> Расстояния нормируемые от стен до решеток, Расстояния нормируемые от стен до решеток
Oksana_06
сообщение 28.12.2020, 22:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.10.2018
Пользователь №: 348906



Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, встречали ли Вы в нормах, где прописаны нормируемые расстояния от преград до решеток. Как пример, на объекте - выполнены решетки приточные в потолок с расстоянием ~5-10 см., допустимо ли данное? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 29.12.2020, 3:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Если соблюдается воздухораспределение, воздух свежий доходит до РЗ с нормируемой скоростью и перепадом температур, то ставьте как хотите. В СП 60 посмотрите раздел 7.5, может что-то подойдет к вашему случаю. Решетки в потолок с расстоянием 5-10 см допустимо, при условии воздухораспределения, скоростей и температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.9.2025, 23:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных