> Совместная вытяжка
Гость_Гость :)_*
сообщение 16.2.2007, 8:23
Сообщение #1





Guest Forum






Есть помещение, в котором находится сауна, бассейн(1,5х1,5) с душевой и санузел...
подскажите пожалуйста можно ли объединить вытяжку для них?
И еще вопросик: можно будет подсоединить эту вытяжку к существующей вент шахте?
и нужен ли приток( помещение 5х5м) или дудет достаточно жалюзийных решеток из ближайшего помещения(там приток организован)
заранее спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 16.2.2007, 9:17
Сообщение #2


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Для сауны обязательно должна быть своя вентиляция, -5, и система должна работать когда в сауне людей нет. Для санузла и душевой тоже своя. А по поводу подсоединения к сущ. шахте нужно смотреть какие помещения она обслуживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 16.2.2007, 11:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Не всегда получется - "каждому свое"!
Иногда приходится объединять, но в сауне для проветривания устанавливаем шибер и шахта должна быть под разряжением, тогда не будет никаких перетоков и пр.... Приток можно, действительно, организовать из соседнего помещения (переток) при помощи переточных диффузоров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость :)_*
сообщение 17.2.2007, 10:21
Сообщение #4





Guest Forum






душ в одном помещении с бассейном...
всё равно с санузлом соединить можно?
А если поставить канальник до шахты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.2.2007, 11:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Если вентиляция в объединяемых точках будет работать одно и то же время, то по идее можно. Только вентилятор необходимо располагать снаружи на выходе канала, а не вентиляторы внутри помещения. Можно ли использовать соседний приток, определяется производительностью системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость :)_*
сообщение 17.2.2007, 14:26
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Kass @ Feb 17 2007, 11:26 )
Только вентилятор необходимо располагать снаружи на выходе канала, а не внутри помещения.

А почему перед вент. шахтой нельзя поставить канальник?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных