> Категория водозабора по степени обеспеченности
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2020, 10:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Имеется водозабора промке площадки. Вода идет на бытовые и на протиопожаргые нужды (отдельно систем противопожарного водопровода и отдельно -хоз-пит). Противопожарный запас хранится в емкостях и пополняется по мере необходимости по водоводам от непосредственно скважин. По степени обеспеченности хоз-пит относится к третьей категории а проттвопожарный водопровод к первой. А вот к какой категории отнести водозабо? Проект уже выполнен другим специалистом и в опроснике на водозабора стоит вторая категория, но как быть с тем что элементы систем водоснабжения, которые могут повлиять на работу противопожарного водопровода следует относить к первой категории?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.10.2020, 11:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



но весь противопожарный запас хранится в емкостях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 30.10.2020, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(Dima_UA @ 30.10.2020, 13:10) *
но весь противопожарный запас хранится в емкостях

Но из за перерыва в водоснабжении (который допускается при второй и третьей категориях ) емкости своевренно могут не заполниться. Ведь время пополнения пожарного запаса тоже ограничено, а объем пожарного заса достаточно большой

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 30.10.2020, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 1.11.2020, 17:51
Сообщение #4


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Должны совпасть авария на водоводе или водозаборе и пожар. И то пожар будет потушен из резервуаров. Не требуется 1 категория для сети, заполняющей резики, 3 даже допустима. Я так понимаю нормы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 1.11.2020, 22:31
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Ferdipendoz @ 1.11.2020, 17:51) *
Должны совпасть авария на водоводе или водозаборе и пожар. И то пожар будет потушен из резервуаров. Не требуется 1 категория для сети, заполняющей резики, 3 даже допустима. Я так понимаю нормы

Но! Когда сеть не дублируется, то в резиках плюсом аварийный запас воды, помимо противопожарного и на другие нужды. По нормам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 2.11.2020, 0:02
Сообщение #6


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Мне кажется можно особо не рубить в нормах, но если не можешь обеспечить восполнение противопожарного запаса за +/- 36 ч, то ставь вторую бочку резервную.
“Думать некогда, прыгать надо” © smile.gif

Если бочку ставить негде, то я бы полез в тип водозабора, его возможности подачи воды и времени остановки на случай аварии во время восполнения противопожарного запаса.
Но что-то мне подсказывает, что поставить вторую бочку будет проще

Сообщение отредактировал speleos - 2.11.2020, 0:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.11.2020, 10:19
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 2.11.2020, 1:02) *
Мне кажется можно особо не рубить в нормах, но если не можешь обеспечить восполнение противопожарного запаса за +/- 36 ч, то ставь вторую бочку резервную.
“Думать некогда, прыгать надо” © smile.gif

Если бочку ставить негде, то я бы полез в тип водозабора, его возможности подачи воды и времени остановки на случай аварии во время восполнения противопожарного запаса.
Но что-то мне подсказывает, что поставить вторую бочку будет проще

У Сани пожар, две бочки минимум, априори.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 2.11.2020, 17:23
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 971
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(ViC @ 2.11.2020, 10:19) *
У Сани пожар, две бочки минимум, априори.


Ну вопрос "два по писят, ли два по сто" таки открыт? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 2.11.2020, 17:46
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(speleos @ 2.11.2020, 17:23) *
Ну вопрос "два по писят, ли два по сто" таки открыт? rolleyes.gif

Ждем топистартера, як обычно rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 8.11.2020, 16:05
Сообщение #10


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Уже обсуждали подобный вопрос
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=120887&st=0
Уф, я кое-как нашёл эту тему )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных