Вентиляция электропомещения., Вентиляция электропомещения. |
|
|
|
9.10.2020, 11:17
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:15)  Упустили, Елена. Там секция охлаждения в приточку предусматривается. Вот в ней-то и закопали Каштанку. Отлично. Почему сразу сплитуху не поставить, тупо избавиться от теплоизбытков. Не раздувая воздухообмен.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:19
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:17)  Отлично. Почему сразу сплитуху не поставить, тупо избавиться от теплоизбытков. Не раздувая воздухообмен. Ну вот, пришёл Ржевский и всё испортил... Не в курсе задачи, может быть локальные нельзя по какой-то причине. Так-то да. И процесс примитивнее.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:06)  Пауза не поможет, так как смотрю в книгу вижу фигу. Читаю разбираюсь, и не могу понять . Либо надо разбираться до момента полного понимания, либо эта работа не для Вас. В задачи Форума, в моём понимании, входит помощь в разъяснении норм и направлении действий проектировщика. Но не входит ликвидация абсолютной безграмотности в каком-то разделе/вопросе, тем более построение конкретного процесса или проведение конкретного расчёта для не понимающего его исполнителя. Ув. Skaramush, Вам терпения, а я покидаю тему - не умею носить воду в решете, увы...
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 12:23)  Ув. Skaramush, Вам терпения, а я покидаю тему - не умею носить воду в решете, увы... Это легко. Надо только воспользоваться морозилкой или дождаться зимы. А у меня сын в параллельных пояснениях. Помощь и смену готовить надо.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:30
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:19)  Ну вот, пришёл Ржевский и всё испортил... Не в курсе задачи, может быть локальные нельзя по какой-то причине. Так-то да. И процесс примитивнее. Я Вас умоляю  У меня на ВДНХ в одном из павильонов такую же фигню придумали - ИБП в щитовую загнали. Сплиты - дёшево и сердито.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 13:09)  Неверно. Точка П будет правее. Я выше описал процесс.
Точка будет на пересечении изотермы +6,2 и линии 100% насыщения. Вы "пересушили" воздух. В остальном приемлемо, можете считать, что получается.
...На всякий случай. Точка воздуха в помещении тоже будет правее. А то мало ли, вдруг оставите на месте. Поправил.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 546,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 34
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:44
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А поняли?
И со сплитами - рассмотрите вариант. Если приточка не обязательное условие.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 13:23)  Либо надо разбираться до момента полного понимания, либо эта работа не для Вас. В задачи Форума, в моём понимании, входит помощь в разъяснении норм и направлении действий проектировщика. Но не входит ликвидация абсолютной безграмотности в каком-то разделе/вопросе, тем более построение конкретного процесса или проведение конкретного расчёта для не понимающего его исполнителя.
Ув. Skaramush, Вам терпения, а я покидаю тему - не умею носить воду в решете, увы... ИОВ, я пишу в песочнице, а не в ветке основного форума. Это не Вам судить, для меня ли это работа. Пишу в песочнице, чтобы разобраться. Если не хотите помочь , так это Ваше дело, никто не заставляет помогать. Только рад за Вас, что в институте , Вам все доходчиво объясняли.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:47
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:30)  Я Вас умоляю  У меня на ВДНХ в одном из павильонов такую же фигню придумали - ИБП в щитовую загнали. Сплиты - дёшево и сердито. Только два неудобства. Отвод конденсата и (при утечке) обмерзание испарителя с возможными последствиями. Из практики. Всё решаемо и не сложно, но внимание рекомендовал бы обратить. Ну, ставить два с чередованием, это само собой.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 9:42)  Электропомещение(производственное) размеры 12х5,6х4,3, Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 11:30)  Я Вас умоляю  У меня на ВДНХ в одном из павильонов такую же фигню придумали - ИБП в щитовую загнали. Сплиты - дёшево и сердито. Не зная ничего о площадке/среды на ней, а также других/отраслевых требований для этого электропомещения, довольно опрометчиво приравнивать его сходу к такому помещению в общественном здании. Недавно мы уже выяснили, что, например, с ВСН 21-77 Вы были не знакомы.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:50
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 12:45)  ИОВ, я пишу в песочнице, а не в ветке основного форума. Это не Вам судить, для меня ли это работа. Пишу в песочнице, чтобы разобраться. Если не хотите помочь , так это Ваше дело, никто не заставляет помогать. Только рад за Вас, что в институте , Вам все доходчиво объясняли. А вот тут у Вас ошибка. Учат в школе. В институте учатся. Серьёзная, знаете ли, разница. И я писал выше, у нас "неуд" за непонимание смысла относительной влажности прилетал мгновенно. А к процессам на диаграмме было очень серьёзное внимание, это БАЗА специальности. Добавлю. Кандидата на подобную позицию я бы проверял именно с диаграммой. Быстро, надёжно, бесспорно. С понятными последствиями. Нельзя заниматься воздухом и не иметь о нём базовых понятий. Отсутствие опыта для ЭТОГО абсолютно не оправдание.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 13:44)  А поняли?
И со сплитами - рассмотрите вариант. Если приточка не обязательное условие. С охлождением в принципе понял. Приточка нужна в любов случае. Вопросо хотел бы задать, расчет веду по избыткам полной теплоты, правильно ?
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 9.10.2020, 11:58
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Если секции охлаждения, то нет. В процессе есть конденсация, куда Вы денетесь от теплоты фазового перехода (скрытого тепла)?
В помещении - да. Условия осушения нет.
Сообщение отредактировал Skaramush - 9.10.2020, 12:02
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:06
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:47)  Ну, ставить два с чередованием, это само собой. Именно так. Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 11:48)  Недавно мы уже выяснили, что, например, с ВСН 21-77 Вы были не знакомы. Именно так.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:06)  Пауза не поможет, так как смотрю в книгу вижу фигу. Читаю разбираюсь, и не могу понять . Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:45)  ИОВ, я пишу в песочнице, а не в ветке основного форума. Это не Вам судить, для меня ли это работа. Пишу в песочнице, чтобы разобраться. Если не хотите помочь , так это Ваше дело, никто не заставляет помогать. Только рад за Вас, что в институте , Вам все доходчиво объясняли. Вы напрасно обижаетесь - я вообще не сужу, это Вы должны для себя сделать определённые выводы. Лекции в ВУЗе всего лишь направление и общее представление о теме/проблеме/вопросе. Элементарно - за время, отведенное на лекционный курс, предмет изучить/познать невозможно. А для образования нужны учебники и справочники - если Вы их читаете, да ещё и с мощной поддержкой Интернета, но не понимаете, то как же можно Вам помочь?
Сообщение отредактировал ИОВ - 9.10.2020, 12:13
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:09)  Вы напрасно обижаетесь - я вообще не сужу, это Вы должны для себя сделать определённые выводы.
Лекции в ВУЗе всего лишь направление и общее представление о теме/проблеме/вопросе. Элементарно - за время, отведенное на лекционный курс, предмет изучит невозможно. А для образования нужны учебники и справочники - если Вы их читаете, да ещё и с мощной поддержкой Интернета, но не понимаете, то как же можно Вам помочь? Я не обижаюсь. Не хочу допускать из проекта в проект, одну и туже ошибку. Хочу понять и разобраться. Не думал, что пойду работать проектировщиком. Пришел понравилось, начал разбираться. А Вам спасибо, за ответы на предыдущие вопросы и за потраченное время.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:06)  Именно так.  В производственных зданиях всё менее однозначно, чем в общественных. Есть не только отраслевые/ведомственные нормы, но даже ещё и конкретные можно/нельзя в Задании на проектирование, зависящие от опыта решений таких вопросов на других объектах Заказчика. Например, в нефтянке это целые тома Заданий - всё по принципу "это играем, это не играем". Так и пишут - что-то по нормам ХХХ, а что-то только так, как конкретно прописано в Задании. Поначалу трудно всё это переварить и осмыслить, со временем привыкаешь, и от Задания уже ни шагу.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 14:00)  Если секции охлаждения, то нет. В процессе есть конденсация, куда Вы денетесь от теплоты фазового перехода (скрытого тепла)?
В помещении - да. Условия осушения нет. Тогда как и ранее считал, по избыткам явной теплоты. Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,26*(23,45-6,8)=6263 м3/ч СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=6,8 tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45 Итог приточная уставнока на 6263 м3/ч с секцией охлаждения на 42,1 кВт (нашел через наружную температуру +26 по формуле Сп60. Ж.3) . Температура притока +6,8 градусов, для подержания +20. Правильно ?
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 9.10.2020, 12:45
|
|
|
|
|
9.10.2020, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Вам надо разобраться, что означает градиент температур, и справедливо ли его применять в расчёте при полученной кратности более 20.
Ещё надо задуматься о рециркуляции - Вам уже писАли.
Сообщение отредактировал ИОВ - 9.10.2020, 12:53
|
|
|
|
|
9.10.2020, 13:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 13:38)  Тогда как и ранее считал, по избыткам явной теплоты.
Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,26*(23,45-6,8)=6263 м3/ч СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=6,8 tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45
Итог приточная уставнока на 6263 м3/ч с секцией охлаждения на 42,1 кВт (нашел через наружную температуру +26 по формуле Сп60. Ж.3) . Температура притока +6,8 градусов, для подержания +20. Правильно ? Вот это уже похоже на суровую реальность. По остальному Вам коллеги написали. Подумайте над вариантами.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 15:16)  Вот это уже похоже на суровую реальность. По остальному Вам коллеги написали. Подумайте над вариантами. С этим понял, спасибо Вам огромное. Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:51)  Вам надо разобраться, что означает градиент температур, и справедливо ли его применять в расчёте при полученной кратности более 20.
Ещё надо задуматься о рециркуляции - Вам уже писАли. Градиентом температуры – изменение температуры на 1 метр высоты помещения выше рабочей зоны. Каким образом понять , нужно ли применять градиент ?
|
|
|
|
|
9.10.2020, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 13:25)  Градиентом температуры – изменение температуры на 1 метр высоты помещения выше рабочей зоны. С точки зрения физики - когда/при каких условиях возможно такое изменение?
|
|
|
|
|
9.10.2020, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 15:32)  С точки зрения физики - когда/при каких условиях возможно такое изменение? Изменение связанно с нагревом воздуха от источников теплоты в помещении, нагретый воздух поднимается вверх .
|
|
|
|
|
9.10.2020, 13:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Стоп. Секция охлаждения недоразмерена. Что значит, отвлёкся. У Вас же почти 53 литра в час воды сливается по процессу. Порядка 74 кВт будет. Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 14:40)  Изменение связанно с нагревом воздуха от источников теплоты в помещении, нагретый воздух поднимается вверх . А теперь добавьте ему циркуляцию, вызванную 20 кратным воздухообменом. Не,можно, конечно, перфорированными панелями раздать...
|
|
|
|
|
9.10.2020, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 15:49)  Стоп. Секция охлаждения недоразмерена. Что значит, отвлёкся. У Вас же почти 53 литра в час воды сливается по процессу. Порядка 74 кВт будет.
А теперь добавьте ему циркуляцию, вызванную 20 кратным воздухообменом. Не,можно, конечно, перфорированными панелями раздать... Qхол=G(кг/с)* (Iн-Iп)=2,2(57-23)=74,8 формала рабочая ? С мощностью охлаждения разобрался. Теперь нужно понять про градиент, нужна помощь зала ) Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:51)  Вам надо разобраться, что означает градиент температур, и справедливо ли его применять в расчёте при полученной кратности более 20.
Ещё надо задуматься о рециркуляции - Вам уже писАли. Опечатка в самом первом сообщении. Размеры 18х5,6х4,3 Тогда кратность при расходе воздуха 6263 м3/ч равна 14,5
Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 9.10.2020, 14:07
|
|
|
|
|
9.10.2020, 14:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот. Как и писал ранее, для секции - через энтальпию. Градиент справедлив при возможности расслоения для воздуха. В Вашем варианте может оказаться интенсивная циркуляция и перемешивание в объёме.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 14:14)  Теперь нужно понять про градиент, нужна помощь зала )
Опечатка в самом первом сообщении. Размеры 18х5,6х4,3 Тогда кратность при расходе воздуха 6263 м3/ч равна 14,5 Если есть изменение температуры воздуха по высоте помещения, то есть расслоение по температуре воздуха. Большая кратность это интенсивное перемешивание воздуха в помещении. Даже при откорректированных объёме и кратности воздух сменяется каждые 4 минуты. Вы полагаете, что при таком интенсивном перемешивании возможно расслоение?
|
|
|
|
|
9.10.2020, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Если приточный воздух подавать в помещение рассредоточено с малыми скоростями, то перемешивание не будет же ?
|
|
|
|
|
9.10.2020, 14:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Потратьте время и сделайте расчёт. С размещением, типом, размером воздухораспределителей и формой и скоростями струй. Лучше один раз прочувствовать. Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 15:27)  Если есть изменение температуры воздуха по высоте помещения, то есть расслоение по температуре воздуха. Большая кратность это интенсивное перемешивание воздуха в помещении. Даже при откорректированных объёме и кратности воздух сменяется каждые 4 минуты. Вы полагаете, что при таком интенсивном перемешивании возможно расслоение? Ну, а вдруг восходящее ламинарное. У богатых свои причуды.
|
|
|
|
|
9.10.2020, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818

|
Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 16:39)  Потратьте время и сделайте расчёт. С размещением, типом, размером воздухораспределителей и формой и скоростями струй. Лучше один раз прочувствовать.
Ну, а вдруг восходящее ламинарное. У богатых свои причуды. Правильно понимаю , что с данным расходом при малых скоростях . Система рабочая ?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|