> Высота забора воздуха противодымной приточной вентиляции
ReCS
сообщение 19.2.2021, 12:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Здравствуйте! Возник такой вопрос: разрешается ли предусматривать забор воздуха для приточной противодымной вентиляции ниже 2-х метров от ур.земли? В СП7.13130 четкого указания нету на высоту, написано только не менее 5м до выброса ДУ. Или следует строго ориентироваться на СП60, п.7.3.3 т.е. не менее 1м от снегового покрова и не менее 2м от земли?

Сообщение отредактировал ReCS - 19.2.2021, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.2.2021, 12:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12698
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ReCS @ 19.2.2021, 12:01) *
Здравствуйте! Возник такой вопрос: разрешается ли предусматривать забор воздуха для приточной противодымной вентиляции ниже 2-х метров от ур.земли? В СП7.13130 четкого указания нету на высоту, написано только не менее 5м до выброса ДУ. Или следует строго ориентироваться на СП60, п.7.3.3 т.е. не менее 1м от снегового покрова и не менее 2м от земли?

Да.
В составе СП 60 есть раздел 8 "Противодымная защита при пожаре" со ссылкой на СП 7. Т.е., если в СП 7 не указано иное, то надо выполнять указания СП 60.
Несколько лет назад в какой-то теме уже обсуждали, что при пожаре указание о высоте 2,0 м от земли избыточно, но в нормах других указаний нет - доказать другое не сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 19.2.2021, 12:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(ИОВ @ 19.2.2021, 16:28) *
Да.
В составе СП 60 есть раздел 8 "Противодымная защита при пожаре" со ссылкой на СП 7. Т.е., если в СП 7 не указано иное, то надо выполнять указания СП 60.
Несколько лет назад в какой-то теме уже обсуждали, что при пожаре указание о высоте 2,0 м от земли избыточно, но в нормах других указаний нет - доказать другое не сможете.


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 8:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных