Цитата(maximys99 @ 25.10.2020, 14:39)

Доброго дня!
Вопрос собственно больше касающийся не сферы газоснабжения. Может из тех, кто уже имел дело с проектированием таких котлов имеет полную информацию об организации дымоудаления от таких котлов.
Жилой МКД, высотой в 11 этажей. Площадка для установки котлов в 10 метрах от дома. При установке дымовой трубы на фасаде дома возникают технические сложности, но и при варианте без дымохода не хочется создать неудобства жителям. Кто имеет опыт с такими системами, есть возможность чем поделиться?
Сделайте расчёт рассеивания. Если котлы в составе установке конденсационного типа с низким выбросом NОx то с большей долей вероятности получится, если мощность установки до 300-400 кВт. Ставили такой котел для детского садика рядом с домом . До нормируемых территорий (дом, спортплощадка садика и т.п) всё прошло
Сообщение отредактировал GASPAR - 26.10.2020, 9:51