> процедура запуска спортивного бассейна
AndreiMankovski
сообщение 4.2.2021, 10:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



Доброе время суток.
Сейчас идет процедура сдачи в эксплуатацию бассейна
я со стороны компании владельца бассейна.
Мы затребовали нагрев и до 28 градусов и измерение геометрии бассейна согласно требований FINA.
За время нагрева бассейн "зацвел". Вода позеленела. Строительная компания отказывается чистить воду и ее обеззараживать. Кто знаком с микробиологией . Сможем ли мы в последствии легко очистить бассейн и довести его до требуемого микробиологического фона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmchehow
сообщение 4.2.2021, 14:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857



Цитата(AndreiMankovski @ 4.2.2021, 10:10) *
Доброе время суток.
Сейчас идет процедура сдачи в эксплуатацию бассейна
я со стороны компании владельца бассейна.
Мы затребовали нагрев и до 28 градусов и измерение геометрии бассейна согласно требований FINA.
За время нагрева бассейн "зацвел". Вода позеленела. Строительная компания отказывается чистить воду и ее обеззараживать. Кто знаком с микробиологией . Сможем ли мы в последствии легко очистить бассейн и довести его до требуемого микробиологического фона.

Ну смотря насколько зацвел. Если сильно то проще слить чем это всё фильтровать. А так каагулянт и фильтровать постоянно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
al1981
сообщение 5.2.2021, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180



Цитата(AndreiMankovski @ 4.2.2021, 10:10) *
Строительная компания отказывается чистить воду и ее обеззараживать.

Что у Вас в договоре с ними написано?

Цитата(dmchehow @ 4.2.2021, 14:21) *
Ну смотря насколько зацвел. Если сильно то проще слить чем это всё фильтровать. А так каагулянт и фильтровать постоянно.

Не забывать про активный хлор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 5.2.2021, 18:36
Сообщение #4


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(AndreiMankovski @ 4.2.2021, 12:10) *
Мы затребовали нагрев и до 28 градусов

За время нагрева бассейн "зацвел". Вода позеленела.

хрень.
если соблюдено содержание химреагентов в воде - цветения быть не должно.
Если эта организация - просто строители , то ни чем они Вам не помогут.
нужен ТЕХНОЛОГ, который понимает химию бассейна.
запуск производится не менее 3-4 дней.
поддержание на нужном уровне хлора - обеспечит отсутствие цветения.
коагулянт создаст возможность осветления.
уровень рН - поддержит баланс, чтобы работал хлор и не краснели глаза.

я грел детский басс до 30 гр, никаких проблем не было.
потому, что я, проектировал технологию и стрОил чашу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreiMankovski
сообщение 16.2.2021, 10:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 4.4.2014
Из: Chisinau
Пользователь №: 229436



налили простую воду . без обработки для проверки целостности бассейна и выдерживания размеров. Так требует протокол FINA. уже слили обратно в канализацию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 16.2.2021, 16:16
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5185
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(AndreiMankovski @ 16.2.2021, 12:28) *
налили простую воду . без обработки для проверки целостности бассейна и выдерживания размеров. Так требует протокол FINA. уже слили обратно в канализацию

так и не путайте Бабеля с Бебелем.
Вы решили проверить герметичность и размеры бассейна.
Я Вам говорил о ВЫВЕДЕНИИ воды при запуске басса в эксплутацию.

P.S. не забудьте помыть бассейн и продезинфицировать стены перед окончательным заполнением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных