Добрый день! Ситуация следующая На кровле здания установлен и смонтирован руфтоп CIAT Space PF650 MA01. Контроллер управления - AVANT+. На одном этаже выполнен монтаж воздуховодов - подведены к CIAT Воздуховоды смонтированы таким образом, чтобы в следующим этапом подключить к CIAT еще один этаж, т. е. требуется зонирование системы. Проблема заключается в том, что Руфтоп включает вентиляторы на всю мощность и уменьшить обороты нет возможности, т.к. сервисное меню с паролем (3 знака) Пароль не знаем и в CIAT тоже не знают (знают только 4 знака) Отрегулировать и наладить в целом систему не можем. Есть ли специалисты по этой теме или кто знает, кого спросить? Фактически требуется пуско-наладка, включая зонирование Спасибо
|