Цитата(Lisunovishna @ 11.12.2020, 12:55)

Добрый день! Столкнулась с необходимостью пройти экспертизу стадии П по объекту, который не проектировала. Дело неблагодарное, но ничего уже не сделаешь)
Проблема такая: эксперт требует установить ПК в подвале, где есть кладовые. Но проблема в том, что дом высокий и что не менее важно - уже построен, напор после насосной установки 97м и если я подключу ПК после насосов, то по п.4.1.7 сп10 мне придется делить систему ВПВ на зоны. Чтобы этого избежать эксперт предложил подключиться до насосов ВПВ. Гарантированный напор от Горводоканала - 10м.в.ст. Дом высотой выше 50м, высота компактной части струи не менее 8м, давление у крана по табл. 3 сп10 не менее 12м. То есть по давлениям уже не проходим
Есть ли из этой ситуации какой-нибудь
красивый и недорогой выход?)
красивый и недорогой выход? Поставить ПК с клапанами на 1,6МПа на отдельную ветку ,сказать эксперту, что, например, NFPA-14 допускает давление у ПК 1,2МПа , и убедить согласовать. Если не получится, искать самый дешёвый регулятор давления.