Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Капитальный ремонт ж/д дэпо, Пожаротушение отдельных цехов
Владимир1993
сообщение 25.10.2020, 11:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.9.2017
Пользователь №: 328497



Коллеги, добрый день!
Возник вопрос по пожаротушению ж/д дэпо. Имеется цех в нём смонтирована система АУПТ по НПБ 88-2001.
Данный цех разбит на цех механической обработки и склад материалов, который к нему примыкает, они оба категории В2.
Подскажите пожалуйста, гидравлический расчет нужно делать принимая группу помещения 4.1 по СП5 (для обоих помещений) или расчет делается отдельно для склада по группе 5 и отдельно для цеха по группе 4.1? А также нужно ли разбивать эти помещения каждый своим УУ?


А также стоит уточнить что ранее эти помещения были разбиты на помещения категорий В4 и Д (исходный проект)
Если есть люди разбирающиеся в капитальном ремонте, то стоит ли перепроектировать этот цех, либо если это капитальный ремонт, то нужно оставлять всё как есть и делать просто замену труб старых на новые??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 12:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных