> ультразвуковая очистка СО, Просьба поделиться опытом
OYL
сообщение 11.11.2020, 6:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Коллеги, кто-нибудь очищал систему отопления при помощи ультразвука? Поделитесь опытом, пожалуйста. В интернете уж очень разнообразные сведения - от восторгов до предупреждений, что разрушаются сварные швы, что нельзя чистить алюминиевые приборы и т.п. То очистка без остановки работы, то требования полного слива и применения ПВА (поверхносто9активных веществ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.11.2020, 13:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Я однажды зубы ультразвуком почистил, ну, то есть мне их почистили в зубной. Так вот, в течении недели сколько пломб было, все повылетали.
Встречный вопрос: - а от каких отложений Вы СО чистить собираетесь? Простой гидропневматической промывки не хватает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 13.11.2020, 9:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Очистка от многолетней накипи в трубах и радиаторах. Кроме того, теплообменники пластинчатые тоже неплохо бы почистить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.11.2020, 12:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(OYL @ 13.11.2020, 9:48) *
Очистка от многолетней накипи в трубах и радиаторах. Кроме того, теплообменники пластинчатые тоже неплохо бы почистить.

Для этих целей используется ортофосфорная кислота.
На ультразвук не тратьте время, он применяется не всегда и не везде, и уж точно не в Вашем случае.

Сообщение отредактировал Галиев - 14.11.2020, 12:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.11.2020, 14:39
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Откуда накипь? У вас там что-то кипит?
Систему не мыли вообще никогда? Сколько лет? Теплообменник те же вопросы - мыли и когда?
Короче, если речь идёт о промежутках лет пять-семь-восемь, то систему можно и достаточно будет просто потоком воды промыть, по стоякам, или по веткам, как вам удобнее, на месте разберитесь. Особое внимание - тупиковым участкам и концевым приборам, скручивайте пробки, цепляйте шланги потолще да на хомуты покрепче, краны открывайте порезче, и пусть себе говнишко вылетает. Дело грязное, предупреждаю сразу, зафакать квартиру или офис с потолка до пола пять секунд хватит, поэтому наймите профессионалов, чтобы наверняка.
Если не мылось лет двадцать, тридцать, то тут только с пневматикой и частичной разборкой. Дренировать придется поочередно через каждый радиатор, сверху донизу, потому что количество отложений забьет запросто даже чугунину с еë проходами.
Теплообменник - разобрать и щеточками. Только не железными!!! Синтетическими. Предварительно замочить в теплом растворе кислоты, безобидной какой нибудь, не соляной. Лимонная подойдет, отрофосфорная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 14.11.2020, 15:04
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вообще то есть разные чистящие растворы для промывки и теплообменников и систем отопления с технологией промывки - концентрация на заданный объём , температуры , время промывки, нейтрализация остатков растворов в системе и защита труб .Как производить контроль промывочного раствора. Тем более растворы есть как для слабых отложений так и сильных в трубах , радиаторах ,котлах и т.д.
Можно конечно самому что-то пробовать , но нужен опыт и знания работы с кислотами , иначе возможен урон - от потери зрения до разрушения системы, соединений.
С концентрированной ортофосфорной кислотой надо быть предельно осторожным , она растворяет при нагреве даже стекло и очень ядовита. Обычно используются растворы азотной с серной кислотами для жёстких отложений и так называемые ,, фруктовые кислоты ,, для слабых отложений, или их смеси. Но тут надо знать процентовку кислот для заданного объёма промывки.

Вывод - лучше всего использовать предназначенные для той или иной промывки промышленные кислоты с рекомендациями по использованию.

Сообщение отредактировал svoroponov - 14.11.2020, 15:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 14.11.2020, 15:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Есть приборы электронной обработки воды , после него ионы солей теряют способность к прилипанию к стенкаи и уплотнению . Вода работает как дождевая и медленно растворяет отложения. После пропуска через установку даже 1 раз способность сохраняется сутки. Необходимо только знать диапазон объёма (скорость л/c,) проходящего через катушку для её выбора . Катушка -отрезок трубы с намотанным кабелем к которому от прибора подаётся напряжение определённой частоты и формы по специальному закону для воздействия на соли , растворённые в воде .Кроме того до неё ставится шламоулавливатель (фильтр) , в которую притаскивает циркуляцией всю грязь. Потребление прибором электроэнергии низкое . Выпускали раньше чехи , финны и по моему шведы. Мы ставили Са+ (чехи) и Вулканы (финны).Работать могут и с перерывами и непрерывно .

Сообщение отредактировал svoroponov - 14.11.2020, 15:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.11.2020, 16:33
Сообщение #8


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(svoroponov @ 14.11.2020, 15:04) *
Вообще то есть разные чистящие растворы для промывки и теплообменников и систем отопления с технологией промывки - концентрация на заданный объём , температуры , время промывки, нейтрализация остатков растворов в системе и защита труб .Как производить контроль промывочного раствора. Тем более растворы есть как для слабых отложений так и сильных в трубах , радиаторах ,котлах и т.д.
Можно конечно самому что-то пробовать , но нужен опыт и знания работы с кислотами , иначе возможен урон - от потери зрения до разрушения системы, соединений.
С концентрированной ортофосфорной кислотой надо быть предельно осторожным , она растворяет при нагреве даже стекло и очень ядовита. Обычно используются растворы азотной с серной кислотами для жёстких отложений и так называемые ,, фруктовые кислоты ,, для слабых отложений, или их смеси. Но тут надо знать процентовку кислот для заданного объёма промывки.

Вывод - лучше всего использовать предназначенные для той или иной промывки промышленные кислоты с рекомендациями по использованию.

Именно поэтому я и рекомендую всем для промывки систем струю и пневму. А то умников наслушаются, в потом обида, разочарование и недоверие к людям. Кто-то хоть раз на полном серьезе видел, чтобы проводили анализ отложений из системы отопления, что-то расчитывали и под подпись с гарантией рекомендовали или делали? Я - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 14.11.2020, 17:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(OYL @ 11.11.2020, 6:32) *
ПВА (поверхносто9активных веществ).

ПАВ. И не дай бог перепутать.

Цитата(Машинист @ 14.11.2020, 16:33) *
Именно поэтому я и рекомендую всем для промывки систем струю и пневму. А то умников наслушаются, в потом обида, разочарование и недоверие к людям. Кто-то хоть раз на полном серьезе видел, чтобы проводили анализ отложений из системы отопления, что-то расчитывали и под подпись с гарантией рекомендовали или делали? Я - нет.

Я вижу это едва ли не раз в неделю. Для начала берётся анализ воды, на основе которого рассчитывается дозировка средств обескислороживания и обезжелезивания и настройка установки умягчения воды. А уж потом, в процессе эксплуатации СО берётся анализ отложений для приготовления раствора сульфаминовой кислоты и длительности промывки. Всякие там лимонные, муравьиные и прочие "ласковые" кислоты хороши для протирки хрустальных бокалов и обработки кофеварок.
В запущенных случаях, когда никакая кислота уже не поможет, применяется механическая очистка. Ведь если каналы теплообменника забились наглухо, кислота будет циркулировать через неполностью забитые и совсем не попадёт в глухие.
В процессе промывки регулярно берётся анализ промывочного раствора, и когда концентрация кислоты перестаёт падать, промывку заканчивают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.11.2020, 17:34
Сообщение #10


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(Kotlovoy @ 14.11.2020, 17:17) *
ПАВ. И не дай бог перепутать.


Я вижу это едва ли не раз в неделю. Для начала берётся анализ воды, на основе которого рассчитывается дозировка средств обескислороживания и обезжелезивания и настройка установки умягчения воды. А уж потом, в процессе эксплуатации СО берётся анализ отложений для приготовления раствора сульфаминовой кислоты и длительности промывки. Всякие там лимонные, муравьиные и прочие "ласковые" кислоты хороши для протирки хрустальных бокалов и обработки кофеварок.
В запущенных случаях, когда никакая кислота уже не поможет, применяется механическая очистка. Ведь если каналы теплообменника забились наглухо, кислота будет циркулировать через неполностью забитые и совсем не попадёт в глухие.
В процессе промывки регулярно берётся анализ промывочного раствора, и когда концентрация кислоты перестаёт падать, промывку заканчивают.

Так у нас мыли паропромысловые установки, там реальная накипь, что прохода через котел нет вообще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 14.11.2020, 18:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Машинист @ 14.11.2020, 14:39) *
Теплообменник - разобрать и щеточками. Только не железными!!! Синтетическими.

Бывает, что при работе промывочной машинки вместо углекислого газа выделяется зловонный сероводород (на всю округу), раствор ортофосфорной кислоты чернеет. Тогда, да, разбираем и щеточками, щеточками, не берет ее кислота совсем. Глина со всякой хренью дает такую реакцию, как правило в районах, с водоснабжением от ближайшей водонапорной башни.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 15.11.2020, 13:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Спасибо за все советы. Но когда все заросло, химпромывка не работает. туда действительно жидкость не пойдет. А вот УЗвук обещает все отщелкнуть вроде пломб у г.Галиева. Только куда потом шлам девать. Застрянет ведь в узкостях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.11.2020, 16:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(OYL @ 15.11.2020, 13:53) *
Спасибо за все советы. Но когда все заросло, химпромывка не работает. туда действительно жидкость не пойдет. А вот УЗвук обещает все отщелкнуть вроде пломб у г.Галиева. Только куда потом шлам девать. Застрянет ведь в узкостях

Вы о каких приборах говорите "Всё заросло", о системе отопления? Или о пластинчатых теплообменниках? Или это расмышлизмы о виртуальном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 15.11.2020, 17:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Если вода очень жесткая , то например немцы рекомендуют промывать кислотами для очистки теплообменники на ГВС 2 раза в год.
Ультразвуком очищают отдельные аппараты или участки систем. Для очистки систем отопления этот метод не подходит совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 16.11.2020, 13:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Трубы забиты на две трети. Пластинчатый теплообменник зарос тоже. Скажите пожалуйста, почему только накипь чистят ультразвуком? А просто слежавшуюся грязь нельзя? А размышлизмы по поводу того, что одна фирмочка со своим ультразвуком одолевает предложениями, а мы думаем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 16.11.2020, 13:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



svoroponov, просьба написать где можно подробнее прочитать про электронную обработку воды
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.11.2020, 19:36
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4263
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(OYL @ 16.11.2020, 13:40) *
svoroponov, просьба написать где можно подробнее прочитать про электронную обработку воды

Внесу свой пятачок.
Эта штука может предотвратить накипеобразование, а удалить старые отложения - сильно сомневаюсь. Мы устанавливали такие приборы https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B...920&bih=937
Могу только похвалить.
Про такие только читал рекламу, дешевле чугунный мост купить https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D0%B...37&biw=1920

Сообщение отредактировал Галиев - 17.11.2020, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.11.2020, 0:32
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Электронная обработка воды Вулкан.
Электронная обработка воды antica++

Наберите в поиске


Сообщение отредактировал svoroponov - 18.11.2020, 0:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 18.11.2020, 0:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1358
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Наберите в поиске
Электронная обработка воды Вулкан.
Электронная обработка воды antica++

Наберите в поиске

Это по поводу очистки сложных отложений. https://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=3193
Наберите в поиске
Растворы кислот для химической очистки сложных отложений

Мы в своё время промывали котлы промышленной системой Korrostop для удаления сложных отложений. Эта кислота при нагреве до 55 градусов за 2 часа растворила 1 см бутовый камешек. Единственная проблема при промывке - реакция идёт с интенсивным выделением газов при нагреве. Его надо отводить .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OYL
сообщение 18.11.2020, 12:55
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 221
Регистрация: 21.10.2010
Из: Sibir
Пользователь №: 77484



Спасибо всем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных