Цитата(alexandrpjatkov @ 4.12.2020, 14:26)

Во первых по вашей ссылке на ВСН статус стоит что частично действует а Техэксперт выдает что отменен. А во вторых упомянутый СНиП по стоянками авто меня не интересует. Мой объект не является стоянкой. Это АЗС.
Во-первых,
Техэксперт выдаёт отмену только частично.
Во-вторых, было указание, в какой части ВСН 01-89 не применим:
Цитата(ИОВ @ 1.6.2016, 17:13)

... вскоре после выхода ещё СНиП 23-01-99 было
Письмо Госстроя.
т.е. для Вашего объекта применим ВСН.
Если же речь о пожаротушении АЗС, то надо смотреть СП 156.13130.2014.