Минимальные скорости в системах отопления, Отопление |
|
|
|
28.12.2020, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285271

|
Коллеги, добрый день. Уже не раз мусолилась тема о скоростях теплоносителя в системах отопления. В Щекине есть табличка, где все четко написано и получается, что скорости должны быть не менее 0,25м/с. Но раньше преимущественно системы были стояковые с длинными лежаками. У меня школа. Система коллекторная. Т.е. на этаже стоит коллектор, от него 3-4 ветки и на каждой 6-7 приборов. Полиэтелен с антидиффузным слоем. Данфос СО считает гидравлику и выдает диаметры 16-25 со скоростями 0,15-0,2м/с. К подводкам менее 0,1 м/с, что и понятно, т.к. меньше 16 трубы нет. От коллектора сразу обычно 0,2-0,25, а дальше ниже. Получить скорости выше - это принудительно задавать диаметры на всех участках системы, что, наверное, как-то странно. Как вы решаете данный вопрос? По опыту, будет ли труба завоздушиваться?
|
|
|
|
|
28.12.2020, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Вариант 1. Найти полимерные трубы 14 или 12 мм. Вариант 2. Изменить температурный график, снизить срабатываемый перепад. В старых домах был перепад 25 градусов (ну условно среднее значение, всё же системы были разные) сейчас с учётом снижение теплопотерь зданий, можно переходить на графики с дельтой в 20 и даже 15 градусов. Капзатраты возрастут, эксплуатационные тоже, но гидравлика будет лучше.
Не добрались до нас массово диаметры 14 и 12 мм пока, хотя потребность по сути уже есть.
|
|
|
|
|
28.12.2020, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285271

|
Цитата(cpt @ 28.12.2020, 18:55)  Вариант 1. Найти полимерные трубы 14 или 12 мм. Вариант 2. Изменить температурный график, снизить срабатываемый перепад. В старых домах был перепад 25 градусов (ну условно среднее значение, всё же системы были разные) сейчас с учётом снижение теплопотерь зданий, можно переходить на графики с дельтой в 20 и даже 15 градусов. Капзатраты возрастут, эксплуатационные тоже, но гидравлика будет лучше.
Не добрались до нас массово диаметры 14 и 12 мм пока, хотя потребность по сути уже есть. Сейчас дельта 20 градусов. Можно и 15 сделать теоретически, но вопрос не в этом. а) нужно ли вообще с этим что-то делать? практически могут быть проблемы? и б) откуда вообще в системе будет постоянно скапливаться воздух, по крайней мере в таких объемах? Система независимая. После заполнения системы, один раз воздух спустить везде и все. В новом строительстве протечки редки. в) почему Данфос СО считает гидравлику при таких скоростях и можно в нем что-то сделать?
|
|
|
|
|
28.12.2020, 20:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
с такими скоростями правильней думать о тепловой устойчивости системы, даже если ветки по 6-7 приборов. у вас в ОП и подводки теряется сколь % от общих потерь в СО? А скорость.. ну выше скорости уноса воздуха? А мусор из теплоносителя сам выпадать будет и до грязевика с фильтром в ИТП не доедет, по дороге весь осядет.
|
|
|
|
|
28.12.2020, 21:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 11.12.2015
Пользователь №: 285271

|
Цитата(инж323 @ 28.12.2020, 20:50)  с такими скоростями правильней думать о тепловой устойчивости системы, даже если ветки по 6-7 приборов. у вас в ОП и подводки теряется сколь % от общих потерь в СО? Потерь давления? в ОП и подводках копейки, на термоклапанах порядка 20% от общих потерь давления в системе. Поясните, пожалуйста, по поводу тепловой устойчивости. Или киньте ссылку, буду признателен. На ветках от коллектора - ручные балансировочники, на коллекторах - APT. Цитата А скорость.. ну выше скорости уноса воздуха? А мусор из теплоносителя сам выпадать будет и до грязевика с фильтром в ИТП не доедет, по дороге весь осядет. скорость уноса воздуха - 0,1-0,15м/с? В целом выше скорость теплоносителя, но в подводках все равно ниже. Мусора в системе быть не должно по идее. Для этого же грязевик и фильтр стоят.
|
|
|
|
|
29.12.2020, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-144-3/166.htmсп60...... пункт 6.2.7 и еще много где. Цитата(Martin Riggs @ 28.12.2020, 21:25)  Для этого же грязевик и фильтр стоят. а где стоят они и чего мусору лететь с теплоносителем до них, если осесть в трубе по дороге проще?
Сообщение отредактировал инж323 - 28.12.2020, 23:55
|
|
|
|
|
9.1.2021, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075

|
Цитата(Martin Riggs @ 28.12.2020, 15:07)  Коллеги, добрый день. Уже не раз мусолилась тема о скоростях теплоносителя в системах отопления. В Щекине есть табличка, где все четко написано и получается, что скорости должны быть не менее 0,25м/с. Но раньше преимущественно системы были стояковые с длинными лежаками. У меня школа. Система коллекторная. Т.е. на этаже стоит коллектор, от него 3-4 ветки и на каждой 6-7 приборов. Полиэтелен с антидиффузным слоем. Данфос СО считает гидравлику и выдает диаметры 16-25 со скоростями 0,15-0,2м/с. К подводкам менее 0,1 м/с, что и понятно, т.к. меньше 16 трубы нет. От коллектора сразу обычно 0,2-0,25, а дальше ниже. Получить скорости выше - это принудительно задавать диаметры на всех участках системы, что, наверное, как-то странно. Как вы решаете данный вопрос? По опыту, будет ли труба завоздушиваться? Уменьшение дельты в расчётах увеличивает расход теплоносителя и, как следствие, провоцирует применение большего количества номиналов из сортамента труб, что, в итоге, положительно влияет на гидравлику. Это, как раз, CPT и имел ввиду во втором сообщении в теме, ИМХО. П.С. Правильно рассчитанная и реализованная тупиковая коаксиалка позволяет обойти подавляющее большинство проблем с гидравликой.
|
|
|
|
|
  |