Диспетчеризация учета водоснабжения |
|
|
|
13.10.2020, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62557

|
Добрый вечер коллеги! Может, кто подскажет, на чем делают диспетчеризацию учета расхода воды импульсных счетчиков водоснабжения в жилых домах (новостройках). В частности интересует модуль подключения к счетчику с 485 или Ethernet все равно (бюджетный отечественный производитель). Хотя и отечественный сейчас уже не всегда бюджетный.
|
|
|
|
|
14.10.2020, 4:15
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Пульсар, Тепловодохран + ЛЭРС учет. Делали. Работает.
МАНС-12 и MI20, МЗТА. Но нам не подошли.
Ну и LoRaWAN из соседней темы...
Сообщение отредактировал Lex - 14.10.2020, 4:15
|
|
|
|
|
14.10.2020, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Довольно дешевые модули счета на 8 каналов с RS485 есть у wirenboard https://wirenboard.com/ru/product/WB-MCM8/Правда в тех.характеристиках частота счета всего до 9Гц указана. Думаю для домашней автоматики у них устройств набрать, хотя еще пока присматриваюсь.
|
|
|
|
|
14.10.2020, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604

|
Пытались мы с варенбордом работать... Брали небольшую партию счётчиков. В итоге решили, что сдохшее железо разумнее будет не отправлять по гарантии, а просто выкинуть и забыть.
|
|
|
|
|
14.10.2020, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 30.4.2015
Из: Краснодар
Пользователь №: 266723

|
Цитата(Barbus @ 14.10.2020, 15:39)  Пытались мы с варенбордом работать... Брали небольшую партию счётчиков. В итоге решили, что сдохшее железо разумнее будет не отправлять по гарантии, а просто выкинуть и забыть. Пожалуй присмотрю что-нибудь другое:)
|
|
|
|
|
14.10.2020, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62557

|
Спасибо за ответы!
Я думал, что у меня не получается найти, а оказывается вариантов не много.
Тепловодохран смотрел, но у него свой протокол на RS485(модбаса нет или я не заметил?), а заказчик планирует делать максимально универсальную диспетчеризацию инженерных систем (одно рабочие место). МАНС-12 и MI20, МЗТА, стоимость уже соизмерима с буржуями.
Wirenboard – 9Гц “маловато будет”.
Будем делать на ICP DAS.
|
|
|
|
|
14.10.2020, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(Lex @ 14.10.2020, 5:15)  MI20, МЗТА. А что, без бесперебойного питания можно делать? Разве проблем не будет? Или он без питания тоже считает и сохраняет?
|
|
|
|
|
14.10.2020, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 25.6.2010
Пользователь №: 62557

|
Цитата(kosmos440o @ 14.10.2020, 21:13)  А что, без бесперебойного питания можно делать? Разве проблем не будет? Или он без питания тоже считает и сохраняет? Учет технический. Заказчик пусть думает, если заплатит, сделаем аварийное аккумуляторное питание.
|
|
|
|
|
15.10.2020, 9:51
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(Nel71 @ 13.10.2020, 23:34)  .. учета расхода воды импульсных счетчиков водоснабжения в жилых домах (новостройках). ... Цитата(Nel71 @ 14.10.2020, 21:21)  Учет технический.... А так бывает?
|
|
|
|
|
15.10.2020, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
В песочнице ссылку давал. "Новая фишка" считывать цифры прямо с табло. не надо заморачиваться с пропаданием питания. Да и универсальные устройства получаются т.к. им "пофиг" с какого табло цифры читать тут статья попробуйте поискать аналогичные устройства
|
|
|
|
|
15.10.2020, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Nel71 Регистраторы импульсов Пульсар с RS485, RapidScada (драйвера для опроса Пульсар я делал бесплатными) и если у вас другая система, то у RapidScada есть Modbus Slave (правда платный, 10 тысяч на систему)
чем регики Пульсар понравились, встоенный аккум и он продолжает считать расход.
Что касается учета, то сам счетчик является сертифицированным, мы лишь при помощи регистратора считываем показания, ктоорые имеют погрешность (зависит от счетчика и настройки длительности импульса для счета в регистраторе), если пошла разбежка, то абонент может подать заявку и просто вносятся откорректированные данные, и все.
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.10.2020, 14:17
|
|
|
|
|
15.10.2020, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Цитата(yozik @ 15.10.2020, 14:00)  В песочнице ссылку давал. "Новая фишка" считывать цифры прямо с табло. не надо заморачиваться с пропаданием питания. Да и универсальные устройства получаются т.к. им "пофиг" с какого табло цифры читать тут статья попробуйте поискать аналогичные устройства Если это пришло на ваш объект, значит всё плохо, всё очень плохо...
|
|
|
|
|
17.10.2020, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.2.2012
Пользователь №: 140766

|
А на учет от Болида не смотрели? У них там даже теплосчетчики есть. Относительно бюджетно.
|
|
|
|
|
17.10.2020, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922

|
Slava_sl у Болида все плохо с каналообразующими вещами, дальше их устройств особо не прыгнешь.
з.ы. у RapidScada тоже нет проблем с Теплосчетчиками. Если на дом ставить миниПК с ней, которая будет собирать данные с дома, то вопрос как передавать это на главную Scada ? есть mqtt, OPC UA кроме встроенных механизмов, а вот Modbua Slave для таких целей дороговат, но разработчик может дать скидку.
Это при условии если главная Scada будет не она, а есть что-то свое. Кстати что-то свое может быть и Базой Данных сразу, а там уже 1С прикручивайте или импортируйте во что хочется. Реализаций целая масса.
|
|
|
|
|
17.10.2020, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 28.4.2015
Пользователь №: 266560

|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|