> Кольцевой противопожарный водопровод вокруг резервуарного парка
новичок_ПТ
сообщение 21.1.2021, 15:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.4.2020
Пользователь №: 376117



Добрый день! Формучане прошу уточнить, нужно ли проектировать кольцевой противопожарный водопровод вокруг резервуарного парка 4х3000 м3 на складе 1 категории? Сам склад имеет кольцевой противопожарный водопровод. По нормам резервуары объемом менее 5000 м3 могут охлаждаться МСП, соответственно заказчику не хочется тянуть трубы до нового резервуарного парка. Расстояние до нового резервуарного парка от кольцевой сети около 300 метров.

Сообщение отредактировал новичок_ПТ - 21.1.2021, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2021, 16:32
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(новичок_ПТ @ 21.1.2021, 16:22) *
Добрый день! Формучане прошу уточнить, нужно ли проектировать кольцевой противопожарный водопровод вокруг резервуарного парка 4х3000 м3 на складе 1 категории? Сам склад имеет кольцевой противопожарный водопровод. По нормам резервуары объемом менее 5000 м3 могут охлаждаться МСП, соответственно заказчику не хочется тянуть трубы до нового резервуарного парка. Расстояние до нового резервуарного парка от кольцевой сети около 300 метров.

Нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок_ПТ
сообщение 21.1.2021, 16:53
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.4.2020
Пользователь №: 376117



А Вы не могли бы пояснить почему? Ведь в НТД это не написано
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2021, 19:08
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9570
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(новичок_ПТ @ 21.1.2021, 17:53) *
А Вы не могли бы пояснить почему? Ведь в НТД это не написано

Тупик на пожаротушение не более 200 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
новичок_ПТ
сообщение 22.1.2021, 8:14
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 23.4.2020
Пользователь №: 376117



Понял, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных