Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 3 4 5  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция электропомещения., Вентиляция электропомещения.
Wiz
сообщение 13.10.2020, 16:17
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Ну вообще то по классике точкой "В" задаются в самом начале, а не получают ее в конце. Через нее проводят эпсилон, а потом уже достраивают все остальные лучи и ищут характерные точки пересечения. В диалоге речь шла о требуемой температуре в помещении в 20 С, а о требуемом значении относительной влажности при этом ни слова (поправьте, если я не прав).
Я это к тому, что, если влажность не особо нормируется, и если задаться к примеру параметрами точки "В" t=20 С fi=55, то параметры точки "П" вполне подойдут для применения фреонового охладителя. Да, воздуха на снятие теплоизбытков при этом нужно будет больше...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.10.2020, 16:23
Сообщение #122


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Тут с техзаданием непонятки. В том числе с точностью поддержания заданной величины.
А так-то конечно, уменьшить рабочую разность, поднять температуру притока и попасть на ту же изотерму правее.

У ТС сложность с работой в диаграмме и пониманием сути процессов. При уходе в область применимости охладителей паника (вполне понятная у новичка) может возрасти до варианта "а катись оно всё.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 13.10.2020, 16:46
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 13.10.2020, 18:23) *
Тут с техзаданием непонятки. В том числе с точностью поддержания заданной величины.
А так-то конечно, уменьшить рабочую разность, поднять температуру притока и попасть на ту же изотерму правее.

У ТС сложность с работой в диаграмме и пониманием сути процессов. При уходе в область применимости охладителей паника (вполне понятная у новичка) может возрасти до варианта "а катись оно всё.


Суть ИД диаграммы(охлаждение) в принципе понял. Чтобы небыло конденсата, на ИД диаграмме указал tнаружнею. Провел вниз до фи 100%. Точка росы получилась 16 градусов. Возьму на 1 градус выше. 17 градусов приток. Подставлю в формула 3,6*36500/(1,2*(23,45-17)=16976 м3\ч . При таком раскладе не будет конденсата , правильно ?
Мощность секции охлаждения так же по энтальпии
5.65(57-47)=56.6 кВт.
Ужас кратность при данном расходе 39 blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 13.10.2020, 17:13
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Суть ИД диаграммы(охлаждение) в принципе понял.

Теперь берете книгу Кокорин. Современные системы кондиционирования воздуха, и очень внимательно читаете как строится луч процесс охлаждения в поверхностных охладителях. Сухой охладитель как вы придумали конечно имеет место быть, но при этом нужно понимать какие будут параметры холодоносителя и температура поверхности охлаждения. При фреоновом охлаждении избежать конденсата не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 13.10.2020, 17:20
Сообщение #125





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Wiz @ 13.10.2020, 16:17) *
Ну вообще то по классике точкой "В" задаются в самом начале, а не получают ее в конце. Через нее проводят эпсилон, а потом уже достраивают все остальные лучи и ищут характерные точки пересечения. В диалоге речь шла о требуемой температуре в помещении в 20 С, а о требуемом значении относительной влажности при этом ни слова (поправьте, если я не прав).
Я это к тому, что, если влажность не особо нормируется, и если задаться к примеру параметрами точки "В" t=20 С fi=55, то параметры точки "П" вполне подойдут для применения фреонового охладителя. Да, воздуха на снятие теплоизбытков при этом нужно будет больше...

Поправляю -ТС писАл:
Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 14:58) *
Параметры воздуха внутреннего : +20, влажность 60%, Данный пункт задаюсь по ТЗ. I=44 - определил по ИД диаграмме

Эта влажность у меня, как и температура вызывает сомнение - тут, например, указано:
Цитата
Влажность в помещении установки ИБП должна быть не более 95% (без конденсации влаги)

Хотя у ТС электрощитовая с установкой ИБП, может влажность в задании для щитов.
О точности поддержания температуры и влажности - никаких ответов от ТС.

Цитата(Skaramush @ 13.10.2020, 16:23) *
У ТС сложность с работой в диаграмме и пониманием сути процессов. При уходе в область применимости охладителей паника (вполне понятная у новичка) может возрасти до варианта "а катись оно всё.

Если бы только с диаграммой, там азы никакие:
Цитата(1Новичок1 @ 12.10.2020, 17:22) *
Подам воздухообмен приточной установкой без секции охлаждения,по нормируемой кратности. Как учесть тепло вносимое вентиляционным воздухом, чтобы взять больше мощность кондиционера(сплит-системы)? Так же по ИД диаграмме ?

Эээх... Тут надо начинать с самого начала - учебника, затем справочников с примерами. Вероятно, для Кокорина рановато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 14.10.2020, 9:52
Сообщение #126





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Добрый день.
Знаю наружную темпераатура и энтальпию. +26, энтальпия 55
Знаю внтуреннею температура и влажность.+20, влажность 60
Отметил на ИД диаграме все точки, tпр после охладителя 11 градусов.
подставляю в формулу.

3,6*36500/(1,2*(23,45-11)=8795 м3/ч = 2,9кг/с
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45
мощность охл. 2.9(55-33)=63,8 кВт

Какой смылас от формулы из СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=5,2, точку можно же по ид диаграмме определить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  doc01127320201014114118.jpg ( 389,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 30.10.2020, 10:00
Сообщение #127





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(1Новичок1 @ 14.10.2020, 11:52) *
Добрый день.
Знаю наружную темпераатура и энтальпию. +26, энтальпия 55
Знаю внтуреннею температура и влажность.+20, влажность 60
Отметил на ИД диаграме все точки, tпр после охладителя 11 градусов.
подставляю в формулу.

3,6*36500/(1,2*(23,45-11)=8795 м3/ч = 2,9кг/с
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45
мощность охл. 2.9(55-33)=63,8 кВт

Какой смылас от формулы из СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=6,8, точку можно же по ид диаграмме определить.


Добрый день. Специалисты прокоментируйте.
При подаче воздуха в помещение с температурой +11 град. , воздух не будет уносить частицы капель ? для этого относительной влажности не должна превышать = 95 %?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных