> Повышение давления на котле ДЕ-16/14(водогрейный режим)
alex-pep
сообщение 3.12.2020, 15:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77355



Добрый день коллеги!
Столкнулись с такой ситуацией. В котельной установлены 3 котла ДЕв-16/14 (переведены на водогрейный режим). Котлам проведена чистка, состояние хорошее. После запуска и непродолжительной работы на первом по ходу котле начинается рост давления вплоть до аварии. Открываем воздушник, стравливаем воздух, ставим на проток, котёл работает нормально. На остальных котла такого нет. В работе всегда один котёл. В чем может быть причина завоздушивания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 3.12.2020, 19:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Как то, всё непросто у вас.
Заполнили котел водой, но циркуляции через него нет? Закрыты и входная и выходная задвижки? Воздух, после заполнения стравливали один раз? Давление в котле, в котором горит топливо может расти только в одном случае, если он отсечен запорной арматурой от трубопроводов котельной. Воздух в котел может принесло из трассы, но скорее всего, его не удалили полностью при заполнении котла водой.
Соответственно, когда вы обеспечиваете циркуляцию воды через котел ни каких аварий не возникает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-pep
сообщение 4.12.2020, 16:27
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77355



На проток, имеется в виду, не закрываем воздушник. И такая ситуация только на одном котле, уже второй сезон. Началось после хорошей механической чистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2020, 16:50
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex-pep @ 3.12.2020, 15:40) *
После запуска и непродолжительной работы на первом по ходу котле начинается рост давления

Какие при этом давления воды на входе и выходе котла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 4.12.2020, 18:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Когда клин у задвижки отрывается, то внешне создается впечатление, что оно открыта, т.к. шпиндель выдвинут. Но фактически она закрыта - клин отделен от шпиндела и перекрывает проток. Возможно такой случай. А воздушник когда открыт на проход, больно вы там знаете это пар идет или воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.12.2020, 18:41
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(alex-pep @ 4.12.2020, 16:27) *
Началось после хорошей механической чистки.

Может быть, забило ту ветвь, где у вас врезан манометр, у которого растёт давление.

Этот манометр стоит на верхнем барабане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 4.12.2020, 22:32
Сообщение #7


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Щеки @#нулись на выходной задвижке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sava61
сообщение 15.1.2021, 21:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.7.2019
Пользователь №: 363016



Для начала не мешало бы ,для понимания ,гидравлическую схему котельной и котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных