|
  |
Испытания внутренней канализации, Здравсивуйте у меня такой вопрос созрел |
|
|
|
13.10.2020, 11:28
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2019
Пользователь №: 360665

|
После монтажа системы внутренней канализации потребовали провести испытания, заполнили канализацию по стоякам и в подвале под потолком начали отрываться хомуты. Вопрос есть ли норматив который запрещает полное заполнение сети. Очень срочно
|
|
|
|
|
13.10.2020, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 26.3.2009
Пользователь №: 31135

|
Для водостоков так и проводится СП 40-102-2000 для пластика 8.10 Гидравлические испытания систем внутренних водостоков осуществляют путем заполнения их водой на всю высоту стояков. Испытания проводят после наружного осмотра трубопроводов и устранения видимых дефектов. Гидравлическое испытание склеенных трубопроводов начинают не ранее, чем через 24 ч после выполнения последнего соединения. Система водостоков считается выдержавшей испытание, если по истечении 20 мин после ее наполнения при наружном осмотре трубопроводов не обнаружено течи или других дефектов и уровень воды в стояках не понизился. СП 73.13330.2016 общий 7.5.3 Испытание водостоков следует выполнять наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при их осмотре не обнаружено течи и уровень воды в стояках не изменился.
Для бытовой сети - проливом СП 73.13330.2016 7.5.1 Индивидуальные испытания систем канализации и дренажных систем следует выполнять методом пролива воды путем одновременного открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение времени, необходимого для его осмотра. Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 12:49
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Zloy @ 13.10.2020, 12:09)  Для водостоков так и проводится
Для бытовой сети - проливом Водосток может и работает в напорном режиме. Самотечная канализация - нет, потому и пролив.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2019
Пользователь №: 360665

|
У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:01)  У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания. Какая труба? ГОСТ смотрели на трубы? +на СП73 Вам уже указали
Сообщение отредактировал Aerl - 13.10.2020, 13:05
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.5.2019
Пользователь №: 360665

|
Цитата(ViC @ 13.10.2020, 12:49)  Водосток может и работает в напорном режиме.
Самотечная канализация - нет, потому и пролив. У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания. Труба ПВХ раструбная В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:06)  У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.
Труба ПВХ раструбная
В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит до первого верхнего раструба, там столб воды от силы 1-1,5м. Должны бы держать.
Сообщение отредактировал Aerl - 13.10.2020, 13:14
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:18
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:06)  У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.
Труба ПВХ раструбная
В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит Как раз Вам подходит. Горизонтальный участок заполняется полностью водой. Первоначально я подумала, что речь о стояке, его вертикальной части в подвале. Вы пишете, что горизонтальный участок, тогда: СП73.13330.2016 п.7.5.1 ... Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(ViC @ 13.10.2020, 13:18)  Как раз Вам подходит. Горизонтальный участок заполняется полностью водой.
Первоначально я подумала, что речь о стояке, его вертикальной части в подвале. Вы пишете, что горизонтальный участок, тогда: СП73.13330.2016 п.7.5.1 ... Испытания горизонтальных участков систем канализации следует выполнять путем заполнения водой до первого верхнего раструба (прочистки, ревизии) в течение 3 ч. у ТС горизонтальный участок не держит, капает как я понял, вот он и думает как съехать, поэтому и "неподходит"  . Может там столб воды налили большой, а может просто кривой монтаж, например с сильными перекосами в раструбах.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:33
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 13:29)  у ТС горизонтальный участок не держит, капает как я понял, вот он и думает как съехать, поэтому и "неподходит"  . Может там столб воды налили большой, а может просто кривой монтаж, например с сильными перекосами в раструбах. Мало вводных. Но, "не подходит" это не совсем правильный ответ. Как делать испытания знаем, осталось выяснить что сделали не правильно при испытаниях. Цитата(andrey R @ 13.10.2020, 13:42)  Это явно кривой монтаж
Переделывать нужно, а не доказывать Или что сделали не правильно при монтаже Варианты есть
Сообщение отредактировал ViC - 13.10.2020, 13:47
|
|
|
|
|
13.10.2020, 13:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 11:28)  в подвале под потолком начали отрываться хомуты Это явно кривой монтаж Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:01)  и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания. Переделывать нужно, а не доказывать
|
|
|
|
|
13.10.2020, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(abai97 @ 13.10.2020, 13:06)  У меня бытовая канализация в подвале под потолком, горизонтальный участок. Было решение наполнить этот участок и после этого начала просачиваться вода, мне сейчас нужно доказать что таким методом нельзя проводить испытания.
Труба ПВХ раструбная
В СП как раз и написано испытание горизонтальных участков методом наполнения, а мне такое не подходит что значит не подходит? а если засор будет на выпуске и затопит подвал? тоже скажете - не подходит? испытание заполнением до нижнего прибора или на высоту 10м для бытовой канализации подходит. если сорвало хомуты, значит неправильно крепили. на анкеры? забивные или распорные (цанги)? цанги нужно бы еще и контргайками поджимать. если сорвало хомуты, то могло и поломать трубы. дело, как выше написал andrey R, в монтаже. возможно материал с трещинами, возможно с завода, при монтаже или при погрузке-разгрузке.
|
|
|
|
|
13.10.2020, 14:18
|
проектирую по фотографии
Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254

|
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 14:15)  что значит не подходит? Собрались воспитатели
|
|
|
|
|
13.10.2020, 17:21
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
А раструб 10 м должен держать? 6 вроде
|
|
|
|
|
13.10.2020, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2020, 17:21)  А раструб 10 м должен держать? 6 вроде немного путаете, 6 кгс это минимальное требование к водопроводу, безнапорные же трубы должны держать не менее 10м (1кгс). это вроде как в гостах на трубы, по полимерным косвенно в СП 40-102-2003 п.4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы....
|
|
|
|
|
13.10.2020, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 18:25)  немного путаете, 6 кгс это минимальное требование к водопроводу, безнапорные же трубы должны держать не менее 10м (1кгс). это вроде как в гостах на трубы, по полимерным косвенно в СП 40-102-2003 п.4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.... В ГОСТ 32412-2013 при испытаниях на стенде водой - 5м, в течение 15мин
Сообщение отредактировал Aerl - 13.10.2020, 20:36
|
|
|
|
|
13.10.2020, 21:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398

|
Цитата(Aerl @ 13.10.2020, 20:28)  В ГОСТ 32412-2013 при испытаниях на стенде водой - 5м, в течение 15мин хм, странно, а как тогда ливневка высотой до 10 метров должна выдерживать напор в 2 раза больше напора заводских испытаний?... вообще выдерживают должны они выдерживать и 10м напора, если дефектов нет. если дефекты есть, то и 5 не выдержат  по крайней мере на испытаниях полипропиленовых стояков, проходящих транзитом через встройку 1 этажа, не помню что бы были проблемы когда либо, хотя высота столба там явно выше 5м обычно.
|
|
|
|
|
14.10.2020, 12:51
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3595
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 20:25)  немного путаете, 6 кгс это минимальное требование к водопроводу, безнапорные же трубы должны держать не менее 10м (1кгс). это вроде как в гостах на трубы, по полимерным косвенно в СП 40-102-2003 п.4.1.3 Системы внутренних водостоков для зданий высотой до 10 м допускается выполнять из безнапорных труб, при большей высоте здания следует применять напорные трубы.... Я не упоминал 6 кгс. Я писал: Цитата(Ferdipendoz @ 13.10.2020, 19:21)  А раструб 10 м должен держать? 6 вроде Я не полностью единицу измерения видимо указал, имел в виду "м в.ст." А цифру "6" я по памяти взял из таблицы 6 ГОСТ 32414-2013, только сейчас посмотрел - там вообще 5 м в.ст., то бишь 0,5 бар.
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.10.2020, 12:56
|
|
|
|
|
15.10.2020, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823

|
Цитата(jiexawcr @ 13.10.2020, 21:40)  хм, странно, а как тогда ливневка высотой до 10 метров должна выдерживать напор в 2 раза больше напора заводских испытаний?... вообще выдерживают должны они выдерживать и 10м напора, если дефектов нет. если дефекты есть, то и 5 не выдержат  по крайней мере на испытаниях полипропиленовых стояков, проходящих транзитом через встройку 1 этажа, не помню что бы были проблемы когда либо, хотя высота столба там явно выше 5м обычно. Да в общем то никак: п.8.7.13 СП30.13330.2016.
|
|
|
|
|
11.8.2023, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Подскажите пожалуйста, как проводятся испытания сети после Сололифтов ? Как напорный трубопровод или как самотечная канализация? Спор возник с подрядчиком, говорит если канализация то проливом, а то что насос не имеет значения
|
|
|
|
|
11.8.2023, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2023, 13:44)  Подскажите пожалуйста, как проводятся испытания сети после Сололифтов ? Как напорный трубопровод или как самотечная канализация? Спор возник с подрядчиком, говорит если канализация то проливом, а то что насос не имеет значения Проливом с включённым насосом.
|
|
|
|
|
11.8.2023, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 13:48)  Проливом с включённым насосом. а акт как для самотечной канализации составляем ?
|
|
|
|
|
11.8.2023, 13:51
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2023, 13:49)  а акт как для самотечной канализации составляем ? Там сброс от насоса куда?
|
|
|
|
|
11.8.2023, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 13:51)  Там сброс от насоса куда? в самотечную сеть
|
|
|
|
|
11.8.2023, 13:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9551
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2023, 13:52)  в самотечную сеть Значит и акт как для самотечной. 75% открыли, насос включили, ничего не затопило. С праздником!
|
|
|
|
|
11.8.2023, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124

|
Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2023, 13:53)  Значит и акт как для самотечной. 75% открыли, насос включили, ничего не затопило. С праздником! Спасибо. И вас
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|