> Zelio Logic 2 и датчик 4...20мА, Подключение сигнала 4...20мА
Pvalp
сообщение 24.9.2020, 12:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.8.2015
Пользователь №: 276040



Добрый день. Есть в наличии программируемое реле SR2B121BD и датчик давления Telemecanique XMLK010B2C21 с выходом 4...20мА.
Вопрос, как можно правильно подать сигнал на аналоговый вход реле (например IC) этот сигнал, если в документации на это реле пишут, что входной аналоговый сигнал на аналоговые входа IB...IE должен быть 0...10В или 0...24В?
С уважением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 24.9.2020, 13:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



резистор 500 Ом (но на верхнем участке ближе к 20мА будут неправильніе показания скорее всего)

А так полно преобразователей 4-20мА в 0-10В
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 7:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных