EJIEHA
сообщение 9.10.2020, 11:17
Сообщение #61


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:15) *
Упустили, Елена. Там секция охлаждения в приточку предусматривается. Вот в ней-то и закопали Каштанку.


Отлично. Почему сразу сплитуху не поставить, тупо избавиться от теплоизбытков. Не раздувая воздухообмен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 11:19
Сообщение #62


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:17) *
Отлично. Почему сразу сплитуху не поставить, тупо избавиться от теплоизбытков. Не раздувая воздухообмен.


Ну вот, пришёл Ржевский и всё испортил... biggrin.gif
Не в курсе задачи, может быть локальные нельзя по какой-то причине. Так-то да. И процесс примитивнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 11:23
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:06) *
Пауза не поможет, так как смотрю в книгу вижу фигу. Читаю разбираюсь, и не могу понять .

Либо надо разбираться до момента полного понимания, либо эта работа не для Вас.
В задачи Форума, в моём понимании, входит помощь в разъяснении норм и направлении действий проектировщика. Но не входит ликвидация абсолютной безграмотности в каком-то разделе/вопросе, тем более построение конкретного процесса или проведение конкретного расчёта для не понимающего его исполнителя.

Ув. Skaramush, Вам терпения, а я покидаю тему - не умею носить воду в решете, увы...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 11:26
Сообщение #64


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 12:23) *
Ув. Skaramush, Вам терпения, а я покидаю тему - не умею носить воду в решете, увы...

Это легко. Надо только воспользоваться морозилкой или дождаться зимы.
А у меня сын в параллельных пояснениях. Помощь и смену готовить надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2020, 11:30
Сообщение #65


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:19) *
Ну вот, пришёл Ржевский и всё испортил... biggrin.gif
Не в курсе задачи, может быть локальные нельзя по какой-то причине. Так-то да. И процесс примитивнее.


Я Вас умоляю wink.gif У меня на ВДНХ в одном из павильонов такую же фигню придумали - ИБП в щитовую загнали. Сплиты - дёшево и сердито.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 11:39
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 13:09) *
Неверно. Точка П будет правее. Я выше описал процесс.

Точка будет на пересечении изотермы +6,2 и линии 100% насыщения. Вы "пересушили" воздух.
В остальном приемлемо, можете считать, что получается.

...На всякий случай. Точка воздуха в помещении тоже будет правее. А то мало ли, вдруг оставите на месте.



Поправил.



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 546,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 11:44
Сообщение #67


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А поняли?

И со сплитами - рассмотрите вариант. Если приточка не обязательное условие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 11:45
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 13:23) *
Либо надо разбираться до момента полного понимания, либо эта работа не для Вас.
В задачи Форума, в моём понимании, входит помощь в разъяснении норм и направлении действий проектировщика. Но не входит ликвидация абсолютной безграмотности в каком-то разделе/вопросе, тем более построение конкретного процесса или проведение конкретного расчёта для не понимающего его исполнителя.

Ув. Skaramush, Вам терпения, а я покидаю тему - не умею носить воду в решете, увы...


ИОВ, я пишу в песочнице, а не в ветке основного форума. Это не Вам судить, для меня ли это работа.
Пишу в песочнице, чтобы разобраться. Если не хотите помочь , так это Ваше дело, никто не заставляет помогать. Только рад за Вас, что в институте , Вам все доходчиво объясняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 11:47
Сообщение #69


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:30) *
Я Вас умоляю wink.gif У меня на ВДНХ в одном из павильонов такую же фигню придумали - ИБП в щитовую загнали. Сплиты - дёшево и сердито.

Только два неудобства. Отвод конденсата и (при утечке) обмерзание испарителя с возможными последствиями. Из практики.
Всё решаемо и не сложно, но внимание рекомендовал бы обратить.
Ну, ставить два с чередованием, это само собой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 11:48
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 8.10.2020, 9:42) *
Электропомещение(производственное) размеры 12х5,6х4,3,

Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 11:30) *
Я Вас умоляю wink.gif У меня на ВДНХ в одном из павильонов такую же фигню придумали - ИБП в щитовую загнали. Сплиты - дёшево и сердито.

Не зная ничего о площадке/среды на ней, а также других/отраслевых требований для этого электропомещения, довольно опрометчиво приравнивать его сходу к такому помещению в общественном здании.
Недавно мы уже выяснили, что, например, с ВСН 21-77 Вы были не знакомы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 11:50
Сообщение #71


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 12:45) *
ИОВ, я пишу в песочнице, а не в ветке основного форума. Это не Вам судить, для меня ли это работа.
Пишу в песочнице, чтобы разобраться. Если не хотите помочь , так это Ваше дело, никто не заставляет помогать. Только рад за Вас, что в институте , Вам все доходчиво объясняли.

А вот тут у Вас ошибка. Учат в школе. В институте учатся. Серьёзная, знаете ли, разница.
И я писал выше, у нас "неуд" за непонимание смысла относительной влажности прилетал мгновенно. А к процессам на диаграмме было очень серьёзное внимание, это БАЗА специальности.

Добавлю. Кандидата на подобную позицию я бы проверял именно с диаграммой. Быстро, надёжно, бесспорно. С понятными последствиями. Нельзя заниматься воздухом и не иметь о нём базовых понятий. Отсутствие опыта для ЭТОГО абсолютно не оправдание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 11:58
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 13:44) *
А поняли?

И со сплитами - рассмотрите вариант. Если приточка не обязательное условие.


С охлождением в принципе понял.
Приточка нужна в любов случае.
Вопросо хотел бы задать, расчет веду по избыткам полной теплоты, правильно ?

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 9.10.2020, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 12:00
Сообщение #73


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если секции охлаждения, то нет. В процессе есть конденсация, куда Вы денетесь от теплоты фазового перехода (скрытого тепла)?

В помещении - да. Условия осушения нет.

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.10.2020, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 9.10.2020, 12:06
Сообщение #74


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 11:47) *
Ну, ставить два с чередованием, это само собой.


Именно так.

Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 11:48) *
Недавно мы уже выяснили, что, например, с ВСН 21-77 Вы были не знакомы.


Именно так. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 12:09
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:06) *
Пауза не поможет, так как смотрю в книгу вижу фигу. Читаю разбираюсь, и не могу понять .

Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 11:45) *
ИОВ, я пишу в песочнице, а не в ветке основного форума. Это не Вам судить, для меня ли это работа.
Пишу в песочнице, чтобы разобраться. Если не хотите помочь , так это Ваше дело, никто не заставляет помогать. Только рад за Вас, что в институте , Вам все доходчиво объясняли.

Вы напрасно обижаетесь - я вообще не сужу, это Вы должны для себя сделать определённые выводы.

Лекции в ВУЗе всего лишь направление и общее представление о теме/проблеме/вопросе. Элементарно - за время, отведенное на лекционный курс, предмет изучить/познать невозможно. А для образования нужны учебники и справочники - если Вы их читаете, да ещё и с мощной поддержкой Интернета, но не понимаете, то как же можно Вам помочь?

Сообщение отредактировал ИОВ - 9.10.2020, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 12:13
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:09) *
Вы напрасно обижаетесь - я вообще не сужу, это Вы должны для себя сделать определённые выводы.

Лекции в ВУЗе всего лишь направление и общее представление о теме/проблеме/вопросе. Элементарно - за время, отведенное на лекционный курс, предмет изучит невозможно. А для образования нужны учебники и справочники - если Вы их читаете, да ещё и с мощной поддержкой Интернета, но не понимаете, то как же можно Вам помочь?


Я не обижаюсь. Не хочу допускать из проекта в проект, одну и туже ошибку. Хочу понять и разобраться. Не думал, что пойду работать проектировщиком. Пришел понравилось, начал разбираться. А Вам спасибо, за ответы на предыдущие вопросы и за потраченное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 12:31
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(EJIEHA @ 9.10.2020, 12:06) *
Именно так. smile.gif

В производственных зданиях всё менее однозначно, чем в общественных. Есть не только отраслевые/ведомственные нормы, но даже ещё и конкретные можно/нельзя в Задании на проектирование, зависящие от опыта решений таких вопросов на других объектах Заказчика.
Например, в нефтянке это целые тома Заданий - всё по принципу "это играем, это не играем". Так и пишут - что-то по нормам ХХХ, а что-то только так, как конкретно прописано в Задании. Поначалу трудно всё это переварить и осмыслить, со временем привыкаешь, и от Задания уже ни шагу. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 12:38
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 14:00) *
Если секции охлаждения, то нет. В процессе есть конденсация, куда Вы денетесь от теплоты фазового перехода (скрытого тепла)?

В помещении - да. Условия осушения нет.



Тогда как и ранее считал, по избыткам явной теплоты.

Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,26*(23,45-6,8)=6263 м3/ч
СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=6,8
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45


Итог приточная уставнока на 6263 м3/ч с секцией охлаждения на 42,1 кВт (нашел через наружную температуру +26 по формуле Сп60. Ж.3) . Температура притока +6,8 градусов, для подержания +20. Правильно ?

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 9.10.2020, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 12:51
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам надо разобраться, что означает градиент температур, и справедливо ли его применять в расчёте при полученной кратности более 20.

Ещё надо задуматься о рециркуляции - Вам уже писАли.

Сообщение отредактировал ИОВ - 9.10.2020, 12:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 13:16
Сообщение #80


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 13:38) *
Тогда как и ранее считал, по избыткам явной теплоты.

Расчет по СП 60. Ж.3 - 3,6*36500/(1,26*(23,45-6,8)=6263 м3/ч
СП 60. Ж12 tпр=tн-дельтаt+0.001*р=26-20+800*0,001=6,8
tух=tв+gradt(Н-2)=20+1.5(4.3-2)=23.45


Итог приточная уставнока на 6263 м3/ч с секцией охлаждения на 42,1 кВт (нашел через наружную температуру +26 по формуле Сп60. Ж.3) . Температура притока +6,8 градусов, для подержания +20. Правильно ?

Вот это уже похоже на суровую реальность.
По остальному Вам коллеги написали. Подумайте над вариантами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 13:25
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 15:16) *
Вот это уже похоже на суровую реальность.
По остальному Вам коллеги написали. Подумайте над вариантами.


С этим понял, спасибо Вам огромное.


Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:51) *
Вам надо разобраться, что означает градиент температур, и справедливо ли его применять в расчёте при полученной кратности более 20.

Ещё надо задуматься о рециркуляции - Вам уже писАли.



Градиентом температуры – изменение температуры на 1 метр высоты помещения выше рабочей зоны.
Каким образом понять , нужно ли применять градиент ?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 13:32
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 13:25) *
Градиентом температуры – изменение температуры на 1 метр высоты помещения выше рабочей зоны.

С точки зрения физики - когда/при каких условиях возможно такое изменение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 13:40
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 15:32) *
С точки зрения физики - когда/при каких условиях возможно такое изменение?


Изменение связанно с нагревом воздуха от источников теплоты в помещении, нагретый воздух поднимается вверх .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 13:49
Сообщение #84


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Стоп. Секция охлаждения недоразмерена.
Что значит, отвлёкся. У Вас же почти 53 литра в час воды сливается по процессу. Порядка 74 кВт будет.

Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 14:40) *
Изменение связанно с нагревом воздуха от источников теплоты в помещении, нагретый воздух поднимается вверх .

А теперь добавьте ему циркуляцию, вызванную 20 кратным воздухообменом.
Не,можно, конечно, перфорированными панелями раздать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 14:14
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 15:49) *
Стоп. Секция охлаждения недоразмерена.
Что значит, отвлёкся. У Вас же почти 53 литра в час воды сливается по процессу. Порядка 74 кВт будет.


А теперь добавьте ему циркуляцию, вызванную 20 кратным воздухообменом.
Не,можно, конечно, перфорированными панелями раздать...


Qхол=G(кг/с)* (Iн-Iп)=2,2(57-23)=74,8 формала рабочая ?
С мощностью охлаждения разобрался.

Теперь нужно понять про градиент, нужна помощь зала )

Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 14:51) *
Вам надо разобраться, что означает градиент температур, и справедливо ли его применять в расчёте при полученной кратности более 20.

Ещё надо задуматься о рециркуляции - Вам уже писАли.


Опечатка в самом первом сообщении. Размеры 18х5,6х4,3
Тогда кратность при расходе воздуха 6263 м3/ч равна 14,5

Сообщение отредактировал 1Новичок1 - 9.10.2020, 14:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 14:26
Сообщение #86


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Вот. Как и писал ранее, для секции - через энтальпию.
Градиент справедлив при возможности расслоения для воздуха. В Вашем варианте может оказаться интенсивная циркуляция и перемешивание в объёме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.10.2020, 14:27
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(1Новичок1 @ 9.10.2020, 14:14) *
Теперь нужно понять про градиент, нужна помощь зала )

Опечатка в самом первом сообщении. Размеры 18х5,6х4,3
Тогда кратность при расходе воздуха 6263 м3/ч равна 14,5

Если есть изменение температуры воздуха по высоте помещения, то есть расслоение по температуре воздуха.
Большая кратность это интенсивное перемешивание воздуха в помещении. Даже при откорректированных объёме и кратности воздух сменяется каждые 4 минуты. Вы полагаете, что при таком интенсивном перемешивании возможно расслоение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 14:33
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Если приточный воздух подавать в помещение рассредоточено с малыми скоростями, то перемешивание не будет же ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.10.2020, 14:39
Сообщение #89


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Потратьте время и сделайте расчёт. С размещением, типом, размером воздухораспределителей и формой и скоростями струй.
Лучше один раз прочувствовать.

Цитата(ИОВ @ 9.10.2020, 15:27) *
Если есть изменение температуры воздуха по высоте помещения, то есть расслоение по температуре воздуха.
Большая кратность это интенсивное перемешивание воздуха в помещении. Даже при откорректированных объёме и кратности воздух сменяется каждые 4 минуты. Вы полагаете, что при таком интенсивном перемешивании возможно расслоение?

Ну, а вдруг восходящее ламинарное. У богатых свои причуды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Новичок1
сообщение 9.10.2020, 14:49
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.10.2019
Из: Тобольск
Пользователь №: 367818



Цитата(Skaramush @ 9.10.2020, 16:39) *
Потратьте время и сделайте расчёт. С размещением, типом, размером воздухораспределителей и формой и скоростями струй.
Лучше один раз прочувствовать.


Ну, а вдруг восходящее ламинарное. У богатых свои причуды.



Правильно понимаю , что с данным расходом при малых скоростях . Система рабочая ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 13:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных