|
  |
Нужно ли УФ обеззараживание приточного воздуха в системах с рециркуляцией для спортивных залов |
|
|
|
21.12.2020, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 4.6.2012
Пользователь №: 152705

|
Добрый день.
Интересует вопрос, необходимо ли ставить УФ обеззараживатели приточного воздуха в ПВ установках с роторным рекуператором и рециркуляцией 50% для спортивных залов?
Согласно СП60.13330.2016 п7.4.5 Рециркуляция воздуха допускается:
а) в производственных зданиях - из систем местных отсосов пылевоздушных смесей (кроме взрывоопасных пылевоздушных смесей) после их очистки от пыли;
б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные, офисные, номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора.
На сколько это критично? Или при отсутствии медико-технического задания на проектирование можно не делать УФ обеззараживание, но что скажут местные органы государственного эпидемиологического надзора?
Кто сталкивался с такими системами, как уйти от УФ обеззараживания?
|
|
|
|
|
23.12.2020, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте! А зачем Вам рециркуляция, при наличии рекуперации? Если спортивные залы небольшие, то из-за рециркуляции в залах будет сильно пахнуть пОтом, если делать рециркуляцию.
(Занимался как-то в спортзале в одиночку, был один. Включил сплит - оттуда пошел запах, будто рядом 10 потных мужиков. В Вашем случае, с рециркуляцией в спортзалах может быть точно так же - будут "гулять" запахи.
Если делаете рециркуляцию по заданию на проектирование - то это другое дело. Хотя, запахи пота все равно никуда не денутся, они появятся везде, куда подается приток.
После ответа на этот вопрос, можно обсудить и УФ-обеззараживание.
|
|
|
|
|
24.2.2021, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Для себя решила, что при применении роторных рекуператоров секции обеззараживания надо ставить. Во первых в нормах прописано. п.п. 11.7 со ссылкой на 7.4.5 СП60. Не проверяла, являются ли эти пункты теперь обязательными к исполнению, но, в свете последних ковидных событий, считаю стоит ставить секции. Да это лишние деньги для Заказчика, лишний метр в длине установки для нас и лишние 0,9-1,5 кВт для электрики. Но, здоровье важнее.
|
|
|
|
|
4.3.2021, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
Проверила. Пункт 11.7 - обязательный. Ввели в новый перечень с июля 2020. А вот пункт на который он ссылается (7.4.5) опять рекомендательный. И опять нет полной ясности.
|
|
|
|
|
4.3.2021, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(elenam @ 24.2.2021, 10:39)  Для себя решила, что при применении роторных рекуператоров секции обеззараживания надо ставить. Во первых в нормах прописано. п.п. 11.7 со ссылкой на 7.4.5 СП60. Не проверяла, являются ли эти пункты теперь обязательными к исполнению, но, в свете последних ковидных событий, считаю стоит ставить секции. Да это лишние деньги для Заказчика, лишний метр в длине установки для нас и лишние 0,9-1,5 кВт для электрики. Но, здоровье важнее. Цитата(elenam @ 4.3.2021, 20:31)  Проверила. Пункт 11.7 - обязательный. Ввели в новый перечень с июля 2020. А вот пункт на который он ссылается (7.4.5) опять рекомендательный. И опять нет полной ясности. Я думаю, что Ваши рассуждения и выводы не верны. По п. 7.4.6: Цитата Рециркуляция воздуха ограничивается: б) пределами одного помещения в общественных зданиях; при этом никаких указаний об обеззараживании нет вообще. А по п. 7.4.5: Цитата Рециркуляция воздуха допускается: б) в общественных зданиях для группы помещений одного класса функциональной пожарной опасности, а также одного функционального назначения (административные, офисные, номера гостиниц и др.) при условии установки в системе вентиляции устройства обеззараживания воздуха, обеспечивающего постоянное обеззараживание приточного или рециркуляционного воздуха, поступающего в помещения, по медико-техническому заданию на проектирование и при согласовании с местными органами государственного эпидемиологического надзора. Т.е. группу помещений можно объединить в общую рециркуляционную систему по указанным заданию и согласованию. И только при этих условиях требуется обезараживание.
|
|
|
|
|
4.3.2021, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
У меня было замечание по использованию роторных рекуператоров без секции обеззараживания на многофункциональном здании уже года два назад. Там были несколько установок. пара на офисы. отдельно на торговлю, и несколько на спорт. И пришло замечание от экспертизы - что нет секций. Тогда ответили просто, что п. 11.7 носит рекомендательный характер. У коллег пришло замечание, на административное здание при роторах. Коллеги ответили - мол не было в ТЗ предписания ... ну и дальше по СП6 о медиков при согласовании с Санэпидемнадзором. Хорошо, что экспертиза не потребовала письмо от местных органов сан надзора. А могла. Теперь 11.7 в списке обязательных. И неизвестно какое указание выпустит санэпидемнадзор местный через полгода, когда дойдет до рабочки или через год-полтора, когда придут принимать объект в эксплуатацию. Когда норма носит сомнительный характер - лучше исполнить все предписания. Еще раз: это мое личное мнение и мой подход. Я всегда допускаю возможность, что с момента положительного заключения экспертизы до момента сдачи в эксплуатацию государственные или местные органы успеют выпустить пару уточнений.
Сообщение отредактировал elenam - 4.3.2021, 22:03
|
|
|
|
|
4.3.2021, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я не вижу чего-то сомнительного в п. 11.7 - формулировка Цитата Воздухо-воздушные теплоутилизаторы роторного типа следует предусматривать с учетом требований 7.4.4 и 7.4.5. говорит о том, что применять роторные рекуператоры в вентсистемах для группы помещений нельзя, если не выполняются указания п. 7.4.5 б). Т.е. нужно иметь медико-техническое задание на проектирование и согласование с местными органами государственного эпидемиологического надзора - только тогда можно применять роторные рекуператоры для группы общественных помещений. Обсуждать низкую квалификацию экспертов и/или их фантазии в прочтении норм, полагаю, бессмысленно и бесперспективно.
|
|
|
|
|
4.3.2021, 22:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 270
Регистрация: 15.12.2005
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1715

|
То есть вы предполагаете, что все роторные теплоутилизаторы в составе вентустановок, которые установлены на массе ТЦ предварительно согласовывались с медиками или эпидемнадзором? Или так следует поступать в дальнейшем? Я предполагаю, что если я приду с таким вопросом в санэпидемнадзор - я получу четкое предписание установить секции обеззараживания (особенно в свете последних событий). Или второй вариант - туда идет Заказчик и получает другое решение, но уже с определенной потерей нервов или средств?
|
|
|
|
|
4.3.2021, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Нет, конечно, я этого не предполагаю. Я считаю, что по СП 60 по п.п. 11.7 и 7.5 б) в этой массе ТЦ нельзя было применять роторные теплоутилизаторы без условий, указанных в п. 7.5 б), но этих условий никто не выполнял в силу непонимания конкретных указаний норм. И я считаю, что не надо идти в санэпиднадзор, надо просто не применять в таких ТЦ именно роторные регенераторы - для других теплоутилизаторов нет ограничений и дополнительных условий из-за отсутствия в их конструкции перетекания части вытяжного воздуха в приточный тракт.
И, учитывая наши реалии - не будут потом в этих ТЦ включать секции обеззараживания в целях экономии. Дай Бог, чтобы вообще вентиляцию включали - на практике и этого зачастую не делают.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|