> Настройка преобразователя частоты Danfoss VLT Micro Drive FC-051 для защиты насоса от сухого хода
drozdik500
сообщение 16.2.2021, 12:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2017
Из: Минск
Пользователь №: 323024



В частотном преобразователе Danfoss VLT Micro Drive FC-051 имеется два аналоговых входа, что позволяет в качестве источника обратной связи для поддержания давления выбрать один аналоговый вход: клемма 53 , а для контроля сухого хода другой: клемма 60.

Если величина входного сигнала на аналоговом входе 60 станет менее 50% значения параметра 6-22 (Клемма 60 минимальный ток), то частотный преобразователь войдет в ошибку зафиксировав выходную частоту, а спустя заданное нами время (параметр 6-00) в аварию.

Полная статья с видео роликом: euroec.by/article/154
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  679.PNG ( 142,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 16:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных