MAverick
сообщение 22.1.2021, 11:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Коллеги, доброе утро/день/ночь.
Возник вопрос (скорее утвержение от заказчика) что недопустимо устройство трапов в венткамерах обсуживающих приточные системы, ссылаясь на пункт 8.3.11 СП30. В следствие чего возникает вопрос как и куда сбрасывать воду? всегда предусматривали трапы, сбрасывали в К2 как условночистый сток (теплоноситель вода).
Господа, прошу не кидать камни, а объяснить как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 22.1.2021, 11:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 762
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(MAverick @ 22.1.2021, 12:52) *
Возник вопрос (скорее утвержение от заказчика) что недопустимо устройство трапов в венткамерах обсуживающих приточные системы, ссылаясь на пункт 8.3.11 СП30. В следствие чего возникает вопрос как и куда сбрасывать воду? всегда предусматривали трапы, сбрасывали в К2 как условночистый сток (теплоноситель вода).
Господа, прошу не кидать камни, а объяснить как быть?

А в примечание в этом же пункте читали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.1.2021, 12:00
Сообщение #3


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MAverick @ 22.1.2021, 11:52) *
Коллеги, доброе утро/день/ночь.
Возник вопрос (скорее утвержение от заказчика) что недопустимо устройство трапов в венткамерах обсуживающих приточные системы, ссылаясь на пункт 8.3.11 СП30. В следствие чего возникает вопрос как и куда сбрасывать воду? всегда предусматривали трапы, сбрасывали в К2 как условночистый сток (теплоноситель вода).
Господа, прошу не кидать камни, а объяснить как быть?

Приямок с насосом вместо трапа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 22.1.2021, 13:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(keaton @ 22.1.2021, 11:57) *
А в примечание в этом же пункте читали?

Читал, но там о трубе, без трапа... Или я не понимаю?

Цитата(ViC @ 22.1.2021, 12:00) *
Приямок с насосом вместо трапа.

Надо с мыслью "переспать", но думаю плита не позволит, да и куда сбрасывать((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 22.1.2021, 14:04
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(MAverick @ 22.1.2021, 14:45) *
Читал, но там о трубе, без трапа... Или я не понимаю?


Надо с мыслью "переспать", но думаю плита не позволит, да и куда сбрасывать((

Да, там про трубу.

Сбрасывать на улицу в ближайший колодец. Это же проливы, не постоянного действия.
Как вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 22.1.2021, 14:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По СП 60.13130.2016:
Цитата
7.10.8 Через помещение для вентиляционного оборудования не допускается прокладывать трубопроводы:

б) канализационные с прочистками и ревизиями (кроме трубопроводов ливневой канализации и водоотведения из вышележащих помещений для вентиляционного оборудования, в том числе от вентиляционного оборудования); допускается прокладка канализационных трубопроводов на хомутовых безраструбных соединениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.1.2021, 14:52
Сообщение #7


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



В идеале - трап в ливневку внутриплощадочную вывести обособленной системой.
Можно подключить к хоз-бытовой. Раньше так и делали. Но качество стока всё таки не то, слишком чистая по БПК. Много взвешенных веществ (черного цвета).
В обоих случаях трап с сухим сифоном. Это не нормировано, это из технологической необходимости, сифон быстро пересохнет, т.к. слив раз в год, или чаще, в аварийных случаях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных