Анализ уходящих газов |
|
|
|
30.10.2020, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как составить вот такую диаграмму "Состав дымовых газов в зависимости от избытка воздуха (λ).". Используемое топливо- дизель.
Прикрепленные файлы
3_grig.jpg ( 30,27 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
30.10.2020, 12:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 12:30)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста как составить вот такую диаграмму "Состав дымовых газов в зависимости от избытка воздуха (λ).". Используемое топливо- дизель. Как построить? Изменяйте коэффициент избытка воздуха, записывайте его и соответствующие ему концентрации уходящих газов.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2020, 12:42
|
|
|
|
|
30.10.2020, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040

|
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 13:41)  Как построить? Изменяйте коэффициент избытка воздуха и записывайте соответствующие ему концентрации уходящих газов. Т.е. это все делается на объекте? Изменяем соотношение воздуха, замеряем дымовые газы и смотрим при каких параметрах будут минимальные теплопотери с дымовыми газами?
|
|
|
|
|
30.10.2020, 13:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 12:44)  Т.е. это все делается на объекте? Изменяем соотношение воздуха, замеряем дымовые газы и смотрим при каких параметрах будут минимальные теплопотери с дымовыми газами? Ну, можно, наверное, и математическую модель какого-то котла и горелки использовать...
|
|
|
|
|
30.10.2020, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040

|
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 14:03)  Ну, можно, наверное, и математическую модель какого-то котла и горелки использовать...  Блин вот как проанализировать дымовые газы, как понять есть недожег или нет, с чем сравнить вообще полученные данные.
|
|
|
|
|
30.10.2020, 13:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Кстати, бывает, режим минимальных потерь тепла в дымовую трубу не является оптимальным для эксплуатации: конвективные поверхности зарастают сажей. ...Но зато на мазуте при критическом коэфф-те избытка воздуха - минимум коррозии. Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 13:06)  Блин вот как проанализировать дымовые газы Воспользуйтесь соответствующим газоанализатором.
|
|
|
|
|
30.10.2020, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 1.11.2019
Пользователь №: 368040

|
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 14:09)  Кстати, бывает, режим минимальных потерь тепла в дымовую трубу не является оптимальным для эксплуатации: конвективные поверхности зарастают сажей.
...Но зато на мазуте при критическом коэфф-те избытка воздуха - минимум коррозии.
Воспользуйтесь соответствующим газоанализатором. Вот что выдал газоанализатор.
Сообщение отредактировал Oleg_1994 - 30.10.2020, 13:15
|
|
|
|
|
30.10.2020, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 10.5.2011
Пользователь №: 107149

|
Цитата(Oleg_1994 @ 30.10.2020, 13:11)  Вот что выдал газоанализатор. У вас кислорода 11,3%. Это означает, что топливо полностью сжигается и подаётся избыточное количество воздуха. В идеале количество кислорода в дымовых газах должно быть 0%.
|
|
|
|
|
30.10.2020, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
Дополню. Это избыточное количество воздуха требуется также нагреть до температуры уходящих газов, то есть потратить топливо. Посмотрите руководство по котлу - там должен быть указан кислород в дымовых газах оптимальный. Зажимайте шибер (или снижайте подачу воздуха)
|
|
|
|
|
30.10.2020, 16:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(yaver @ 30.10.2020, 14:55)  У вас кислорода 11,3%. Это означает, что топливо полностью сжигается Немного не так. Угарного газа - "83 ppm". Поэтому, если на зонде газоанализатора не оседает сажа, то значит, топливо сжигается полностью.
|
|
|
|
|
30.10.2020, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Но ведь 83 ppm - это тоже несгоревшее топливо?
|
|
|
|
|
30.10.2020, 21:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Kotlovoy @ 30.10.2020, 19:14)  Но ведь 83 ppm - это тоже несгоревшее топливо? Поправляю. ...Можно считать, что топливо сжигается полностью.
|
|
|
|
|
30.10.2020, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061

|
83 ррм СО на жидком топливе вполне нормально
|
|
|
|
|
30.10.2020, 22:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 30.10.2020, 21:23)  Можно считать, что топливо сжигается полностью. ...Но с большими потерями тепла.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.10.2020, 22:28
|
|
|
|
|
  |