> Преобразователь 0-10 В или 4-20 мА в сигнал NTC
gusev_vms@mail.r...
сообщение 8.2.2021, 19:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 338821



Доброго времени суток,участники форума!
Подскажите, пожалуйста, варианты преобразователя 0-10 В или 4-20 мА в сигнал NTC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 8.2.2021, 20:15
Сообщение #2





Guest Forum






По моему таких не существует в природе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.2.2021, 11:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Neowise @ 8.2.2021, 19:15) *
По моему таких не существует в природе.

smile.gif все упирается в деньги.
И нестандартный подход к решению задачи
два нижних на картинке чем не преобразователь 0-10В в сопротивление
ну а дальше по аналогии.


Правда ТС это не понравится smile.gif
А так да, не существует

ПС А зачем такой странный преобразователь?
NTC это же самые дешманские датчики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gusev_vms@mail.r...
сообщение 9.2.2021, 11:52
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 338821



Хотим сделать пульт ПНР. Чтобы можно было программно проверять работу шкафов автоматики. Один контроллер (который в пульте ПНР генерит сигналы), второй (который в проверяемом шкафу)- принимает. И таким образом проверяем весь алгоритм работы шкафа автоматики. Затык возник в генерации сигналов NTC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.2.2021, 12:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(gusev_vms@mail.ru @ 9.2.2021, 10:52) *
Хотим сделать пульт ПНР.

Хм...оправдает себя только на большой серии
Цитата(gusev_vms@mail.ru @ 9.2.2021, 10:52) *
Затык возник в генерации сигналов NTC.

гуглить по
"резистор управляемый напряжением"
или
"Электронный переменный резистор"

Но...смысл только на очень большой серии
Для старта рекомендую начать с "ручного стенда"
переменные резисторы, реле и переключатели

ПС посмотрите на другом форуме там тема почти как у вас

Сообщение отредактировал yozik - 9.2.2021, 12:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.2.2021, 12:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



вот например
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 9.2.2021, 13:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Внешний ПЛК с резисторами и модбасом будет дешевле и проще в обслуживании. Сразу извиняюсь, но можете посмотреть мой контроллер Elstars VC1, он способен управлять своими релейными и аналоговыми выходами в ручном режиме по Модбасу, и все цифровые и аналоговые входы видны там же. Я при производстве им же самим делаю самопроверку, только резисторы на входах РТ1000 через доп. плату расширения.
На странице можете скачать файл для Мастер Скады и ОРС, вставить свои шаги контроля и свой контроллер, события, аварии и вперёд. Это трудоёмкая работа, и к ней ещё проектирование, отладку платы добавить, вообще эпопея будет. Как плюс сможете сделать отчеты по производству, журналы и временной мониторинг.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 9.2.2021, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 9.2.2021, 13:45
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(kosmos440o @ 9.2.2021, 12:32) *
Внешний ПЛК с резисторами и модбасом будет дешевле и проще в обслуживании.

для проверки используете эталонные резисторы?
ТС надо/хочет диапазон сопротивлений (менять значение в процессе)
то вот "цифровой резистор" из реле и обычных резисторов



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 10.2.2021, 2:38
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



ТСу скорей всего нужно менять температуру в диапазоне 0С - 30С, для РТ1000 это например 1000-1200R. Для NTC есть много разных модификаций, у Шнайдера только штук 6 я знаю, поэтому не скажу.

Цитата(yozik @ 9.2.2021, 14:45) *
для проверки используете эталонные резисторы?

Здесь важнее иметь оттарированный прибор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 13.2.2021, 10:27
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2132
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Выше правильно написали. Электронные резисторы и управление ими при помощи ПЛК.
В ПЛК можно сделать таблицы под разные NTC, выбираешь программно какой, ну и шагаешь по 1 или 5 градусов. А контролируемый ПЛК показывает что и как.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 13.2.2021, 14:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Конфигурация: потенциометр
Функциональная характеристика: Линейная
Количество точек подключения: 1
Ответвлений на точку подключения: 64
Сопротивление, кОм: 2.1
Допустимое отклонение: ±20%
Цифровой интерфейс: up/down
Память подвижного контакта: volatile
Температурный коэффициент, ppm/°C: 150
Напряжение питания, В: 1.8…5.5
Рабочая температура, °C: -40…+125
Корпус: soic-8 (3.9 мм)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_02_13_14_28_30_000.jpeg ( 570,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 11:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных