Oleg_1994
сообщение 30.10.2020, 12:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Здравствуйте, подскажите пожалуйста как составить вот такую диаграмму "Состав дымовых газов в зависимости от избытка воздуха (λ).". Используемое топливо- дизель.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3_grig.jpg ( 30,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 12:41
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 12:30) *
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как составить вот такую диаграмму "Состав дымовых газов в зависимости от избытка воздуха (λ).". Используемое топливо- дизель.

Как построить?
Изменяйте коэффициент избытка воздуха, записывайте его и соответствующие ему концентрации уходящих газов.

Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2020, 12:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_1994
сообщение 30.10.2020, 12:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 13:41) *
Как построить?
Изменяйте коэффициент избытка воздуха и записывайте соответствующие ему концентрации уходящих газов.

Т.е. это все делается на объекте? Изменяем соотношение воздуха, замеряем дымовые газы и смотрим при каких параметрах будут минимальные теплопотери с дымовыми газами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 13:03
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 12:44) *
Т.е. это все делается на объекте? Изменяем соотношение воздуха, замеряем дымовые газы и смотрим при каких параметрах будут минимальные теплопотери с дымовыми газами?

Ну, можно, наверное, и математическую модель какого-то котла и горелки использовать... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_1994
сообщение 30.10.2020, 13:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 14:03) *
Ну, можно, наверное, и математическую модель какого-то котла и горелки использовать... rolleyes.gif

Блин вот как проанализировать дымовые газы, как понять есть недожег или нет, с чем сравнить вообще полученные данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 13:09
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Кстати, бывает, режим минимальных потерь тепла в дымовую трубу не является оптимальным для эксплуатации: конвективные поверхности зарастают сажей.

...Но зато на мазуте при критическом коэфф-те избытка воздуха - минимум коррозии.

Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 13:06) *
Блин вот как проанализировать дымовые газы

Воспользуйтесь соответствующим газоанализатором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg_1994
сообщение 30.10.2020, 13:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040



Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 14:09) *
Кстати, бывает, режим минимальных потерь тепла в дымовую трубу не является оптимальным для эксплуатации: конвективные поверхности зарастают сажей.

...Но зато на мазуте при критическом коэфф-те избытка воздуха - минимум коррозии.


Воспользуйтесь соответствующим газоанализатором.

Вот что выдал газоанализатор.

Сообщение отредактировал Oleg_1994 - 30.10.2020, 13:15
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2020_10_22_23_24_10.png ( 6,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yaver
сообщение 30.10.2020, 14:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149



Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 13:11) *
Вот что выдал газоанализатор.


У вас кислорода 11,3%. Это означает, что топливо полностью сжигается и подаётся избыточное количество воздуха.
В идеале количество кислорода в дымовых газах должно быть 0%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.10.2020, 15:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Дополню. Это избыточное количество воздуха требуется также нагреть до температуры уходящих газов, то есть потратить топливо. Посмотрите руководство по котлу - там должен быть указан кислород в дымовых газах оптимальный. Зажимайте шибер (или снижайте подачу воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 16:09
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(yaver @ 30.10.2020, 14:55) *
У вас кислорода 11,3%. Это означает, что топливо полностью сжигается

Немного не так.
Угарного газа - "83 ppm". Поэтому, если на зонде газоанализатора не оседает сажа, то значит, топливо сжигается полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 30.10.2020, 19:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Но ведь 83 ppm - это тоже несгоревшее топливо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 21:23
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Kotlovoy @ 30.10.2020, 19:14) *
Но ведь 83 ppm - это тоже несгоревшее топливо?

Поправляю. cool.gif
...Можно считать, что топливо сжигается полностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 30.10.2020, 21:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



83 ррм СО на жидком топливе вполне нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.10.2020, 22:26
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 21:23) *
Можно считать, что топливо сжигается полностью.


...Но с большими потерями тепла. dry.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2020, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных