> Как защитить системы от завоздушивания
Top_Gun
сообщение 21.12.2020, 11:40
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385506



Подскажите, пожалуйста я начинающий проектировщик. И у меня возник объект, где статическое давление меньше высоты здания. Как необходимо защитить ИТП от возможного завоздушивания?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 21.12.2020, 11:49
Сообщение #2


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Никак. Ставьте теплообменник, и на внутренний контур подпиточный насос на нужное вам давление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 21.12.2020, 11:50
Сообщение #3


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Top_Gun @ 21.12.2020, 11:40) *
объект, где статическое давление меньше высоты здания. Как необходимо защитить ИТП от возможного завоздушивания?

ИТП находится на чердаке? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Top_Gun
сообщение 21.12.2020, 14:20
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.12.2020
Пользователь №: 385506



Цитата(Машинист @ 21.12.2020, 12:49) *
Никак. Ставьте теплообменник, и на внутренний контур подпиточный насос на нужное вам давление.


Я бы с удовольствием,но заказчик не обрадуется стоимости.

Цитата(tiptop @ 21.12.2020, 12:50) *
ИТП находится на чердаке? newconfus.gif


Возможно, неправильно выразился. Мы реконструируем ИТП. Нашел информацию, что в таких случаях ставят обратный клапан на подаче и регулятор давления "до себя" на обратном трубопроводе. Или есть еще какие-то решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 21.12.2020, 15:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Top_Gun @ 21.12.2020, 14:20) *
Мы реконструируем ИТП. Нашел информацию, что в таких случаях ставят обратный клапан на подаче и регулятор давления "до себя" на обратном трубопроводе. Или есть еще какие-то решения?

Вам в помощь п. 3.5 СП 41-101-95
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных