Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, имеем блочную котельную - на входе среднее давление 0,3 МПа, к оборудованию надо подвести 5 кПа, на внутреннем газопроводе установлены комбинированные регуляторы Madas RG/2MB со встроенными ПСК и ПЗК. Нужно ли дополнительно после регулятора ставить еще ПСК с краном? Спрашиваю, потому что в описании подобных клапанов "Термобрест" нашел такую фразу "ВНИМАНИЕ! Клапан ПСК, встроенный в регулятор-стабилизатор давления, служит для незначительного сброса газа в атмосферу и не освобождает от установки основного предохранительно-сбросного клапана".
Сообщение отредактировал Bomba - 5.10.2020, 11:23
|