> Арматура в здании с сейсмичностью 8.5 баллов
ofsavier
сообщение 26.11.2020, 20:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.5.2015
Пользователь №: 268509



Здравствуйте.
Проектируем объект , у него сейсмичность 8.5 баллов.
В СП41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" есть пункт 11.4 для районов сейсмичностью 8 и 9 баллов.
"Запорная регулирующая и предохранительная арматура независимо от параметров теплоносителей и труб должна приниматься стальной".
Подскажите, это требование распространяется только на арматуру,располагающуюся непосредственно в ИТП или во всём здании в целом (вплоть до запорников у радиаторов)? ( В остальных нормативах про проектирование в сейсмических зонах касаемо арматуры ни слова)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 26.11.2020, 21:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Только на ИТП. Вы же СП "Проектирование тепловых пунктов читаете"? А то так можно и арматуру в ж/б конструкциях начать проектировать по нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 14:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных