Улучшение тяги вентканалов, Улучшение тяги вентканалов |
|
|
|
10.12.2020, 12:27
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Здравствуйте, помогите решить проблему слабой тяги в многоквартирном доме на 5 этаже 5 этажного дома. Ситуация сейчас следующая, в ванной и туалете очень слабая тяга, а на кухне и вовсе обратная тяга холодным уличным воздухом, в следствии чего остывает стена около вентканала, образовывается конденсат и намокает стена. Приток в квартиру есть, стоят приточные клапаны, вентиляция проверялась при окнах открытых на микропроветривании, но тяга на кухне появляется если приоткрыть окно сантиметра на 4, что зимой делать не очень приятно. Решетки в туалете и в ванной закрывались, в кухне все равно обратная тяга, т.е. это не переток между каналами. Вентиляция устроена так, что все каналы выходят на чердак, а с чердака отработанный воздух удаляется через одну трубу, на которой установлен турбодефлектор крутящийся от порывов ветра. Высота канала примерно 60-80 см, что явно не достаточно для нормальной работы вентиляции. Прочитал статью, там пишут что канал 5 этажа надо отсоединить от общей шахты, нарастить примерно на 1-1,5 метра и сделать уклон к основной шахте, что бы выходящий воздух из моей шахту подхватывался воздухом из общего канала и удалялся через общую трубу. Поможет ли такой ход действий? И как и какими материалами наращивать трубу. Спасибо за консультацию.
Сообщение отредактировал mk26 - 10.12.2020, 12:29
|
|
|
|
|
10.12.2020, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 12:27)  Приток в квартиру есть, стоят приточные клапаны, вентиляция проверялась при окнах открытых на микропроветривании, но тяга на кухне появляется если приоткрыть окно сантиметра на 4, что зимой делать не очень приятно. Решетки в туалете и в ванной закрывались, в кухне все равно обратная тяга, т.е. это не переток между каналами. У Вас схема точно такая, как на картинке? С обратной тягой никаких запахов не приносит? Обратная тяга (интенсивная) чаще всего связана с работой кухонного зонта с вентилятором у соседей. Но при указанной на картинке схеме холодный уличный воздух не должен участвовать... Вентиляция кухни должна работать не от кухонного окна, а от притоков из комнат. Двери с подрезкой и т.д... Прежде чем переделывать трубы, попробуйте на чердаке на Ваш выход кухонного вентканала поставить обратный клапан. П.С. И по самому чердаку посмотрите - при такой схеме не должен холодный уличный воздух на чердак попадать, где-то дырка приличная, в которую задувает...
|
|
|
|
|
10.12.2020, 14:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Цитата(lovial @ 10.12.2020, 13:37)  У Вас схема точно такая, как на картинке? С обратной тягой никаких запахов не приносит? Да, схема как на картинке, узнавал у представителя управляющей компании. Отработанный воздух попадает на чердак, с чердака улетает на улицу. Цитата Обратная тяга (интенсивная) чаще всего связана с работой кухонного зонта с вентилятором у соседей. Но при указанной на картинке схеме холодный уличный воздух не должен участвовать... Обратная тяга постоянная, 24 часа в сутки холодным уличным воздухом, думаю это не от зонта. Раньше по осени тоже была обратка, но с запахами борщей и прочих прелестей. Цитата Вентиляция кухни должна работать не от кухонного окна, а от притоков из комнат. Двери с подрезкой и т.д... Квартира новострой, дверей нет. Окна ставил на микро и в других комнатах в том числе и открыты клапана приточные, все равно тяга в квартиру. Цитата Прежде чем переделывать трубы, попробуйте на чердаке на Ваш выход кухонного вентканала поставить обратный клапан. Сфокал канал телефоном через вытяжку, думаю клапан туда просто так не поставишь. И если поставить обратный клапан, в обратку лететь не будет, но и вентиляция думаю работать не будет как надо.. Цитата П.С. И по самому чердаку посмотрите - при такой схеме не должен холодный уличный воздух на чердак попадать, где-то дырка приличная, в которую задувает... Спасибо за рекомендации! Не может холодный воздух закидывать с нижнего канала 4 этажа? Там не живут и не топят, отопление индивидуальное. 
Сообщение отредактировал mk26 - 10.12.2020, 14:17
|
|
|
|
|
10.12.2020, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 14:09)  Обратная тяга постоянная, 24 часа в сутки холодным уличным воздухом, думаю это не от зонта. Раньше по осени тоже была обратка, но с запахами борщей и прочих прелестей.
Квартира новострой, дверей нет. Не может холодный воздух закидывать с нижнего канала 4 этажа? Там не живут и не топят, отопление индивидуальное. а у вас отопление индивидуальное? И тоже свой дымоход дополнительно идет, параллельно автономно вентканалам, но сразу на крышу?
|
|
|
|
|
10.12.2020, 17:49
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Цитата(инж323 @ 10.12.2020, 17:42)  а у вас отопление индивидуальное? И тоже свой дымоход дополнительно идет, параллельно автономно вентканалам, но сразу на крышу? Параллельно каналам идет дымоход, прямо на крышу а не на чердак, он выше козырька.
|
|
|
|
|
10.12.2020, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 17:49)  Параллельно каналам идет дымоход, прямо на крышу а не на чердак, он выше козырька. котел являет собой некий "вентилятор", который выбрасывает из квартиры дымовые газы и забирая из неё требуемуе котлу для работы колво воздуха. А вот каким путем придет воздух в квартиру, вот тут вы и наблюдаете массу нерешенных вопросов или не реализованных в доме(но заложенных таки в проекте). Ведь как побольше вы открываете окна, то вытяжка восстанавливается. т.е. у вас её не хваталои было в обрез котлу и он сосал себе нужное откуда только мог, вплоть до вытяжных каналов вентиляции, КИВов, неплотностей в окнах(зимнее проветривание) срывая направление циркуляции воздуха в вентиляции и вообще воздухообмен в квартире. Если есть запас мощности у котла, то можно придумать подогрев принудительного(с вентилятором) притока в квартиру, коль вам некомфортен холодный приток в чушь больше открытые окна зимой. И котлу будет воздух для горения, и вытяжке будет что удалять и вентиляция будет осуществляться. Но найдите где у себя в городе спецов могущих такое сделать грамотно и не переборщить и продумать все периоды жизни дома по сезонно.
|
|
|
|
|
10.12.2020, 18:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2221
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 14:09)  Не может холодный воздух закидывать с нижнего канала 4 этажа? Там не живут и не топят, отопление индивидуальное. Если внизу нежилое помещение с открытыми форточками - то да, оттуда холодный воздух будет сифонить в вентиляцию. На верхнем фото - горизонтальный участок? Сечение частично перекрыто профилем для гипсокартона, что-то задуто пеной... Надо делать ревизию и расчищать, с такими препятствиями тяги не будет...
|
|
|
|
|
10.12.2020, 18:51
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Цитата(lovial @ 10.12.2020, 18:20)  Если внизу нежилое помещение с открытыми форточками - то да, оттуда холодный воздух будет сифонить в вентиляцию. На верхнем фото - горизонтальный участок? Сечение частично перекрыто профилем для гипсокартона, что-то задуто пеной... Надо делать ревизию и расчищать, с такими препятствиями тяги не будет... Да, горизонтальный участок. Профиль я не понял для чего, возможно действительно мусор. Пена тоже не знаю для чего, завтра придут с ук полезу вместе с ними. Спасибо за консультацию.
|
|
|
|
|
10.12.2020, 19:37
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Кстати котел с 2 трубами, для забора воздуха и выхлопа газа, и я его пробовал отключал. Тяга все равно обратная..
|
|
|
|
|
11.12.2020, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 15:09)  Обратная тяга постоянная, 24 часа в сутки холодным уличным воздухом, думаю это не от зонта. Посмотрите еще, обратная тяга, которая 24 часа в сутки, зависит от ветра на улице? Вполне возможно, что подобное наблюдается только в ветренные дни, тогда принимаемые меры могут отличаться. Цитата Прежде чем переделывать трубы, попробуйте на чердаке на Ваш выход кухонного вентканала поставить обратный клапан. А вот обратный клапан на естественную вытяжку я бы ставить не рекомендовал - она может просто перестать работать. Его можно ставить только в случае, когда, в случае исчерпания иных вариантов, принято решение установки механической вытяжки. Кроме того, в случае ее установки, неплохо бы установить в напорный канал регулируемую решетку, которая закрывается вручную в случае работы вентилятора или наличия обратной тяги и открывается в общем случае.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 11.12.2020, 9:19
|
|
|
|
|
11.12.2020, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 19:37)  Кстати котел с 2 трубами, для забора воздуха и выхлопа газа, и я его пробовал отключал. Тяга все равно обратная.. кого конкретно? канал для забора воздуха? тогда точняк в этом и проблема- не хватает притока и квартира сосет откуда может по путям наименьшего сопротивления. Приточку городите. и станет всё пучком и котлу хорошо и вам квартира с хорошей вентиляцией будет, а потом еще и сплитов наставите и выйдет совсем другой уровень оснащения быта вашего.Да. он стоит денег,но их вы зарабатываете для семьи и себя, а не они вам диктуют условия жизни.Вот и мотивация вам для зарабатывания, а не обезличенное "что б деньги были".
|
|
|
|
|
12.12.2020, 9:03
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 11.12.2020, 9:12)  Посмотрите еще, обратная тяга, которая 24 часа в сутки, зависит от ветра на улице? Вполне возможно, что подобное наблюдается только в ветренные дни, тогда принимаемые меры могут отличаться. Нет, не зависит. Тяга всегда в квартиру. Цитата(инж323 @ 11.12.2020, 14:50)  кого конкретно? канал для забора воздуха? тогда точняк в этом и проблема- не хватает притока и квартира сосет откуда может по путям наименьшего сопротивления. Приточку городите. и станет всё пучком и котлу хорошо и вам квартира с хорошей вентиляцией будет, а потом еще и сплитов наставите и выйдет совсем другой уровень оснащения быта вашего.Да. он стоит денег,но их вы зарабатываете для семьи и себя, а не они вам диктуют условия жизни.Вот и мотивация вам для зарабатывания, а не обезличенное "что б деньги были". Канал для котла отдельный идет, т.е. в квартире два вентканала, один вытяжной, а во второй канал идет 2 трубы от котла, одна труба для забора воздуха, вторая труба для выхлопа. Отключение котла никак не влияет на тягу в обычной вентиляции, проверял. Клапаны приточные стоят, правда пропускная способность небольшая, максимум 13 кубов в час, в каждой комнате.
Сообщение отредактировал mk26 - 12.12.2020, 9:05
|
|
|
|
|
22.12.2020, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Вообще да, если тяга постоянная, остается только устройство приточки. Но перед этим необходимо проверить еще один вариант - посмотрите, не наблюдается ли переток воздуха из квартиры в подъезд через входную дверь? Это может быть вполне реальный вариант - естественный напор в лестничной клетке передавливает естественный напор в вентканале, особенно с учетом того, что там есть неотапливаемые квартиры и вследствии этого наблюдается обратная тяга. В этом случае поможет герметизация входной двери. Тогда тяга должна быть даже при приоткрытых окнах.
Кстати, для чистоты эксперимента попробуйте также перекрыть вентиляционные отверстия в ванной и санузле, может тот канал также передавливает кухонный.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 22.12.2020, 15:59
|
|
|
|
|
23.12.2020, 9:13
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 22.12.2020, 15:57)  Вообще да, если тяга постоянная, остается только устройство приточки. Но перед этим необходимо проверить еще один вариант - посмотрите, не наблюдается ли переток воздуха из квартиры в подъезд через входную дверь? Это может быть вполне реальный вариант - естественный напор в лестничной клетке передавливает естественный напор в вентканале, особенно с учетом того, что там есть неотапливаемые квартиры и вследствии этого наблюдается обратная тяга. В этом случае поможет герметизация входной двери. Тогда тяга должна быть даже при приоткрытых окнах.
Кстати, для чистоты эксперимента попробуйте также перекрыть вентиляционные отверстия в ванной и санузле, может тот канал также передавливает кухонный. Спасибо, попробую. Но через входную дверь перетока думаю нет, дверь с 3 контурами уплотнения.
|
|
|
|
|
23.12.2020, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mk26 @ 12.12.2020, 9:03)  Тяга всегда в квартиру.
Клапаны приточные стоят, правда пропускная способность небольшая, максимум 13 кубов в час, в каждой комнате. Вы уверены, что Ваши приточные клапаны работают именно на приток, а не на вытяжку? Проверяли? Температуру воздуха в этом чердаке замеряли? Какая? Если не замеряли, есть возможность замерить?
|
|
|
|
|
26.12.2020, 9:17
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 10.12.2020
Пользователь №: 385069

|
Цитата(ИОВ @ 23.12.2020, 21:22)  Вы уверены, что Ваши приточные клапаны работают именно на приток, а не на вытяжку? Проверяли? Температуру воздуха в этом чердаке замеряли? Какая? Если не замеряли, есть возможность замерить? Здравствуйте! Клапаны работают на приток, проверял. На чердаке температура чуть теплее уличной, т.к. на крыше металлочерепица лежит и нет даже пароизоляции, на железе выпадает конденсат. Сейчас на улице потеплело, с окнами на микро тяга в нужную сторону стала, но если ветер на улице бывает все равно закидывает холодный воздух в квартиру. Сейчас еще странная обратная тяга, пульсирующая, пару секунд дует в квартиру пару секунд обратно с одинаковыми интервалами, не может это зависеть от дефлектора крутящегося на крыше?
|
|
|
|
|
29.12.2020, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(mk26 @ 26.12.2020, 9:17)  Здравствуйте! Клапаны работают на приток, проверял. На чердаке температура чуть теплее уличной, т.к. на крыше металлочерепица лежит и нет даже пароизоляции, на железе выпадает конденсат. Сейчас на улице потеплело, с окнами на микро тяга в нужную сторону стала, но если ветер на улице бывает все равно закидывает холодный воздух в квартиру. Сейчас еще странная обратная тяга, пульсирующая, пару секунд дует в квартиру пару секунд обратно с одинаковыми интервалами, не может это зависеть от дефлектора крутящегося на крыше? Я не думаю, что турбодефлектор может как-то влиять и вызывать такую цикличность. Скорее всего, это критичное влияние изменения направления ветра по отношении к фасаду с Вашими окнами. При направлении ветра на фасад приточные клапаны работают на приток, а когда фасад становится заветренным давление воздуха на нем снаружи уже отрицательное, вероятно, происходит эксфильтрация (клапаны работают на вытяжку)- в это время и появляется обратная тяга из чердака. Верхние этажи с ВЕ почти всегда с проблемами. Тут ещё дело усугубляется тем, что в доме "тёплый чердак". Расчёты для него делаются проектировщиками по этим Рекомендациям. Во-первых, рекомендуется устройство такого чердака в более высоких домах, начиная с 9-ти этажей. Во-вторых, расчёт выполняется на нормируемые расходы притока/вытяжки в квартирах - если по факту расходы меньше (нежилые и неотапливаемые часть квартир, не обеспечивается расчётный/нормативный расход притока/вытяжки), то и ВЕ уже сильно нарушается. Вы написАли: Цитата(mk26 @ 12.12.2020, 9:03)  Клапаны приточные стоят, правда пропускная способность небольшая, максимум 13 кубов в час, в каждой комнате. Это существенно меньше нормы - по нормам д.б. 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат (см. табл. 9.1 в СП 54.13330.2016). Т.е. фактический режим "тёплого чердака" существенно отличается от расчётного, вытяжной воздух, поступивший в него, сильно остывает и падает обратно в квартиры верхних этажей. Если так, то Вам правильно уже советовали приточную установку. У Вас ещё: Цитата(mk26 @ 10.12.2020, 14:09)  Обратная тяга постоянная, 24 часа в сутки холодным уличным воздухом...
Квартира новострой, дверей нет. Окна ставил на микро и в других комнатах в том числе и открыты клапана приточные, все равно тяга в квартиру. У Вас в квартире явный дефицит притока, разрежение - потому и тяга обратная. Надо искать, куда вытягивается воздух из квартиры, чтобы ликвидировать эту паразитную вытяжку. На Форуме есть специалист по наладке ВЕ - trubo4ist, он по профилю из Москвы. А Вы свой город не указали, но попробуйте обратиться к нему в личку - у него большой опыт в этих вопросах.
|
|
|
|
|
29.12.2020, 22:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 29.12.2020, 21:57)  Я не думаю, что турбодефлектор может как-то влиять и вызывать такую цикличность. Скорее всего, это критичное влияние изменения направления ветра по отношении к фасаду с Вашими окнами. При направлении ветра на фасад приточные клапаны работают на приток, а когда фасад становится заветренным давление воздуха на нем снаружи уже отрицательное, вероятно, происходит эксфильтрация (клапаны работают на вытяжку)- в это время и появляется обратная тяга из чердака. Верхние этажи с ВЕ почти всегда с проблемами. Тут ещё дело усугубляется тем, что в доме "тёплый чердак". Расчёты для него делаются проектировщиками по этим Рекомендациям. Во-первых, рекомендуется устройство такого чердака в более высоких домах, начиная с 9-ти этажей. Во-вторых, расчёт выполняется на нормируемые расходы притока/вытяжки в квартирах - если по факту расходы меньше (нежилые и неотапливаемые часть квартир, не обеспечивается расчётный/нормативный расход притока/вытяжки), то и ВЕ уже сильно нарушается. Вы написАли: Это существенно меньше нормы - по нормам д.б. 3 м3/ч на 1 м2 площади жилых комнат (см. табл. 9.1 в СП 54.13330.2016). Т.е. фактический режим "тёплого чердака" существенно отличается от расчётного, вытяжной воздух, поступивший в него, сильно остывает и падает обратно в квартиры верхних этажей. Если так, то Вам правильно уже советовали приточную установку. У Вас ещё: У Вас в квартире явный дефицит притока, разрежение - потому и тяга обратная. Надо искать, куда вытягивается воздух из квартиры, чтобы ликвидировать эту паразитную вытяжку. На Форуме есть специалист по наладке ВЕ - trubo4ist, он по профилю из Москвы. А Вы свой город не указали, но попробуйте обратиться к нему в личку - у него большой опыт в этих вопросах. Даже в 14-ти этажных башнях "Смирновских"( апгрейд башни Вулыха) и без котлов- на верхних этажах(13-14, т.е. которые сами выходят на чердак теплый) с теплым чердаком зимой четко ощущалось дутье из вытяжной вентрешетки и четко на шею при умывании( там так расположены решетки). Знаю от соседей с этих этажей. А на средних и нижних этажах все нормально работало. Но это наблюдение по домам 85 и 87 года сдачи.
|
|
|
|
|
30.12.2020, 7:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.10.2020
Из: Волгоград
Пользователь №: 382602

|
Цитата(mk26 @ 26.12.2020, 10:17)  Клапаны работают на приток, проверял. На чердаке температура чуть теплее уличной, т.к. на крыше металлочерепица лежит и нет даже пароизоляции, на железе выпадает конденсат. Похоже что мы нашли причину - если чердак по факту не теплый, то естественного напора, определенно, не хватит - там перепад высот меньше метра, гравитационный напор будет почти нулевой. Естественно, в таких условиях возникновение обратной тяги вполне рядовое явление. Холодный воздух, охлаждаемый от кровли на общем чердаке вполне может под воздействием собственного веса опустится и в квартиру, да еще и с примесью посторонних запахов. Все это хорошо видно на рисунке из первого сообщения - для верхней квартиры высота вентканала просто ничтожна мала, по сути толщина перекрытия с небольшим удлинением вверх и вниз. Как исправить? Несколько решений: 1. Как уже писали в первом сообщении - отсоединение от общего канала и выпуск повыше. Воздуховод, при этом, требуется утепленный, чтобы воздух по мере подъема не охлаждался. Это позволит увеличить гравитационный напор. 2. Установка приточки - она уже передавит все обратные тяги 3. Этот вариант уже не самый лучший, он противоречит нормам, но так делают многие. Врезать в вентканал механическую вытяжку от зонта над плитой. Естественная вытяжка при этом пропадет, но и обратной тяги не будет.
Сообщение отредактировал Александр_Кузнецов - 30.12.2020, 7:48
|
|
|
|
|
30.12.2020, 8:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 29.12.2020, 22:27)  Даже в 14-ти этажных башнях "Смирновских"( апгрейд башни Вулыха) и без котлов- на верхних этажах(13-14, т.е. которые сами выходят на чердак теплый) с теплым чердаком зимой четко ощущалось дутье из вытяжной вентрешетки и четко на шею при умывании( там так расположены решетки). Знаю от соседей с этих этажей. А на средних и нижних этажах все нормально работало. Но это наблюдение по домам 85 и 87 года сдачи. Это и было результатом несоответствия расчётного и фактического температурных режимов "тёплого чердака". Современных почти герметичных окон, конечно, не было, но большинство проживающих всеми средствами уплотняли/заклеивали все щели в притворах - в результате приток/вытяжка были намного меньше расчётных, и температура на этом чердаке становилась существенно ниже расчётной. Отсюда и опрокидывание тяги для квартир верхних этажей, т.к. для них ест. гравитац. напор наименьший. Сегодня это ещё усугубляется неполной заселённостью квартир в новостройках, а в случае ТС ещё и индивидуальным отоплением, вернее его нерабочим состоянием в нежилых квартирах. Но ув. trubo4ist в какой-то теме писАл, что ему удавалось наладить ВЕ в большинстве случаев, применяя различные ухищрения/приблуды. Цитата(Александр_Кузнецов @ 30.12.2020, 7:36)  Этот вариант уже не самый лучший, он противоречит нормам, но так делают многие. Врезать в вентканал механическую вытяжку от зонта над плитой. Естественная вытяжка при этом пропадет, но и обратной тяги не будет. Вы забыли добавить слова " в этой квартире" Обратная тяга будет уже в квартирах на нижерасположенных этажах, чьи вентканалы находятся рядом с вентканалом ТС - т.к. вместо разрежения на чердаке будет уже избыточное давление. Когда жильцы этих квартир начнут жаловаться, причина определится, то ТСу либо добровольно, либо по решению суда придётся отказаться от этого варианта.
|
|
|
|
|
30.12.2020, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Александр_Кузнецов @ 30.12.2020, 7:36)  Похоже что мы нашли причину - если чердак по факту не теплый, то естественного напора, определенно, не хватит - там перепад высот меньше метра, гравитационный напор будет почти нулевой. Естественно, в таких условиях возникновение обратной тяги вполне рядовое явление. Холодный воздух, охлаждаемый от кровли на общем чердаке вполне может под воздействием собственного веса опустится и в квартиру, да еще и с примесью посторонних запахов. Все это хорошо видно на рисунке из первого сообщения - для верхней квартиры высота вентканала просто ничтожна мала, по сути толщина перекрытия с небольшим удлинением вверх и вниз. Похоже вы полностью не в кусе термина "теплый чердак", коль в голове нормально укладывается вами написанное. А у ТСа похоже совсем не теплый чердак, а не доделанная вентиляция с самым обычным неотапливаемым. апгрейд типа от ушлых монтажников. где то когда то видевших как делается ВЕ при теплом чердаке и не в курсе как и что при этом по общестроительным работам на таком чердаке. сродни применения приемов и решений от однотрубных СО к двухтрубкам.
|
|
|
|
|
30.12.2020, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 30.12.2020, 21:06)  А у ТСа похоже совсем не теплый чердак, а не доделанная вентиляция с самым обычным неотапливаемым. апгрейд типа от ушлых монтажников. где то когда то видевших как делается ВЕ при теплом чердаке и не в курсе как и что при этом по общестроительным работам на таком чердаке. Полагаю, монтажников винить не стОт. Скорее всего, безумные проектировщики ОВ порезвились - звон слышали, а " как сделать" нафантазировали в силу своей безграмотности. Уж больно настораживает такое: Цитата(mk26 @ 12.12.2020, 9:03)  Клапаны приточные стоят, правда пропускная способность небольшая, максимум 13 кубов в час, в каждой комнате. А ведь нормируемые расходы воздуха в жилье не меняются уже несколько десятилетий.
|
|
|
|
|
30.12.2020, 22:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 30.12.2020, 22:17)  Полагаю, монтажников винить не стОт. Скорее всего, безумные проектировщики ОВ порезвились - звон слышали, а "как сделать" нафантазировали в силу своей безграмотности. Уж больно настораживает такое:
А ведь нормируемые расходы воздуха в жилье не меняются уже несколько десятилетий. Соглашусь, ибо какая то странная смесь решений. если под общей шахтой поддон, то вроде б и ТЧ, но тогда где ТИ всего чердака(а у нас по некоторым ТЧ и ОП от СО стояли). Кровля выходит просто холодная без ТИ, то тогда ТЧ как решение не работает просто, но при этом тогда шахты с этажей должны сами выйти над кровлей, хоть по отдельности, хоть толпой через общую, но тогда поддон ни к селу не к городу. Это еще не трогая раздел ВК. Где же оканчиваются стояки К1? Вроде и дом типа новый, а что то в нем даже до хрущевки не дотягивает по уровню обеспеченности и вообще принципам создания дома и его систем. Обыдно, ведь людям такое впаривают расписывая их как замечательные и хорошие.
|
|
|
|
|
30.12.2020, 23:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 30.12.2020, 22:37)  ... (а у нас по некоторым ТЧ и ОП от СО стояли). Кровля выходит просто холодная без ТИ, ... По классике ОП от СО в ТЧ не предусматривают - см. Рекомендации: Цитата 6.1. ... В основу теплотехнического расчета положено обеспечение санитарно-гигиенических условий жилого помещения, соблюдение теплового баланса неотапливаемого помещения чердака и недопустимости выпадения конденсата на внутренней поверхности его наружных ограждений.
В качестве источников тепла следует принимать нагретый воздух вытяжной вентиляции дома и тепло, поступающее через чердачное перекрытие. При необходимости учитываются также тепловыделения трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Теплопотери чердака считаются через покрытие и наружные стены. И не факт, что кровля без ТИ. Там по словам ТС выпадает конденсат - но, возможно, теплотехнический расчёт ТЧ был выполнен неверно или даже вообще не выполнялся, потому и конденсат. Расчёт, как раз, выполняется по условиям недопустимости конденсации на внутр. стороне покрытия.
|
|
|
|
|
31.12.2020, 0:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 30.12.2020, 23:51)  По классике ОП от СО в ТЧ не предусматривают - см. Рекомендации: И не факт, что кровля без ТИ. Там по словам ТС выпадает конденсат - но, возможно, теплотехнический расчёт ТЧ был выполнен неверно или даже вообще не выполнялся, потому и конденсат. Расчёт, как раз, выполняется по условиям недопустимости конденсации на внутр. стороне покрытия. по классике- да. Но ОП упоминаемые поставили спецы ОСТО из МП-1( в индпроектах, и Ю.А. на авторский ездил), которые тоннами привязывали проекты МНИИТЭПА по Москве,хотя и как бы не внося изменений в сам типовой проект. А конденсат... а К1 точно выходит фановой на кровлю у ТСа или оканчивается тоже где то на чердаке, как и вентканалы? вот и повышенная влажность дополнительная и другая Т росы на ТЧ. Вобщем все одно ТСу городить приточку и калорифер её цеплять отдельной веткой к котлу и не переусердствовать с расходом по притоку, четко только на котел для горения и объем санвытяжки требуемый, а КИВы заколотить .
|
|
|
|
|
31.12.2020, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12700
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(инж323 @ 31.12.2020, 0:45)  по классике- да. Но ОП упоминаемые поставили спецы ОСТО из МП-1( в индпроектах, и Ю.А. на авторский ездил), которые тоннами привязывали проекты МНИИТЭПА по Москве,хотя и как бы не внося изменений в сам типовой проект. А конденсат... а К1 точно выходит фановой на кровлю у ТСа или оканчивается тоже где то на чердаке, как и вентканалы? ... Вобщем все одно ТСу городить приточку ... Вероятно, эти спецы уже убедились на практике в других МЖД , что в самый холодный период фактический расход вытяжки существенно меньше расчётного (люди утепляли/законопачивали неплотности окон), и без ОП поддерживать в ТЧ его температурный расчётный режим не получается. Но тут, по-моему, очень велика вероятность заморозить СО на чердаке - есть огромная открытая вытяжная шахта (т.е. сообщение с наружным воздухом), а, в отличие от любых трубопроводов в ТЧ, ОП ведь не теплоизолированы будут. Это, как раз легко увидеть ТСу воочию, раз есть доступ в этот чердак. Но даже если канализация выведена по всем правилам устройства ТЧ, ТСу от этого пользы не будет. Я тоже полагаю, что без приточки не обойтись.
|
|
|
|
|
31.12.2020, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(ИОВ @ 31.12.2020, 8:41)  Вероятно, эти спецы уже убедились на практике в других МЖД , что в самый холодный период фактический расход вытяжки существенно меньше расчётного (люди утепляли/законопачивали неплотности окон), и без ОП поддерживать в ТЧ его температурный расчётный режим не получается. Но тут, по-моему, очень велика вероятность заморозить СО на чердаке - есть огромная открытая вытяжная шахта (т.е. сообщение с наружным воздухом), а, в отличие от любых трубопроводов в ТЧ, ОП ведь не теплоизолированы будут.
Это, как раз легко увидеть ТСу воочию, раз есть доступ в этот чердак. Но даже если канализация выведена по всем правилам устройства ТЧ, ТСу от этого пользы не будет. Я тоже полагаю, что без приточки не обойтись. в тех домах, с ОП в ТЧ, ничего не конопатят. там окна с плотными притворами и мехприток в квартиры под 400-800 кубов в каждую( там минимальная площадь однушек меньше 90 квадратов не получалась при двух окнах , каждое 2.5х2.5 метра) и мехвытяжка еще и ТЧ при этом. Все нюансы уже не вспомнить- это 00 год сдачи того дома еще пару в 02 год.Там как бы часть как ТЧ работает, а часть сразу самостоятельно за кровлю выкидывается. а фоток не сделать, поскольку впоследствии часть ТЧ попала в квартиры верхнего жилого этажа и открытой веранды этих квартир на кровле, типа стали пенхаусами и это личное пространство конкретных людей.
|
|
|
|
|
3.1.2021, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 1.1.2021
Из: Сургут
Пользователь №: 385909

|
За такую схему нужно строителям по голове атата делать. 1. Чердак весь в конденсате 2. Отвратительная тяга.
Выводить выше кровли стояки и ставить дифлектор
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|