> Проверка труб наружной канализации на соосность (просвет), Методика проведения проверки соосности труб наружной канализации
Gopfauf
сообщение 4.12.2020, 22:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346387



Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, дабы не вызвать праведный гнев на свою голову: 1 прожектор (мощный фонарь) в одном колодце и темный щит (бо'льшего размера) в другом колодце и провести замеры светового пятна на щите, определив отклонения 2 экспресс-вариант - камеру телефона поочередно перемещать к краю трубы по вертикали и горизонтали и проверять световое пятно (но при этом не получиться сделать точных замеров, а лишь определить, существует ли проблема)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 5.12.2020, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Gopfauf @ 4.12.2020, 22:30) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, дабы не вызвать праведный гнев на свою голову: 1 прожектор (мощный фонарь) в одном колодце и темный щит (бо'льшего размера) в другом колодце и провести замеры светового пятна на щите, определив отклонения 2 экспресс-вариант - камеру телефона поочередно перемещать к краю трубы по вертикали и горизонтали и проверять световое пятно (но при этом не получиться сделать точных замеров, а лишь определить, существует ли проблема)
глазками. Заглядываете в трубу и смотрите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gopfauf
сообщение 5.12.2020, 15:57
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346387



Цитата(dmchehow @ 5.12.2020, 9:17) *
глазками. Заглядываете в трубу и смотрите.

Принято, спасибо. Не буду усложнять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 5.12.2020, 17:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Gopfauf @ 4.12.2020, 22:30) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, дабы не вызвать праведный гнев на свою голову: 1 прожектор (мощный фонарь) в одном колодце и темный щит (бо'льшего размера) в другом колодце и провести замеры светового пятна на щите, определив отклонения 2 экспресс-вариант - камеру телефона поочередно перемещать к краю трубы по вертикали и горизонтали и проверять световое пятно (но при этом не получиться сделать точных замеров, а лишь определить, существует ли проблема)

про открытые крышки обоих колодце чего не пишите? Без всякого фонаря тлф круг\не круг увидит и фотайте, что б не голословно не подписывать акты.
а на заглядывание глазом в трубу- классно! вас в таком виде точно на видео снимут и в ютуб выложат.Зрелище милое, особенно в ф1000 колодце и что б лоток набит и лесенка уже смонтирована. изогнетесь так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.12.2020, 18:40
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5267
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Gopfauf @ 5.12.2020, 0:30) *
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом проверки трубопровода наружной канализации на просвет. Приведу свои варианты, ...

без вариантов.
фонарь и зеркало.
СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*
п.6.1.5
Цитата
6.1.5 Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать с помощью зеркала просмотром "на свет" до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен быть правильной формы.

Допустимое значение отклонения от формы круга по горизонтали должно составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gopfauf
сообщение 6.12.2020, 4:39
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.8.2018
Пользователь №: 346387



Цитата(инж323 @ 5.12.2020, 18:09) *
про открытые крышки обоих колодце чего не пишите? Без всякого фонаря тлф круг\не круг увидит и фотайте, что б не голословно не подписывать акты.
а на заглядывание глазом в трубу- классно! вас в таком виде точно на видео снимут и в ютуб выложат.Зрелище милое, особенно в ф1000 колодце и что б лоток набит и лесенка уже смонтирована. изогнетесь так?

Спасибо за помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных