Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Обмерзание подачи после ТРВ
yozik
сообщение 1.2.2021, 13:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(mr_hat__ @ 28.1.2021, 16:36) *
но очень смущает обмерзание подачи.


Цитата(mr_hat__ @ 29.1.2021, 16:38) *
То что минус после дросселя, это понятно.

Таки вы определитесь, смущает или все понятно smile.gif
Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 0:25) *
должно компенсировать разницу работ блоков,

ну вот оно и скомпенсировало , на низком кипении smile.gif
Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 0:25) *
Котзагланиана не слышали,

вот его то и откройте на странице "неисправность маленький испаритель" вам об этом уже куча народу сообщила
Цитата(mr_hat__ @ 31.1.2021, 0:25) *
сначала нужно убедиться всё ли правильно.

Температура воздуха на входе и выходе из испарителя, расход воздуха через испаритель
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_hat__
сообщение 1.2.2021, 13:51
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873



На обнаружен вот так

Цитата(yozik @ 1.2.2021, 13:17) *
Таки вы определитесь, смущает или все понятно smile.gif

ну вот оно и скомпенсировало , на низком кипении smile.gif

вот его то и откройте на странице "неисправность маленький испаритель" вам об этом уже куча народу сообщила

Температура воздуха на входе и выходе из испарителя, расход воздуха через испаритель

На входе 18,4С, на выходе 12,6С

Фотка с наружного блока, звук компрессор слишком громко, тон высокий. Ощущение что не хватка фреона. Макс ток заявлен 15А, замеряли силу тока 8,6 / 8,2 / 8,3
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A219FD3D_7CB4_4345_A33F_DF21FDB352E6.jpeg ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_hat__
сообщение 1.2.2021, 14:08
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 28.1.2021
Пользователь №: 386873



Вторые показания, между ними гуляет.

Расход воздуха на испарителе, на Макс оборотах со стороны всасывания 4,5м/с , сечение 1,6м х 0,25м получается 6480 куб. м в час
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  80E0A801_2E77_433A_AFFC_B8119B4933F0.jpeg ( 2,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 1.2.2021, 15:13
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:15) *
Поставили вентиляторы на максимум, 9,9V.
Оттаяло, но все осталось также открытие ЭРВ 78,6% - давление 6,3 bar, перегрев 7,3K Открытие ЭРВ 50,8% - давление 5,1bar , перегрев 4,7К. В этом диапазоне равномерно меняется.
Давление конденсации контроллер не снимает, замеряем позже.

Уже лучше. Сейчас надо с конденсатором разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 4.2.2021, 16:13
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Ого, какая тут интересная тема!
Можно я тоже....

Если фреония достаточно, и я так понимаю, что с наружи стоит какая-то ККБха, хотя я не шибко силен в RC-шках, то:
1) я бы проверил еще раз правильность подбора ЭРВ (верно, что до него стояла механика?) и еще раз его настроек в EVD (датчик давления, температуры и систему управления) ПИД у карэла по-умолчанию вполне себе держит перегрев и по-идее он не особо должен постоянно меняться. Если все-таки постоянно гуляет, то это уже ПИД конденсатора нужно смотреть.
2) заломы трубы на низкой стороне, не до конца открытые краны и т.д., так как они прекрасно снижают давление на всасе даже при том, что пузырки в стекле не летают от слова совсем...
3) низкая температура на входе в испаритель (я думаю, что +18 в горячем коридоре это, господа, совсем низко)
4) расход воздуха на испарителе маленький...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 9.2.2021, 15:46
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (mr_hat__ @ 1.2.2021, 11:15) *
Поставили вентиляторы на максимум, 9,9V.
Оттаяло, но все осталось также открытие ЭРВ 78,6% - давление 6,3 bar, перегрев 7,3K Открытие ЭРВ 50,8% - давление 5,1bar , перегрев 4,7К. В этом диапазоне равномерно меняется.
Давление конденсации контроллер не снимает, замеряем позже.



Производитель данного кондея, сказал что поменять и говорит что нормальное калебание перегрева в пределах 1К. И в инструкции тоже самое, то есть я понимаю что машина должна поддерживать 6К перегрев, +/- 0,5к
Причём машина не даёт установить перегрев ниже или выше. Защита от дурака.

А че там с конденсацией, ресивером и грибом? Гриб какой стоит?
P.S. Горелку держаль, Казагланиана читаль, прецы шаталь, и ваще у меня 45 см.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 9.2.2021, 16:38
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(mr_hat__ @ 1.2.2021, 13:51) *
На обнаружен вот так

На входе 18,4С, на выходе 12,6С


Маловато будет (С)
Падал прошлогодний снег
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 19.2.2021, 17:02
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Что-то автор темы ушел в какой-то туман... Очень хочется узнать о причинах все-таки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 19.2.2021, 21:23
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



QUOTE (Александр_Air @ 9.2.2021, 16:38) *
Маловато будет (С)
Падал прошлогодний снег


Для преца на максимальном расходе воздуха - идеально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр_Air
сообщение 24.2.2021, 20:15
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 25.3.2020
Из: Москва
Пользователь №: 374943



Цитата(airwave @ 19.2.2021, 21:23) *
Для преца на максимальном расходе воздуха - идеально


"На входе 18,4С" - вот тут маловато будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.5.2021, 0:39
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прошу прощения, немного не в тему, но вот такой вопрос: у чиллера температура воды на выходе из пластинчатого ТО и температура кипения фреона это одно и то же или всё-таки отличается на пару градусов? Подскажите пож., если кто в курсе. Чиллер ругается, что у него слишком низкое давление на низкой стороне, а я вот пытаюсь понять так это или не так на самом деле, там просто очень чудесатый алгоритм управления у контроллера, за ним перепроверять надо всё по 10 раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.5.2021, 5:28
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Если это тот чиллер что в теме про подогрев картеров, то скорее чудесатый Вы, чем алгоритм управления, т.к. у Карела чиллерные программы вполне себе отработанные и адекватные.
Отсюда первый вопрос.
Вы чиллер по назначению используете?
smile.gif
В том смысле что чилоер рассчитанный на воду и Твыхода от 6градусов и выше. Перевели на гликоль и Твыхода 0градусов к примеру.
Ну и вы же не первый день на форуме.
А) Т входа Т выхода по воде.
Б) Т или Р кипения
В) фреон
Г) % открытия трв если оно электронное

Ну и ответ на ваш вопрос.
Испарители у чиллеров в большинстве противоточные.
В идеальном противоточном фреоновом испарителе
Тводы на входе равно Тфреона на выходе.
Ткипения равно Тфреона на выходе минус 5-7 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 18.5.2021, 6:30
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) *
Если это тот чиллер что в теме про подогрев картеров, то скорее чудесатый Вы, чем алгоритм управления, т.к. у Карела чиллерные программы вполне себе отработанные и

В теме про нагреватели вы были другого мнения, если мне не показалось. Пускать чиллер моментально, после длительного отключения вводного питания, без прогрева и удаления фреона из картера, нельзя, а программа в некоторых случаях предусматривает именно такой запуск. Так кто чудесатый, может быть вы? ))

Пытаюсь сравнить, не расходятся ли показания датчиков температуры и давления.

Целевая температура на выходе из чиллера 5,5С , с учётом перерегулирования может достигать 4,5С.

При отсутствии раздачи холода иногда возникает ошибка "температура на входе ниже, чем на выходе". Не особо понятно как такое возможно, теплоноситель проходит через всё здание - 5 этажей прежде, чем попасть на вход теплообменника.

Но я рад тому, что вы в теме и пишите, это всегда очень информативно и полезно.

Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 18.5.2021, 6:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 18.5.2021, 13:13
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 285
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 6:30) *
При отсутствии раздачи холода иногда возникает ошибка "температура на входе ниже, чем на выходе". Не особо понятно как такое возможно, теплоноситель проходит через всё здание - 5 этажей прежде, чем попасть на вход теплообменника.

А трубы при монтаже точно не перепутали на чиллере? smile.gif Иногда неверно подключают как датчики, так и конфигурят их в контроллере.
На неработающем чиллере и работающем насосе проверьте показания датчиков температуры. Если что, замените на новые или старые откалибруйте. Датчики лучше всего калибруются поверенным датчиком. Хотя бы Testo 905 T2, он, хотя и поверхностный, но показывает более-менее точно. Для чиллера точно подойдет ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 19.5.2021, 7:20
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Цитата(yozik @ 18.5.2021, 5:28) *
В идеальном противоточном фреоновом испарителе
Тводы на входе равно Тфреона на выходе.
Ткипения равно Тфреона на выходе минус 5-7 градусов.

А давление на всасе как определить, зная температуры воды до и после испарителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 20.5.2021, 22:49
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



https://youtu.be/deHCYiIc7BI

Это вот какая марка контроллера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.5.2021, 23:46
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22:49) *
Это вот какая марка контроллера?

Опять 25 smile.gif
При чем тут контроллер?
Я уже 100500 раз писал, реле давления должны напрямую обестачивать контактор компрессора и только потом что то сообщать контроллеру.
И даже в беседке есть тема про "криворукие" решения.
Чего вы хотите от контроллеров сертифицированных на "бытовой/коммерческий" стандарт?
И коммерческих чиллеров собранных предельно дёшево?
вот посмотрите кто мне доказывал что это нормально
А потом они будут снимать аналогичные видео smile.gif

Сообщение отредактировал yozik - 20.5.2021, 23:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 21.5.2021, 7:31
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Справедливо, согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 8:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных