Ferdipendoz
сообщение 24.1.2025, 17:54
Сообщение #61


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3602
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(alexandrpjatkov @ 24.1.2025, 12:32) *
А какие таблицы сейчас релевантны например для стальных труб (учитывая что на эти самые трубы бывают разные ГОСТы)? А то на моих объектах только сталь применяется (в основном ГОСТы 10704 и 8732...), разным полимерным трубам туда дорога закрыта...

Никакие. Считай по формулам. Расчёт в экспертизу представишь, уж в табличной форме, какой там геморрой-то? Ни разу не было гемора. В таблице - длина участка, диаметр с толщиной, расход, потери.
Upd: ну вот, да, таблицы Брадиса ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 24.1.2025, 21:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1670
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(nagger @ 24.1.2025, 17:28) *
Я один в #34 колец не вижу?

Если
Цитата(kipperlight @ 23.1.2025, 11:10) *
не тупиковая

значит-кольцевая)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 26.1.2025, 0:39
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



В целом: не нравятся большие потери и низкие напоры - увеличь диаметр до 300-350.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 27.1.2025, 9:46
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Aerl @ 24.1.2025, 10:19) *
Шевелева берите только формулы, совсем недавно уже разбирали здесь, что сами таблицы уже не релевантны

По ручному счету вечером посмотрю, была пара объектов. Сам по себе если с эксель на ты, то все вполне считается за выходные со стаканчиком в руке, сам процесс увязки с одним источником не то чтобы сильно сложный на мой взгляд



Если по расчету еще актуально то вот что нашел, делал лет 5 назад, на фиктивные кольца 6-10 лучше не смотрите, там пришлось немного пилить напильником, было 5 источников с якобы фиксированным напором (беда в исходных данных)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидр_расчет.__Пожаротушение_.xlsx ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  Приложение_1_л1_.pdf ( 114,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipperlight
сообщение 29.1.2025, 11:35
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 23.10.2014
Пользователь №: 248604



Цитата(Aerl @ 27.1.2025, 9:46) *
Если по расчету еще актуально то вот что нашел, делал лет 5 назад, на фиктивные кольца 6-10 лучше не смотрите, там пришлось немного пилить напильником, было 5 источников с якобы фиксированным напором (беда в исходных данных)

Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 29.1.2025, 13:25
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(kipperlight @ 29.1.2025, 11:35) *
Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))

Лайф-хак: загружашь таблицу в гугл-щитс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 29.1.2025, 14:50
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1909
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(kipperlight @ 29.1.2025, 11:35) *
Спасибо, что выложили расчет. Но не понятно зачем его запаролили, ведь вся соль посмотреть зависимости в строках таблиц, чтобы определить закономерности, но это невозможно сделать)))


честно говоря не знал, что он запоролен. Разблокировал, видать поставил защиту, чтобы заказчик ручонками не лазил куда не надо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Гидр_расчет.__Пожаротушение_разблок.xlsx ( 1,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 5:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных