Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Расстояние от кабеля до щита неподвижной опоры теплотрассы
СТИ NN
сообщение 20.11.2020, 3:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 23.5.2011
Пользователь №: 108968



Доброго времени суток всем!

Исходные данные:

бесканальная теплотрасса в ППУ изоляции 2хф76. Параллельно идут кабельные трассы свыше 1кВ.
До стенки изоляции трубы выдержано нормативное расстояние 2,0. Но на трассе есть неподвижная опора. Соответственно есть жб щит в который эта опора замоноличена.

Вопрос: какое расстояние должно быть от жб щита неподвижной опоры теплотрассы до кабеля. Приложение А СП 124 читала, фразу "от строительных конструкций" видела, но неужели в этом месте кабельная трасса должна делать петлю уходя на нормативное расстояние? Или идти кабелем ровно, а вдоль опоры делать стенку из пенобетона и тепловой расчет повышения температуры грунта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.11.2020, 23:20
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Попробуйте пройти ровно, скорее всего, ваще нахрен никто не заметит этого вопроса. А повышение температуры грунта от чего вы предположили в зоне расположения опоры? От теплопроводности? Бросьте, там штатный заводской элемент в изоляции, такой же как труба.
Да и не будет никто монолитить этот щит. Либо задавят экскаватором пару швеллеров и успокоятся, либо вообще подпишут как "мнимую опору". Два ду65, это разве теплотрасса? Это смех.

Сообщение отредактировал Машинист - 21.11.2020, 23:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Svarog_in
сообщение 31.12.2020, 7:38
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.3.2014
Из: Ижевск
Пользователь №: 226863



в том же приложении А ещё есть примечания.
Пункт 5. При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице А.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 31.12.2020, 9:32
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Цитата(СТИ NN @ 20.11.2020, 3:10) *
Доброго времени суток всем!

Исходные данные:

бесканальная теплотрасса в ППУ изоляции 2хф76. Параллельно идут кабельные трассы свыше 1кВ.
До стенки изоляции трубы выдержано нормативное расстояние 2,0. Но на трассе есть неподвижная опора. Соответственно есть жб щит в который эта опора замоноличена.

Вопрос: какое расстояние должно быть от жб щита неподвижной опоры теплотрассы до кабеля. Приложение А СП 124 читала, фразу "от строительных конструкций" видела, но неужели в этом месте кабельная трасса должна делать петлю уходя на нормативное расстояние? Или идти кабелем ровно, а вдоль опоры делать стенку из пенобетона и тепловой расчет повышения температуры грунта?

В зависимости от напряжения кабельной линии, меняется нормативное расстояние и способ защиты кабеля от нагрева. Сейчас не редкость КЛ-20 кВ, КЛ-35 кВ. Уточните напряжение кабельной линии. Если глубже, то и от марки (конструкции) кабеля. К примеру, кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение выше 10 кВ требует особых условий прокладки. Расстояния при параллельной прокладке кабелей и теплотрасс, способы защиты кабеля от перегрева изложены в Правилах устройства электроустановок.

Сообщение отредактировал Аспект - 31.12.2020, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 16:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных