> Преднагрев ГВС САН требования
frosteR
сообщение 12.1.2021, 12:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Всех приветствую.
Планирую 2х ступеньчатый нагрев ГВС, первая ступень до 40 град с подачей в бак аккумулятор от системы рекуперации, 2 я ступень - нагрев до 55*С.
Есть ли ограничения применения бака в первой ступени в виду скорее всего опасности роста микроорганизмов. Каким образом обойти? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2021, 10:51
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(frosteR @ 12.1.2021, 13:56) *
Всех приветствую.
Планирую 2х ступеньчатый нагрев ГВС, первая ступень до 40 град с подачей в бак аккумулятор от системы рекуперации, 2 я ступень - нагрев до 55*С.
Есть ли ограничения применения бака в первой ступени в виду скорее всего опасности роста микроорганизмов. Каким образом обойти? Спасибо.

Нет ограничений. К потребителю должна идти не менее 60 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2021, 7:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 18.1.2021, 10:51) *
Нет ограничений. К потребителю должна идти не менее 60 град.

Не. У потребителя в кране водоразборном должно быть не менее 60 т.е. из ИТП\ЦТП больше должно выйти с учетом "на охлаждение в подающих трубах здания". А ИТП не потребитель, а просто абонент.

Сообщение отредактировал инж323 - 19.1.2021, 7:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.1.2021, 8:42
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9548
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 19.1.2021, 8:18) *
[/b]
Не. У потребителя в кране водоразборном должно быть не менее 60 т.е. из ИТП\ЦТП больше должно выйти с учетом "на охлаждение в подающих трубах здания". А ИТП не потребитель, а просто абонент.

Ну да. Верное уточнение. А в промежуточных нагревателях - не нормируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2021, 8:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33345
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Serg Ivanov @ 19.1.2021, 8:42) *
Ну да. Верное уточнение. А в промежуточных нагревателях - не нормируется.

Хотя вот эти 38-42 градусв типа как сленговая проверка правильности подбора ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 11:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных