проходит магистраль.
На каждом этаже разветвительная коробка и отводы звездой в квартиры со счётчиками. Длина 10-50 м.
Работоспособна ли такая схема.
Вызывает опасение ветвление 485 интерфейса в такой топологии.

Спасибо.

Прикрепленный файл  рис_1.JPG ( 328,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Прикрепленный файл  рис_2.JPG ( 263,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 23.9.2020, 16:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Я бы не стал рекомендовать делать такое ветвление, но...
Если скорости низкие ~9600 и расстояния маленькие всего 30- 50м и все гальванически развязано в общем- может и будет, а может и нет
Есть же RS-485 повторители - они прекрасно ставятся в квартиру на место РК и дальше внутри два отвода (если повторитель в середине)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.9.2020, 18:27
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Спички экономим?
Или чужой проект эскизный был?
Да и в гугле забанили.
То что обозначенной РК на первом чертеже это разветвитель RS-485
Полно таких всяких разных.
Вот в МСК за 450р это к вопросу экономии на спичках.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 23.9.2020, 18:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Мне кажется все таки нужен повторительRS-485 - они обычно активные и вот вишенка от этого пр-4:
"В одну клемму ответвления может быть подключено несколько устройств, настоятельно не рекомендуется делать ответвления длиннее 2 метров."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 23.9.2020, 18:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(GYUR22 @ 23.9.2020, 18:37) *
Мне кажется все таки нужен повторительRS-485 - они обычно активные и вот вишенка от этого пр-4:
"В одну клемму ответвления может быть подключено несколько устройств, настоятельно не рекомендуется делать ответвления длиннее 2 метров."

точно..
прошу прощенья, с телефона отвечал, недосмотрел ссылку.
Нужен АКТИВНЫЙ разветвитель.
именно разветвитель, а не повторитель.
вот правильные от ISP DAS
цена правда около 80уе.
так что надо искать местные.
вот например 1 на 2 производство Украина 20уе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 24.9.2020, 10:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Цитата(KostiaF @ 23.9.2020, 14:26) *
Добрый день.
Жилой дом. Секции 12-18 этажей.
На этаже 4-6 квартир.
Предлагается к исполнению система учёта тепла и воды со счётчиками имеющими 485 интерфейс.
Подключение интерфейсных линий к Устройству сбора и передачи данных УСПД Пульсар на 1 этаже.
По стояку проходит магистраль.
На каждом этаже разветвительная коробка и отводы звездой в квартиры со счётчиками. Длина 10-50 м.
Работоспособна ли такая схема.
Вызывает опасение ветвление 485 интерфейса в такой топологии.

Спасибо.

Прикрепленный файл  рис_1.JPG ( 328,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Прикрепленный файл  рис_2.JPG ( 263,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35


а кол-во устройств на шлейфе вас не смущает?
Имхо, это работоспособно только в случае:
1.В РК стоит какое-либо устройство
2.Там везде используется M-Bus

RS-485 предполагает только шину, по стандарту макс. 3 м допускалось.

Сообщение отредактировал mr.trololo - 24.9.2020, 10:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kodiak
сообщение 24.9.2020, 11:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 11.3.2019
Пользователь №: 357182



Цитата(mr.trololo @ 24.9.2020, 10:26) *
а кол-во устройств на шлейфе вас не смущает?
Имхо, это работоспособно только в случае:
1.В РК стоит какое-либо устройство
2.Там везде используется M-Bus

RS-485 предполагает только шину, по стандарту макс. 3 м допускалось.

Производитель микросхемы ADM 485 :
допускает длину линии связи RS 485 = 1219,2 метра.

line lengths of up to 4000 feet ( 1219,2 метр)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr.trololo
сообщение 24.9.2020, 11:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 1.11.2012
Пользователь №: 168846



Цитата(Kodiak @ 24.9.2020, 12:00) *
Производитель микросхемы ADM 485 :
допускает длину линии связи RS 485 = 1219,2 метра.

line lengths of up to 4000 feet ( 1219,2 метр)

да, пропустил слово "ответвление" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.9.2020, 11:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(mr.trololo @ 24.9.2020, 10:26) *
а кол-во устройств на шлейфе вас не смущает?

Ага сразу видно. На одном сегменье 165+ устройств.
При максимуме 128 и то с потерей длинны.
Еще один камешек в сторону активных устройств в РК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.9.2020, 12:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



yozik кто про макс сказал что 128?, да хоть 247 легко... по количеству адресов в Modbus.

M-Bus если что тоже шина, но она построена иначе и там возможно ответвления легко проглатываются...

От это там пипец шину нарисовали по всей хате, любой шуруп может свести на нет всю затею и устанешь искать место неисправности....

чисто вопрос автору, а нафига использовать УСПД Пульсар? просто ПромПК и Scada не лучше будет ? Можно и электросчетчики читать и M-Bus

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.9.2020, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 25.9.2020, 14:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Да уж, с таким кол-вом слэйвов мало вероятно что это будет работать более менее сносно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KostiaF
сообщение 25.9.2020, 14:50
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2009
Пользователь №: 38830



Цитата(manjey73 @ 25.9.2020, 12:51) *
yozik
чисто вопрос автору, а нафига использовать УСПД Пульсар? просто ПромПК и Scada не лучше будет ? Можно и электросчетчики читать и M-Bus

Про автора проекта ничего сказать не могу, а про себя (кому предлагают реализовать этот проект) скажу, что увидев такое начал сомневаться в собственных убеждениях, подумал, что мож чего новое на свете появилось. Ан нет, правильно я подозревал, что не будет это работать.
Кстати это ещё вопрос питания не затрагивался, а он тоже, есть сильное подозрение, по предложенной схеме никак не проходит.

Спасибо всем за комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 25.9.2020, 15:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Мне кажется в такой системе ещё будет сильно зависеть от качества кабеля. Если использовать хороший (импортный) сигнальный кабель, то может и будет что то работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.9.2020, 15:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



djaval не обязательно импортный, тот же Спецкабель, но стоит он тоже уух...

KostiaF приборы могут быть с батарейками, но что-то не помню у Пульсара таких, есть у меня и водяной счетчик и Тепловой, оба кроме интерфейса еще и питание имеют по входу.

з.ы. от вашей схемы надо уходить максимально. Зависит от цены, либо водосчетчики с нашлепкой беспроводной передачи, есть у Пульсар, а в коридоре приемники уже с интерфейсом. Либо счетчики с импульсным выходом и регистраторы Пульсар (у них батарея есть на случай отключения питания).

Тепловые лучше с M-Bus, они зачастую дешевле, чем те же Пульсаровские и выбор куда богаче.

Плюс выбор по электросчетчикам будет больше, чем Меркурий с CAN интерфейсом.

Сообщение отредактировал manjey73 - 25.9.2020, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.9.2020, 16:00
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Недорого слеплю из этого г...на конфетку)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djaval
сообщение 25.9.2020, 16:37
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Цитата(kosmos440o @ 25.9.2020, 16:00) *
Недорого слеплю из этого г...на конфетку)))

Быстро, качественно и недорого? В противоположность топик-стартеру, который всё намеревался делать долго, дорого и некачественно smile.gif)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 25.9.2020, 17:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(djaval @ 25.9.2020, 16:37) *
Быстро, качественно и недорого?

Выбирайте любые 2 пункта)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 25.9.2020, 19:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(manjey73 @ 25.9.2020, 12:51) *
yozik кто про макс сказал что 128?, да хоть 247 легко...

Даташиты на микросхемы
32 64 128.
Адресов да больше, но без активных устройств (повторителей) фиг столько получится. Тем более что там ещё и зависимость длинны от нагрузки (количества приемников)
ПС вопрос питания тоже конечно стоит. Одним БП явно не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 25.9.2020, 23:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Цитата(yozik @ 25.9.2020, 19:33) *
Даташиты на микросхемы
32 64 128.
Адресов да больше, но без активных устройств (повторителей) фиг столько получится. Тем более что там ещё и зависимость длинны от нагрузки (количества приемников)
ПС вопрос питания тоже конечно стоит. Одним БП явно не обойтись.



А, в этом плане да. Повторители нужны. Ну в M-Bus до 250-ти устройств без повторителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
l-nikolaev
сообщение 26.9.2020, 7:08
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1471
Регистрация: 7.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41921



На WAGах собирали "отстрелы" от 485-го длинной по 20-30 метров -никаких проблем при эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2020, 8:01
Сообщение #21





Guest Forum






485 в жилом доме, на дворе 2020 год. Это просто прорыв технологий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.9.2020, 10:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



wild это дешевле, чем новые технологии, потому что за все это платит застройщик а потом покупатель квартиры.
Не забываем, что счетчики воды с импульсным выходом самые дешевые, а поверка раз в 4 года для ГВС и 6 для ХВС, а счетчики тепла так вообще надо отправлять на поверку на завод, чаще всего.

Сообщение отредактировал manjey73 - 30.9.2020, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.9.2020, 12:23
Сообщение #23


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(wild @ 30.9.2020, 12:01) *
485 в жилом доме, на дворе 2020 год. Это просто прорыв технологий

Что предлагаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.9.2020, 13:24
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Lex ща он как обычно тут LoraWan предложит smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 30.9.2020, 17:42
Сообщение #25


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(manjey73 @ 30.9.2020, 17:24) *
Lex ща он как обычно тут LoraWan предложит smile.gif

Точно! Без напоминаний я уже забывать стал...
И кревис в ИТП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2020, 18:14
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(KostiaF @ 23.9.2020, 13:26) *
Вызывает опасение ветвление 485 интерфейса в такой топологии.
Прикрепленный файл  рис_1.JPG ( 328,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Топологию теоретически можно реализовать но не звездой, а использованием двухпарного кабеля от ответвительных коробок в квартиры и реализацией шины за счет последовательного обхода квартир.
Работать 485 будет плохо, т.к. любой глюк слейва будет вызывать длительные таймауты на шине.
Кроме того, такую систему сбора можно легко вывести из строя или подменить данные подключив преобразователь протокола smile.gif
И таки да, LoRaWAN будет работать лучше и в итоге обойдется дешевле.

За CREVIS в ИТП можете обращаться, но в порядке очереди. После выставки в Питере разбирают все запасы.

Прикрепленный файл  IMG_20200921_180528.jpg ( 1,62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 21

Прикрепленный файл  IMG_20200922_123344.jpg ( 1,21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18



Сообщение отредактировал wild - 30.9.2020, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.9.2020, 18:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



wild цена счетчика с Lora и самое главное, кто будет платить за это через 4 года? Ну ок, через 4 года не снимая сделают поверку для водяных, а через 10 лет ?. что вы будете делать с тепловыми счетчиками ? их не снимая не поверяют.

Да половина жильцов пошлет вас куда подальше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 30.9.2020, 18:39
Сообщение #28





Guest Forum






Раз просили напомнить. Приборы LoRaWAN. Не требуют проектирования сети сбора данных, прокладки дорогих симметричных кабелей, дедовских УСПД.
Экономят бюджет застройщика и управляющей компании.
Прикрепленный файл  LoRa.jpg ( 324 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26

Прикрепленный файл  2020_09_30_22_30_51.jpg ( 256,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Компания ВЕГА Абсолют - наш новосибирский производитель.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 30.9.2020, 18:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



wild я в курсе про Вегу, но не везде можно поставить ИХ счетчик электроэнергии например. и 2500 за водяной счетчик, когда потребуется замена, некоторые застрелятся... smile.gif жадный у нас народ.
А с тепловыми что ? где они у Веги ?

и еще момент, если не ошибаюсь, класс А подразумевает самостоятельную передачу счетчиком данных, и опросить его в любое время нельзя.

Сообщение отредактировал manjey73 - 30.9.2020, 18:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 1.10.2020, 6:09
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(manjey73 @ 30.9.2020, 19:43) *
если не ошибаюсь, класс А подразумевает самостоятельную передачу счетчиком данных, и опросить его в любое время нельзя.


Кому-то не достаточно передачи данных от квартирного счетчика воды 1 раз в час?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.6.2025, 4:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных