Доброго дня всем, не думал, что напишу сюда с проблемой.
1. Котел двухходовой, реверсивный, кто не понял.
2. Горелка HR73A cib unigas, комбинированная. Кулачки и всё такое.
3. Пусконаладка...
Да, греется стенка, да, разрежение за котлом в останове около 90 Па, в работе до 110-150 доходит. Завывает даже котёл, и такое есть.
Только не говорите, что надо ставить шибер и тп. Хочу удлинить факел, и вроде бы получилось, подпорку сдвинул на мин, зазор минимальный, весь воздух через шайбу
Вопрос....кто нибудь может вразумительно ответить, пламя длиннее когда шайба на макс или мин?? Как я это понимаю, а работаю уже 13 лет в наладке, подпорку на себя, степень сжатия смеси выше, качество смешивания качественнее, ну и к тому же нагрузку можно уменьшить, факел жестче и длиннее, а если подать меньше и этого воздуха к зоне воспламенения, укорачиваем? Так? Да, знаю, что на выходе нужно 0 Па, но как есть. Устал (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2020, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



А завихрители-турбулизаторы установлены в дымогарные трубы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shiling
сообщение 17.12.2020, 0:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 588
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9342



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...p;#entry1014661
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 17.12.2020, 0:52
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Странные вопросы для 13 лет в пусконаладке. На двухходовом котле вы хотите удлинить факел с помощью разрежения? Делайте ноль за котлом, тогда и с шайбами понятно станет, а сейчас у вас от амбразуры в трубки сосет, а в топку бьет непонятно как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных