> Термомайзер стук в трубах МКД
Nataliak
сообщение 29.1.2021, 12:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



В МКД установили термомайзер и периодически но ночам раздается стук по трубам. Замечено, что это происходит при резком понижении температуры наружного воздуха.
Какие могут быть возможные причины? Ошибка монтажа, мусор/засор, гидравлический удар и т.д.
Осмотр труб по стоякам показал, что некоторые трубы зажаты в гильзы, но это не причина, а только усиление звукового эффекта.
Как проверить, что термомаймер установлен в соответствии с площадью МКД? Тех паспорт, калькуляторы для расчета гидравлического удара, что еще понадобится в расчетах.
Цель: доказать управляющей компании, что гидроудар (если это он) возникает из-за неправильно подобранного термомайзера. Не исключаю, что тк в доме общей площадью 9730 кв.м еще есть почти 150 очень больших лоджии, что есть утечка тепла из-за вынесенных и не оформленных батарей, и чего следует, что термомайзер работает за пределами своих параметров.
Направьте, пож-ста, меня изучать мат часть в нужном направлении. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 29.1.2021, 18:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



А что за термомайзер как он выглядит? И как он может делать стук?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.1.2021, 0:01
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(dmchehow @ 29.1.2021, 18:35) *
А что за термомайзер как он выглядит? И как он может делать стук?

Прикрепленный файл  термомайзер.jpg ( 77,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 30.1.2021, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Галиев @ 30.1.2021, 0:01) *
Прикрепленный файл  термомайзер.jpg ( 77,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11

Ааа такой точно может стук издавать)))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.1.2021, 10:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Шутники, однако. smile.gif
Тему, полагаю, надо сослать в Горячую линию для населения.
А шутников послать в Гугл:
Термомайзер – это автоматический регулятор температуры теплоносителя. Можно, например, посмотреть.
Зачем было придумано новое название, не понятно мне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.1.2021, 11:45
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(ИОВ @ 30.1.2021, 10:35) *
Термомайзер – это автоматический регулятор температуры теплоносителя. Можно, например, посмотреть.

Посмотрел...
Цитата
на базе однокристальной микро-ЭВМ


Бунт машин? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataliak
сообщение 30.1.2021, 19:19
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



Я пока пытаюсь "клещами" вытянуть их Управляющей компании название модели прибора-барабашки (как его прозвали жители).
Спасибо за ссылку выше. Вопрос такой: я предполагаю, что стучит клапан, но почему он может стучать? это может происходить из-за некорректного подбора мощности потока при расчете, какой термомайзер подходит для МКД? То есть поток вырывается слишком быстро и вот он гидроудар. Инженер в УК уверяет, что термомайзеры все стучат, поэтому нужно заменить все трубы в доме на пластиковые, тогда станет тише.
Не смейтесь, пож-ста, у нас реально уже второй год, как резкое похолодание люди с ума сходят от стука по ночам в трубах. На жалобы УК просто отключает прибор, счета на отопление в итоге завышенные т.к. применяется формула расчета прибором, а по факту в 25% времени зимой "барабашка" отключен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 30.1.2021, 21:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



99 процентов, что причина стука тепловое расширение труб стояков, зажатых между этажами. Регулятор качает температуру на пару-тройку градусов, для стука этого достаточно.
Попробуйте во время стука потянуть стояк в сторону, облакотиться на него, только без фанатизма. Если стук исчезнет, то придется на каждый стояк вваривать компенсаторы.

Инженер из УК чудак на букву М.

Клапан Ваш не стучит. Иначе, через неделю работы он бы развалился, бредятина жилищников, не желающих и не умеющих работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 31.1.2021, 13:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 893
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Nataliak @ 29.1.2021, 17:56) *
В МКД установили термомайзер и периодически но ночам раздается стук по трубам. Замечено, что это происходит при резком понижении температуры наружного воздуха.
Какие могут быть возможные причины?


Посмотрите разницу(перепад) давлений между подачей и обратной на вводе теплосети.
Если она больше 1,5 атм.(15м.вод.ст.), то стоит поставить регулятор перепада или просто шайбу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 31.1.2021, 14:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1046
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Кто этот регулятор будет устанавливать? Топикстартер -простой жилец, инженеру УК надо оно прихоти жильцов удовлетворять, если нет обратной связи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 31.1.2021, 14:43
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Twonk @ 31.1.2021, 14:13) *
Кто этот регулятор будет устанавливать? Топикстартер -простой жилец, инженеру УК надо оно прихоти жильцов удовлетворять, если нет обратной связи?

Как кто? Специальный стукомайзерист по МКД. Пройдет по системе с шумомайзером, найдет зажатые участки труб с неснятыми монтажными прихватками, уберет их, и уж потом шумомайзером померит и по таблицам стукометрическим объяснит про напряженности поля в трубе и направлениях её смещения при термодеформациях. А стучит эфектно и без такого мудреного слова жителей не успокоить. Это вам не тук -тук тук тук на рельсам убирать, тут знания глыбокия нужны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataliak
сообщение 1.2.2021, 10:31
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



Спасибо за советы. Докладываю:
- компенсаторы установлены, по словам инженера "конечно же" (попробуем поверить на слово);
- трубу прямо сейчас меняют на пластик у меня и соседки этажом ниже (то есть из 9 этажей только на двух этажах - 6,7), и старая труба оказалась не зажата.

Спасибо за идею с разницей (перепадом) давлений между подачей и обратной на вводе теплосети (регулятор или шайбу). Инженеру УК передала информацию.
Через пару дней в Костроме по прогнозу похолодание, будем тест-драйв проводить.
Инженер еще сказал, что стучат "барабашки" еще в нескольких соседних МКД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 1.2.2021, 12:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Nataliak @ 1.2.2021, 10:31) *
Спасибо за советы. Докладываю:
- компенсаторы установлены, по словам инженера "конечно же" (попробуем поверить на слово);
- трубу прямо сейчас меняют на пластик у меня и соседки этажом ниже (то есть из 9 этажей только на двух этажах - 6,7), и старая труба оказалась не зажата.

Спасибо за идею с разницей (перепадом) давлений между подачей и обратной на вводе теплосети (регулятор или шайбу). Инженеру УК передала информацию.
Через пару дней в Костроме по прогнозу похолодание, будем тест-драйв проводить.
Инженер еще сказал, что стучат "барабашки" еще в нескольких соседних МКД.
Вы бы сделали фото того что стучит а лучше видео. Сами по себе трубы и батареи шуметь не могут. P.s а менять сталь на пластик вобще идиотизм в МКД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.2.2021, 13:02
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dmchehow @ 1.2.2021, 12:44) *
...менять сталь на пластик вобще идиотизм в МКД.

Когда/если трубы пластиковые порвёт, и соседей снизу зальют, то инженер УК будет рассказывать, что сделали "по просьбам трудящихся проживающих", вместо того, чтобы сделать "по уму". wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataliak
сообщение 1.2.2021, 14:52
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



"название барабашки"


Марка: МЭП-3500/140-30-Б-Ф-57-35-01.
Управление осуществляется через контроллер РТ-2010.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2021, 15:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Nataliak @ 1.2.2021, 10:31) *
Инженер еще сказал, что стучат "барабашки" еще в нескольких соседних МКД.

это он фактически проболтался, что во всех этих домах есть некто общий( автор проекта ли, монтажники) которые и протиражировали свое непонимание на эти несколько домов. В голове там у кого то барабашка этот и вам только найти надо причину, но сам автор этих стуков до упора будет утверждать про некую сторонную причину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 1.2.2021, 18:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4271
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Nataliak @ 1.2.2021, 10:31) *
старая труба оказалась не зажата.

Как определили, что она нее зажата? Вышла из гильзы в Вашей квартире? Так ее зажимают при монтаже, когда хлыст одиннадцати метровый протягивают через все этажи, вверху прихватывают и внизу, а посередь труба играет и стучит. А компенсаторы "конечно же" выглядят вот так: http://silphon.ru/kompensatory-dlya-vodoprovoda-ste/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataliak
сообщение 1.2.2021, 19:58
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



Да, вышла из гильзы без проблем, когда отпилили. Мне же выдали предписание, что у меня в перекрытии труба в гильзе зажата. Вот у меня и соседки снизу меняли трубу.
Запись звука "барабашки" во вложении. Сосед как-то записал, у меня потише все-таки стучало.

Сообщение отредактировал Nataliak - 1.2.2021, 19:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20210201_194828.zip ( 215,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 1.2.2021, 21:40
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(Nataliak @ 1.2.2021, 19:58) *
Да, вышла из гильзы без проблем, когда отпилили. Мне же выдали предписание, что у меня в перекрытии труба в гильзе зажата. Вот у меня и соседки снизу меняли трубу.
Запись звука "барабашки" во вложении. Сосед как-то записал, у меня потише все-таки стучало.

Да это дождь.... и крыша дырявая)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.2.2021, 22:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33335
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Галиев @ 1.2.2021, 18:57) *
Как определили, что она нее зажата? Вышла из гильзы в Вашей квартире? Так ее зажимают при монтаже, когда хлыст одиннадцати метровый протягивают через все этажи, вверху прихватывают и внизу, а посередь труба играет и стучит. А компенсаторы "конечно же" выглядят вот так: http://silphon.ru/kompensatory-dlya-vodoprovoda-ste/

эт что за ноу хау про монтаж? Никогда такие хлысты не влезали в отверстие пробитое под стояк. Да и компенсаторы, привели в ссылке для гвс, а на однотрубках с смещенным ЗУ ьакие и не ставят никогда. Лан бы двухтрубка, там хоть понятно применение сильфонных компенсаторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataliak
сообщение 2.2.2021, 11:09
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



Цитата(dmchehow @ 1.2.2021, 21:40) *
Да это дождь.... и крыша дырявая)

В нескольких домах одновременно в -20 мороза крыши не текут.
У инженера из УК новая версия - какая-то игла с "барабашке" стучит.
Но пока продолжают менять трубы на пластик (сегодня в соседнем подъезде).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 2.2.2021, 11:17
Сообщение #22


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3630
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(ИОВ @ 30.1.2021, 10:35) *
Термомайзер – это автоматический регулятор температуры теплоносителя.
Зачем было придумано новое название, не понятно мне.


Ждём хумимайзер и цэодвайзер на просторах прайс-листов... Как и давлетайзеры с расходайзерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nataliak
сообщение 3.2.2021, 10:14
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.1.2021
Пользователь №: 386909



В руководстве пользователя https://eton.nt-rt.ru/images/manuals/RT-2010.pdf
на стр. 36 кривая 2 на рисунке 9 описана ситуация с колебаниями температур. Это может быть причиной стука "барабашки"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных