> Подбор электроприводов для регулирующих клапанов в ИТП
Игорь156
сообщение 7.12.2020, 21:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 17.11.2020
Пользователь №: 384053



Интересуют следующий вопрос: Есть ли какие- либо рекомендации или нормативы, которые регламентируют время перемещения штока на 1 мм? Скажем, для контура отопления 30 с/1мм, а для ГВС 3с/1мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Banned
сообщение 7.12.2020, 23:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 26.12.2018
Из: Москва
Пользователь №: 353539



В моей практике еще не было случая когда ИМ не успевал отрабатывать изменение нагрузки в системах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
servisnik
сообщение 7.12.2020, 23:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.10.2016
Из: Архангельск
Пользователь №: 307938



Для отопления +-120 сек. Для ГВС +- 30 сек. Всех устраивает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных