|
  |
Котельная на крыше 18-этажного здания. Как пустить от нее отопление? |
|
|
|
11.2.2021, 12:10
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.6.2019
Из: Тула
Пользователь №: 362196

|
Всем привет. Проектирую отопление 18-этажного здания административно-общественного назначения. Есть стадия П от предыдущего исполнителя, сейчас взяла ее перерабатывать и доводить до стадии Р включительно наша организация. На крыше котельная, от нее 2 контура на 2 зоны: I зона - 1-9 этажи; II зона - 10-18 этажи. Приложил 2 файла pdf и dwg, по ним гораздо проще смотреть и читать дальнейший текст. Из котельной выходит 2 контура системы отопления. Подключение системы отопления на этажах осуществляется через поэтажные коллекторы и далее к отопительным приборам на этаже (к внутрипольным конвекторам). Первый контур присоединяется к системе отопления I зоны по независимой схеме. Второй контур присоединяется к системе отопления II зоны по независимой схеме. Присоединение "тепловой сети" от котельной к теплообменнику I зоны происходит в ИТП на 1 этаже, далее из ИТП идет система отопления на 1, 2, 3... 8, 9 этаж. Присоединение "тепловой сети" от котельной к теплообменнику II зоны происходит прямо в котельной! И система отопления II зоны идет прямо с крыши на 18 этаж и далее вниз до 10-ого включительно. (не знаю почему, но так сделано в стадии П) Возникает ряд вопросов, связанный с желанием заказчика убрать ИТП на 1 этаже для экономии места. Чтобы его там оставить нужно привести аргументы. 1. Можно ли подключить теплообменник I зоны к "тепловой сети" тоже прямо в крышной котельной и пустить систему отопления с 18 этажа на 9-ый, а потом далее на 8,7... 2,1 ? Но тогда получается прямой столб воды вниз к 1 этажу и вся нагрузка столба прийдёт на коллектор 1 этажа. Если так можно, то как гасить давление перед коллектором? Какой арматурой? Мб есть какие-то готовые решения, например как парные балансировочные клапаны у Danfoss? 2. можно ли подключить теплообменник I зоны к "тепловой сети" тоже прямо в крышной котельной и пустить систему отопления с 18 этажа на 1-ый, а потом подниматься с 1-ого на 2,3,4...8,9 ? Тогда будет "сообщающийся сосуд" который будет идти сначала вниз, а потом до 9 этажа вверх, хотя гасить давление на 1 этаже скорее всего тоже придется? ____ Подобное проектирую первый раз, сейчас нахожусь в поисках ответов на свои вопросы, если кто сможет чем помочь, буду благодарен!!! мб есть контакты фирм кто консультирует по подобным решениям?
Сообщение отредактировал molodziny - 11.2.2021, 12:13
|
|
|
|
|
11.2.2021, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(molodziny @ 11.2.2021, 12:10)  Всем привет. Проектирую отопление 18-этажного здания административно-общественного назначения. Есть стадия П от предыдущего исполнителя, сейчас взяла ее перерабатывать и доводить до стадии Р включительно наша организация. На крыше котельная, от нее 2 контура на 2 зоны: I зона - 1-9 этажи; II зона - 10-18 этажи. Приложил 2 файла pdf и dwg, по ним гораздо проще смотреть и читать дальнейший текст.
Из котельной выходит 2 контура системы отопления. Подключение системы отопления на этажах осуществляется через поэтажные коллекторы и далее к отопительным приборам на этаже (к внутрипольным конвекторам). Первый контур присоединяется к системе отопления I зоны по независимой схеме. Второй контур присоединяется к системе отопления II зоны по независимой схеме.
Присоединение "тепловой сети" от котельной к теплообменнику I зоны происходит в ИТП на 1 этаже, далее из ИТП идет система отопления на 1, 2, 3... 8, 9 этаж. Присоединение "тепловой сети" от котельной к теплообменнику II зоны происходит прямо в котельной! И система отопления II зоны идет прямо с крыши на 18 этаж и далее вниз до 10-ого включительно. (не знаю почему, но так сделано в стадии П)
Возникает ряд вопросов, связанный с желанием заказчика убрать ИТП на 1 этаже для экономии места. Чтобы его там оставить нужно привести аргументы.
1. Можно ли подключить теплообменник I зоны к "тепловой сети" тоже прямо в крышной котельной и пустить систему отопления с 18 этажа на 9-ый, а потом далее на 8,7... 2,1 ? Но тогда получается прямой столб воды вниз к 1 этажу и вся нагрузка столба прийдёт на коллектор 1 этажа. Если так можно, то как гасить давление перед коллектором? Какой арматурой? Мб есть какие-то готовые решения, например как парные балансировочные клапаны у Danfoss?
2. можно ли подключить теплообменник I зоны к "тепловой сети" тоже прямо в крышной котельной и пустить систему отопления с 18 этажа на 1-ый, а потом подниматься с 1-ого на 2,3,4...8,9 ? Тогда будет "сообщающийся сосуд" который будет идти сначала вниз, а потом до 9 этажа вверх, хотя гасить давление на 1 этаже скорее всего тоже придется?
____
Подобное проектирую первый раз, сейчас нахожусь в поисках ответов на свои вопросы, если кто сможет чем помочь, буду благодарен!!! мб есть контакты фирм кто консультирует по подобным решениям? Если убрать ИТП то давление на первом этаже будет 8 Атм не меньше. Если это нормально для ваших труб и радиаторов отопления то смысла в нем нет. Понизить давление кроме как через теплообменник никак не получиться.
|
|
|
|
|
11.2.2021, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
странное конечно решение делать итп на 1 этаже, не проще рядом с котельной или в котельной? Как вы собираетесь гасить то статическое давление? нужно просто подбирать арматуру /оборудование/отопительные приборы которые рассчитаны на 10 бар
|
|
|
|
|
11.2.2021, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Ваш ИТП для первой зоны на первом этаже займёт пространство не более одного парковочного места для легкового авто а то и меньше. Тем более что первый этаж - не весь превращён в парковку , есть и вспомогательные помещения. Вот там и попытайтесь разместить , ваш предыдущий коллега по проекту , я думаю , определил это место. А так да , если вы хотите менять его схему , то придётся выбирать оборудование и трубы для данной зоны на давление не ниже 10 Бар в любом случае . Правда здание у вас не жилое, возможно установка ИТП и на 9 (10)этаже для первой зоны .Ну а далее ,как вариант , повторить вторую зону. Но это надо смотреть что на этажах запроектировано.
Сообщение отредактировал svoroponov - 11.2.2021, 15:30
|
|
|
|
|
11.2.2021, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Composter @ 11.2.2021, 14:28)  странное конечно решение делать итп на 1 этаже, не проще рядом с котельной или в котельной? +1 Цитата(molodziny @ 11.2.2021, 12:10)  Проектирую отопление 18-этажного здания административно-общественного назначения. Есть стадия П от предыдущего исполнителя, сейчас взяла ее перерабатывать и доводить до стадии Р включительно наша организация. ... Во-первых, перерабатывать ПД просто так нельзя. Нужно читать, что попало в констатирующую часть Заключения Экспертизы этой ПД во всех разделах. Изменять это попавшее нельзя - тогда нужно зАново проходить Экспертизу с отличающимися решениями. Во-вторых, при крышной котельной термины " тепловые сети" и " ИТП" не применимы, они из СП 124, и к Вашему объекту отношения не имеют.
|
|
|
|
|
11.2.2021, 18:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Изменять это попавшее нельзя - тогда нужно зАново проходить Экспертизу с отличающимися решениями. Во-вторых, при крышной котельной термины "тепловые сети" и "ИТП" не применимы, они из СП 124, и к Вашему объекту отношения не имеют." +1. а вообще - не зачем на 18 этажном здании две зоны. Но уже поздно- придется делать четко по отраженному в заключении экспертизы или снова туда идти. Делали на 17 этажках жилых котельные крышные(не было места вокруг для размещения наземной котельной)- дома сданы, отапливаются, всего 16 крышных стоит9одна по СТУ- там нагрузка по тогдашнему была выше 3 гиг). итого по три примерно котельных на доме. ИТп вместе с котельной в своем домике на кровле стоят, что б не шумели. Только НС в подвале. В СО опрокинутая циркуляция, как у всех типовушек от 14 этажей в МСК, хоть дома и не типовые.
|
|
|
|
|
11.2.2021, 21:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
|
|
|
|
|
12.2.2021, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(svoroponov @ 11.2.2021, 21:41)  Данфосу- облегчит, вопрошающему нет.
|
|
|
|
|
12.2.2021, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.6.2019
Из: Тула
Пользователь №: 362196

|
Цитата(Composter @ 11.2.2021, 14:28)  странное конечно решение делать итп на 1 этаже, не проще рядом с котельной или в котельной? Как вы собираетесь гасить то статическое давление? нужно просто подбирать арматуру /оборудование/отопительные приборы которые рассчитаны на 10 бар вот к тому и вопрос. Как без ИТП на 1 этаже гасить давление почти в 8 атм. Я понимаю, что по паспортам оборудование выдерживает 10, но бывали случаи, когда в реальности при давлении 80 метров дешевые трубы из фитингов вырывало. Кто уж там виноват был не знаю, монтажник или производитель труб, но суть ИТП на 1 этаже в том, чтобы это самое давление и регулировать, а потом поднимать с 1 по 9 этаж. Впрочем я бы и не стал там его делать, будь у меня понимание как сделать по-другому и правильно. Цитата(ИОВ @ 11.2.2021, 15:52)  +1
Во-первых, перерабатывать ПД просто так нельзя. Нужно читать, что попало в констатирующую часть Заключения Экспертизы этой ПД во всех разделах. Изменять это попавшее нельзя - тогда нужно зАново проходить Экспертизу с отличающимися решениями. Во-вторых, при крышной котельной термины "тепловые сети" и "ИТП" не применимы, они из СП 124, и к Вашему объекту отношения не имеют. А почему эти термины не имеют здесь отношения. Как по-другому подачу и обратку от котельной называть? и узел регулирования с теплообменником и арматурой как вместо ИТП называть? Цитата(инж323 @ 11.2.2021, 18:08)  "Изменять это попавшее нельзя - тогда нужно зАново проходить Экспертизу с отличающимися решениями. Во-вторых, при крышной котельной термины "тепловые сети" и "ИТП" не применимы, они из СП 124, и к Вашему объекту отношения не имеют." +1. а вообще - не зачем на 18 этажном здании две зоны. Но уже поздно- придется делать четко по отраженному в заключении экспертизы или снова туда идти. Делали на 17 этажках жилых котельные крышные(не было места вокруг для размещения наземной котельной)- дома сданы, отапливаются, всего 16 крышных стоит9одна по СТУ- там нагрузка по тогдашнему была выше 3 гиг). итого по три примерно котельных на доме. ИТп вместе с котельной в своем домике на кровле стоят, что б не шумели. Только НС в подвале. В СО опрокинутая циркуляция, как у всех типовушек от 14 этажей в МСК, хоть дома и не типовые. а как гасили давление у приборов на 1 этаже? или не гасили вовсе? у меня разница отметок между котельной и 1 этажом - 70 метров, на циркуляцию еще метров 5-10 (возьму 10 как максималка), итого 80 метров + еще в обратке должно быть давление какое-то на выходе (сейчас над этим вопросом тоже бьюсь, мб подскажете?). И получится уже близко к максимальному давлению, которое выдерживает приборы. А на сколько всё это качественное и соответствует характеристикам на практике проверять не хочется) Если в чем-то заблуждаюсь или не прав или есть что объяснить - всегда готов услышать. Своего опыта маловато к сожалению
|
|
|
|
|
14.2.2021, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 15.6.2019
Пользователь №: 361545

|
Доброго времени суток! Если топикстартера так заботит высокое статическое давление в нижней точке СВО, то почему бы не поставить на девятом этаже теплообменник?
|
|
|
|
|
14.2.2021, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(molodziny @ 12.2.2021, 12:33)  вот к тому и вопрос. Как без ИТП на 1 этаже гасить давление почти в 8 атм. Я понимаю, что по паспортам оборудование выдерживает 10, но бывали случаи, когда в реальности при давлении 80 метров дешевые трубы из фитингов вырывало. Кто уж там виноват был не знаю, монтажник или производитель труб, но суть ИТП на 1 этаже в том, чтобы это самое давление и регулировать, а потом поднимать с 1 по 9 этаж.
Впрочем я бы и не стал там его делать, будь у меня понимание как сделать по-другому и правильно.
А почему эти термины не имеют здесь отношения. Как по-другому подачу и обратку от котельной называть? и узел регулирования с теплообменником и арматурой как вместо ИТП называть?
а как гасили давление у приборов на 1 этаже? или не гасили вовсе? у меня разница отметок между котельной и 1 этажом - 70 метров, на циркуляцию еще метров 5-10 (возьму 10 как максималка), итого 80 метров + еще в обратке должно быть давление какое-то на выходе (сейчас над этим вопросом тоже бьюсь, мб подскажете?). И получится уже близко к максимальному давлению, которое выдерживает приборы. А на сколько всё это качественное и соответствует характеристикам на практике проверять не хочется)
Если в чем-то заблуждаюсь или не прав или есть что объяснить - всегда готов услышать. Своего опыта маловато к сожалению Никак не гасили- у вас при любом положении котельной(крышная или наземная, да хоть центральное теплоснабжение) внизу системы будет то самое вами посчитанное давление. потому ОП на 1.0МПа и всё. Ну и ПСК , хотя это более к первичному контуру с ИТП более относится, ибо во вторичном некому давление еще выше поднять. а высотность свою проверьте- обычно человейники на 18 этажей не делают с такими высокими потолками. высокие потолки удел более комфортного жилья, в пределах 10. а на обратке перед насосом, да, проверьте на давление минимальное на всасе для насоса, что б не сваливался в кавитацию т.е. на обратке перед ним еще метров 10-15 нужно.
|
|
|
|
|
14.2.2021, 20:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 251
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 932

|
ИТП это насосы. Разместить все над жилым этажом - ожидать в будущем проблемы. Первоначальное решение было надежнее
|
|
|
|
|
14.2.2021, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Сергей А. @ 14.2.2021, 20:49)  ИТП это насосы. Разместить все над жилым этажом - ожидать в будущем проблемы. Первоначальное решение было надежнее не над жилым, а над чердаком даже- " ИТп вместе с котельной в своем домике на кровле стоят, что б не шумели." И еще и сам домик(чисто отдельная конструкция от элементов здания), так и трубы все шли через виброизоляторы. А Нс хвс в подвале "под нежильем". Но уже тогда бегом шли в экспертизу, что б успеть до введения нынешних норм и отмены старых.(СП по автономному теплоснабжению и чего то еще вводилось и отменялось и просто менялось в году так 14-м летом- у нас там не помню что уже не получалось сделать под соответствие нынешним нормам)
|
|
|
|
|
15.2.2021, 9:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(Сергей А. @ 14.2.2021, 20:49)  ИТП это насосы. Разместить все над жилым этажом - ожидать в будущем проблемы. Первоначальное решение было надежнее вы тему читали?во первых жилых нет помещений,во вторых у человека котельная на крыше! а вы тут что то про итп говорите molodziny у вас все равно статика внизу будет одинаковая при любых вариантах в свое время проектировал для су-155 высотки до 22 этажей, если была двух трубка то без деления на зоны, проблем никаких не возникало
|
|
|
|
|
15.2.2021, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Сергей А. @ 14.2.2021, 20:49)  Первоначальное решение было надежнее Т.е., по-Вашему, хорошо гнать теплоноситель с крыши на 1-й эт., занимать площадь, которую можно продать, под никому не нужный псевдо-ИТП? И весь это банкет за деньги Заказчика, а не за Ваши! Первоначальное решение было, мягко говоря, нерациональным. К сжалению, в РД нельзя уйти от основных проектных решений ПД, поэтому Зак уже наказан материально оказался.
|
|
|
|
|
15.2.2021, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 27.6.2019
Из: Тула
Пользователь №: 362196

|
Цитата(Composter @ 15.2.2021, 9:12)  вы тему читали?во первых жилых нет помещений,во вторых у человека котельная на крыше! а вы тут что то про итп говорите molodziny у вас все равно статика внизу будет одинаковая при любых вариантах в свое время проектировал для су-155 высотки до 22 этажей, если была двух трубка то без деления на зоны, проблем никаких не возникало ну да, статика внизу как была так и останется. Менять проектное решение мы можем, экспертизу будем проходить еще раз. Только в случае с ИТП статику мы будем подавать сначала в ИТП и далее регулировать как нам потребуется. Давление получится итого 74 метра перепад, метров 7 циркуляции и еще непонятно сколько на обратку для избежания кавитации, думаю метров 15, итого почти предел для НЕвысоконапорных трубопроводов и т.д. Арматуру ИТП это давление не раздавит, сможем регулировать давление, которое выйдет в контур отопления и не переживать, что там где-то что-то разорвет А вот без ИТП получается 70+7+15 и это тоже почти предел для большинства труб и ОП. Поэтому и встал вопрос как такое проектировать? мб я в чем-то заблуждаюсь и меня поправят, возможно избавимся от ИТП
|
|
|
|
|
15.2.2021, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Composter @ 15.2.2021, 9:12)  вы тему читали?во первых жилых нет помещений,во вторых у человека котельная на крыше! а вы тут что то про итп говорите molodziny у вас все равно статика внизу будет одинаковая при любых вариантах в свое время проектировал для су-155 высотки до 22 этажей, если была двух трубка то без деления на зоны, проблем никаких не возникало Какраз сейчас обслужмваем дома СУ 155 с такой системой. И проблем хватает. Например что тепло идет через нижние этажи а на верхние не поднимается.
|
|
|
|
|
15.2.2021, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(dmchehow @ 15.2.2021, 13:29)  Какраз сейчас обслужмваем дома СУ 155 с такой системой. И проблем хватает. Например что тепло идет через нижние этажи а на верхние не поднимается. А вы прям уверены что это я проектировал???? такие проблемы возникают в 5 этажных домах, от высоты это не зависит. И если вы все таки прочитали хотя бы пару слов в теме, то автор боится статики,а не разбалансировки !
|
|
|
|
|
15.2.2021, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857

|
Цитата(Composter @ 15.2.2021, 14:24)  А вы прям уверены что это я проектировал???? такие проблемы возникают в 5 этажных домах, от высоты это не зависит. И если вы все таки прочитали хотя бы пару слов в теме, то автор боится статики,а не разбалансировки ! Конечно не уверен. Но мало ли знаете как бороться. Ps Перед автором темы извиняюсь что не по теме.
|
|
|
|
|
15.2.2021, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1359
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918

|
Ещё раз - первоначальный вариант самый оптимальный. ИТП для зоны 1 , как автоматизированный тепловой узел , много места не занимает . Место для этого узла найти не проблема - ведь подземный гараж не от стенки до стенки по всему периметру. Наверняка есть вспомогательные помещения , предусмотренные архитектором . Это ведь не простое здание а высотное, к нему особые требования. Да и при проектировании архитектор должен уже был знать о крышной котельной. Место под её установку на крыше должно быть предусмотрено и просчитано на нагрузку. Кроме того он должен был предусмотреть изолированные каналы и доступ в их зону для прокладки вертикальных инженерных коммуникаций , которые должны проходить там и их обслуживания. Рабочее давление во вторых контурах зон в обоих случаях можно тогда держать как для девятиэтажек.
Сообщение отредактировал svoroponov - 15.2.2021, 18:19
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|