Обмерзание подачи после ТРВ |
|
|
|
1.2.2021, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36)  но очень смущает обмерзание подачи. Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 16:38)  То что минус после дросселя, это понятно. Таки вы определитесь, смущает или все понятно  Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 0:25)  должно компенсировать разницу работ блоков, ну вот оно и скомпенсировало , на низком кипении  Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 0:25)  Котзагланиана не слышали, вот его то и откройте на странице "неисправность маленький испаритель" вам об этом уже куча народу сообщила Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 0:25)  сначала нужно убедиться всё ли правильно. Температура воздуха на входе и выходе из испарителя, расход воздуха через испаритель
|
|
|
|
|
1.2.2021, 13:51
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873

|
На обнаружен вот так Цитата(yozik @ 1.2.2021, 13:17)  Таки вы определитесь, смущает или все понятно  ну вот оно и скомпенсировало , на низком кипении  вот его то и откройте на странице "неисправность маленький испаритель" вам об этом уже куча народу сообщила Температура воздуха на входе и выходе из испарителя, расход воздуха через испаритель На входе 18,4С, на выходе 12,6С Фотка с наружного блока, звук компрессор слишком громко, тон высокий. Ощущение что не хватка фреона. Макс ток заявлен 15А, замеряли силу тока 8,6 / 8,2 / 8,3
|
|
|
|
|
1.2.2021, 14:08
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873

|
Вторые показания, между ними гуляет. Расход воздуха на испарителе, на Макс оборотах со стороны всасывания 4,5м/с , сечение 1,6м х 0,25м получается 6480 куб. м в час
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
1.2.2021, 15:13
|
Guest Forum

|
Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:15)  Поставили вентиляторы на максимум, 9,9V. Оттаяло, но все осталось также открытие ЭРВ 78,6% - давление 6,3 bar, перегрев 7,3K Открытие ЭРВ 50,8% - давление 5,1bar , перегрев 4,7К. В этом диапазоне равномерно меняется. Давление конденсации контроллер не снимает, замеряем позже. Уже лучше. Сейчас надо с конденсатором разобраться.
|
|
|
|
|
4.2.2021, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Ого, какая тут интересная тема! Можно я тоже....
Если фреония достаточно, и я так понимаю, что с наружи стоит какая-то ККБха, хотя я не шибко силен в RC-шках, то: 1) я бы проверил еще раз правильность подбора ЭРВ (верно, что до него стояла механика?) и еще раз его настроек в EVD (датчик давления, температуры и систему управления) ПИД у карэла по-умолчанию вполне себе держит перегрев и по-идее он не особо должен постоянно меняться. Если все-таки постоянно гуляет, то это уже ПИД конденсатора нужно смотреть. 2) заломы трубы на низкой стороне, не до конца открытые краны и т.д., так как они прекрасно снижают давление на всасе даже при том, что пузырки в стекле не летают от слова совсем... 3) низкая температура на входе в испаритель (я думаю, что +18 в горячем коридоре это, господа, совсем низко) 4) расход воздуха на испарителе маленький...
|
|
|
|
|
9.2.2021, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (mr_hat__ @ 1.2.2021, 11:15)  Поставили вентиляторы на максимум, 9,9V. Оттаяло, но все осталось также открытие ЭРВ 78,6% - давление 6,3 bar, перегрев 7,3K Открытие ЭРВ 50,8% - давление 5,1bar , перегрев 4,7К. В этом диапазоне равномерно меняется. Давление конденсации контроллер не снимает, замеряем позже.
Производитель данного кондея, сказал что поменять и говорит что нормальное калебание перегрева в пределах 1К. И в инструкции тоже самое, то есть я понимаю что машина должна поддерживать 6К перегрев, +/- 0,5к Причём машина не даёт установить перегрев ниже или выше. Защита от дурака. А че там с конденсацией, ресивером и грибом? Гриб какой стоит? P.S. Горелку держаль, Казагланиана читаль, прецы шаталь, и ваще у меня 45 см.
|
|
|
|
|
9.2.2021, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943

|
Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:51)  На обнаружен вот так
На входе 18,4С, на выходе 12,6С Маловато будет (С) Падал прошлогодний снег
|
|
|
|
|
19.2.2021, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Что-то автор темы ушел в какой-то туман... Очень хочется узнать о причинах все-таки...
|
|
|
|
|
19.2.2021, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
QUOTE (Александр_Air @ 9.2.2021, 16:38)  Маловато будет (С) Падал прошлогодний снег Для преца на максимальном расходе воздуха - идеально
|
|
|
|
|
24.2.2021, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943

|
Цитата(airwave @ 19.2.2021, 21:23)  Для преца на максимальном расходе воздуха - идеально "На входе 18,4С" - вот тут маловато будет!
|
|
|
|
|
18.5.2021, 0:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Прошу прощения, немного не в тему, но вот такой вопрос: у чиллера температура воды на выходе из пластинчатого ТО и температура кипения фреона это одно и то же или всё-таки отличается на пару градусов? Подскажите пож., если кто в курсе. Чиллер ругается, что у него слишком низкое давление на низкой стороне, а я вот пытаюсь понять так это или не так на самом деле, там просто очень чудесатый алгоритм управления у контроллера, за ним перепроверять надо всё по 10 раз.
|
|
|
|
|
18.5.2021, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Если это тот чиллер что в теме про подогрев картеров, то скорее чудесатый Вы, чем алгоритм управления, т.к. у Карела чиллерные программы вполне себе отработанные и адекватные. Отсюда первый вопрос. Вы чиллер по назначению используете?  В том смысле что чилоер рассчитанный на воду и Твыхода от 6градусов и выше. Перевели на гликоль и Твыхода 0градусов к примеру. Ну и вы же не первый день на форуме. А) Т входа Т выхода по воде. Б) Т или Р кипения В) фреон Г) % открытия трв если оно электронное Ну и ответ на ваш вопрос. Испарители у чиллеров в большинстве противоточные. В идеальном противоточном фреоновом испарителе Тводы на входе равно Тфреона на выходе. Ткипения равно Тфреона на выходе минус 5-7 градусов.
|
|
|
|
|
18.5.2021, 6:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28)  Если это тот чиллер что в теме про подогрев картеров, то скорее чудесатый Вы, чем алгоритм управления, т.к. у Карела чиллерные программы вполне себе отработанные и В теме про нагреватели вы были другого мнения, если мне не показалось. Пускать чиллер моментально, после длительного отключения вводного питания, без прогрева и удаления фреона из картера, нельзя, а программа в некоторых случаях предусматривает именно такой запуск. Так кто чудесатый, может быть вы? )) Пытаюсь сравнить, не расходятся ли показания датчиков температуры и давления. Целевая температура на выходе из чиллера 5,5С , с учётом перерегулирования может достигать 4,5С. При отсутствии раздачи холода иногда возникает ошибка "температура на входе ниже, чем на выходе". Не особо понятно как такое возможно, теплоноситель проходит через всё здание - 5 этажей прежде, чем попасть на вход теплообменника. Но я рад тому, что вы в теме и пишите, это всегда очень информативно и полезно.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 18.5.2021, 6:46
|
|
|
|
|
18.5.2021, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 6:30)  При отсутствии раздачи холода иногда возникает ошибка "температура на входе ниже, чем на выходе". Не особо понятно как такое возможно, теплоноситель проходит через всё здание - 5 этажей прежде, чем попасть на вход теплообменника. А трубы при монтаже точно не перепутали на чиллере?  Иногда неверно подключают как датчики, так и конфигурят их в контроллере. На неработающем чиллере и работающем насосе проверьте показания датчиков температуры. Если что, замените на новые или старые откалибруйте. Датчики лучше всего калибруются поверенным датчиком. Хотя бы Testo 905 T2, он, хотя и поверхностный, но показывает более-менее точно. Для чиллера точно подойдет ))
|
|
|
|
|
19.5.2021, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28)  В идеальном противоточном фреоновом испарителе Тводы на входе равно Тфреона на выходе. Ткипения равно Тфреона на выходе минус 5-7 градусов. А давление на всасе как определить, зная температуры воды до и после испарителя?
|
|
|
|
|
20.5.2021, 22:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
https://youtu.be/deHCYiIc7BIЭто вот какая марка контроллера?
|
|
|
|
|
20.5.2021, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441

|
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22:49)  Это вот какая марка контроллера? Опять 25  При чем тут контроллер? Я уже 100500 раз писал, реле давления должны напрямую обестачивать контактор компрессора и только потом что то сообщать контроллеру. И даже в беседке есть тема про "криворукие" решения. Чего вы хотите от контроллеров сертифицированных на "бытовой/коммерческий" стандарт? И коммерческих чиллеров собранных предельно дёшево? вот посмотрите кто мне доказывал что это нормальноА потом они будут снимать аналогичные видео
Сообщение отредактировал yozik - 20.5.2021, 23:56
|
|
|
|
|
21.5.2021, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Справедливо, согласен.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|