Ирza
сообщение 11.12.2020, 7:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511



Добрый день, коллеги! В помещении категории В1 есть приямок глубиной более 0,5 м. с насосом который перекачивает машинное масло. Нужно ли для такого приямка организовывать вентиляцию. Я склоняюсь согласно СП 60.13330.2016 п. 7.1.8 к тому что нужно. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadimk
сообщение 11.12.2020, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782



Надо смотреть еще производство
Например ВСН 21-77
3.15. В помещениях с производствами категорий В, Г, Д, расположенных на территории завода и имеющих заглубление 1 м и более от уровня земли, предусматривать приточную вентиляцию с механическим побуждением с кратностью воздухообмена не менее 3 обменов в час по полной кубатуре помещения для проветривания его нижней зоны.

При установке одной системы ее предусматривать постоянно действующей.

Примечание: Вентиляцию заглубленных помещений со взрывоопасными производствами проектировать согласно п.3.10 настоящей Инструкции.


3.16. Для приямков глубиной более 0,5 м, расположенных в помещениях с производствами категорий А, Б, в которых присутствуют газы или пары тяжелее воздуха, предусматривать приточную вентиляцию. Для приямков, требующих регулярного обслуживания, кроме приточной предусматривать также вытяжную вентиляцию. Приточные и вытяжные системы предусматривать постоянно действующими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирza
сообщение 11.12.2020, 11:48
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 6.9.2018
Из: Новосибирск
Пользователь №: 347511



Тогда что считать за регулярное обслуживание? Если раз в пол года, это регулярное считается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных