Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разрежение котла
Prostobilly
сообщение 15.11.2020, 18:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2020
Пользователь №: 383988



Добрый вечер! Вопрос следующий:
В паровом котле с уравновешенной тягой во время капитального ремонта были устранены присосы в воздухоподогревателе. Как изменится разрежение в верхней части топки после пуска котла в работу ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.11.2020, 18:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Prostobilly @ 15.11.2020, 18:13) *
Добрый вечер! Вопрос следующий:
В паровом котле с уравновешенной тягой во время капитального ремонта были устранены присосы в воздухоподогревателе. Как изменится разрежение в верхней части топки после пуска котла в работу ?

Вы забыли вставить фразу "Внимание, вопрос!". После завтрашнего обсуждения мы должны будем услышать: "А теперь правильный ответ!"
biggrin.gif
Мой вариант ответа - ни как не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prostobilly
сообщение 15.11.2020, 19:34
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 15.11.2020
Пользователь №: 383988



Цитата(Галиев @ 15.11.2020, 18:57) *
Вы забыли вставить фразу "Внимание, вопрос!". После завтрашнего обсуждения мы должны будем услышать: "А теперь правильный ответ!"
biggrin.gif
Мой вариант ответа - ни как не изменится.


В том то и дело, что правильный ответ - это информация, которую хотелось бы получить! Сам склоняюсь к тому, что разрежение не изменится, так как уравновешенная тяга подразумевает под собой согласованную работу дымососов и дутьевых вентиляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 15.11.2020, 19:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Совершенно верно. Автоматика регулирования тяги в топке будет отрабатывать заданную величину, не зависимо от присосов. Вот нагрузка на дымосос уменьшится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных