> Горелки инфрокрасного излучения
nat-ry78
сообщение 29.10.2020, 14:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51897



Необходимо произвести газоснабжение цеха который отапливается Горелками газовыми инфракрасного излучения фирмы Adrian AIR AA50. Предлагается ввести газопровод среднего давления 0,2 МПа.
В паспорте на ГГИ указано что при подводе среднего давления устанавливается регулятор DF32. Данный регулятор типа регулятор-стабилизатор как я поняла.
ПЗК и ПСК устанавливать не предполагается. Получается что снижаемся мы с 0,2 МПа до 20 мбар(низкое давление). Надо ли в этом случае устанавливать все оборудование входящее в состав ГРУ?
По СП 62.13330.2011* п. 6.1* Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ:
газорегуляторные пункты (ГРП) здание, газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) блочное здание, газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) шкаф, подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и
газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ 34011.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nat-ry78
сообщение 6.11.2020, 15:21
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51897



Неужели ни у кого не было опыта проектирования горелок инфракрасного излучения. Поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
99887766
сообщение 6.11.2020, 16:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 163
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96457



Регулятор-стабилизатор отличается от регулятора, тем что регулирует давление газа в пределах одной категории газопроводов по давлению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 7.11.2020, 13:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



В инструкции на горелку написано, что при подключении к газопроводу низкого давления редуктор применять не надо. Поэтому выполняйте по требованиям российских норм, которые вы указали в своем сообщении. Из опыта проектирования и эксплуатации могу сказать, что все таки нужно выполнять дежурное отопление в помещениях где установлены темные инфракрасные грелки. Наружные ограждениях сыреют (точка росы), даже при работающих инфракрасных горелках. Это не касается субтропической и близких к ней климатических зон России. В расчетах это надо проверять. А так же это дает экономию газа при работе оборудования в одну или две смены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nat-ry78
сообщение 10.11.2020, 12:04
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 12.4.2010
Пользователь №: 51897



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 12:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных