Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нехватка тепла
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 16.2.2007, 20:46
Сообщение #1





Guest Forum






Господа специалистты! Подскажите делитанту - есть тепловой узел, калориферы для приточек подсоединили по-тупому - после элеватора. Контур отопления по сопротивлению больше чем контур на калорифера. В помещениях холодно. На сколько могло повлиять на отопление неправильная врезка калориферов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 16.2.2007, 21:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



зависит от многих факторов: давления на вводе, правильности расчета гидравлики, увязки систем между собой, да и монтаж тоже немаловажен rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 17.2.2007, 6:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Я думаю, что необходимо промерить расход теплоносителя по контурам и произвести наладку!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 17.2.2007, 11:35
Сообщение #4





Guest Forum






Нечего пока регулировать - калориферы все-равно переврезать. Сам узел сделан настолько бездарно и безграмотно, что что-то там подрегулировать - проблематично. Каких либо данных по теплоносителю дать тоже не могу, поэтому прошу дать оценку навскидку. Почему сам пришел к такому предположению - был у меня случай - ставили приточку сделали наладку, а через какое-то время автоматика стала вырубать калорифер по разморозке. Стали разбираться - оказалось что кто-то несанкционированно врезался в ТП (врезка то небольшая, да сопротивление в ней оказалось меньше) и естественно большая часть воды пошла туда.
И еще. Наши клоуны хотят решить проблему путем врезки в систему отопления дополнительных приборов. Отсюда вопрос - это что-то даст, возьмет ли элеватор дополнительное количество воды из теплосети для новых приборов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 17.2.2007, 16:40
Сообщение #5





Guest Forum






В тех зависимых системах, с которы встречался я, трубопроводы на систему воздушного отопления были врезаны до элеватора. Изменения температуры воды внутри системы воздушного отопления решались с помощью собственной автоматики этой системы. Это или регуляторы расхода воды перед каждым тепловентилятором, или общий узел рециркуляции подмешивающий воду из обратки в прямую.
Что касается элеватора. В паспорте каждого элеватора записан максимальный расход воды, который он через себя пропускает (зависит это от диаметра сопла). Сейчас выпускаются автоматические элеваторы (регулируемые) с переменным диаметром сопла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.2.2007, 16:50
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(xenon @ Feb 17 2007, 16:40 )
Сейчас выпускаются автоматические элеваторы (регулируемые) с переменным диаметром сопла.

Это схоже с попытками приделать к логарифмической линейке микроскоп bleh.gif bleh.gif bleh.gif для большей точности blink.gif blink.gif blink.gif . Вместо того, чтобы взять калькулятор.
Элеватор - вещь, замечательная именно своей простотой. И не стоит изобретать велосипед. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 17.2.2007, 17:10
Сообщение #7





Guest Forum






Древние греки говорили:"Человек на столько самоуверен на сколько ограничен пониманием".
Чугунные, а кое-где и стальные элеваторы, используемые в настоящее время в нашем ЖКХ действительно очень просты. Они просто подмешивают воду из обратного трубопровода в прямой,
независимо от погоды. Поэтому в холодную погоду - недотопы, в теплую погоду - в помещениях жить не возможно от жары. Открываем окна - отапливаем окружающую среду.
Несколько лет подряд устанавливаю в тепловых узлах, регулируемые по температурному графику, автоматические элеваторы. Экономия тепловой энергии колоссальная. Калькулятором при этом не пользуюсь (для Alex). Температуру в системе отопления устанавливает Регулятор температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 18.2.2007, 11:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



Уважаемый Xenon, вы могли бы дать ссылку или данные о ТТХ (кто, где выпускает) регулируемых элеваторов
С уважением Марта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 18.2.2007, 19:35
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to Марта Краузе
В этой теме можно скачать описание регулируемого элеватора:
Элеватор и термостаты, могут работать вместе ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 20.2.2007, 19:47
Сообщение #10





Guest Forum






Для Марты Краузе
www.eton.by
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zr84
сообщение 21.2.2007, 3:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710



Цитата(Гость_Гость @ Feb 16 2007, 20:46 )
Господа специалистты! Подскажите делитанту - есть тепловой узел, калориферы для приточек подсоединили по-тупому - после элеватора. Контур отопления по сопротивлению больше чем контур на калорифера. В помещениях холодно. На сколько могло повлиять на отопление неправильная врезка калориферов?

Уважаемый!
1. "Xenon" правильно заметил, что калориферы "врезают" до элеватора. Это в большинстве так.
2. Если сопротивление контура вентиляции(не сбалансированного) меньше, чем контура отопления возможен еще и перетоп.
3. Переврезать контур вентиляции, в обвязку включить хотя-бы регул.температуры прямого действия(например Danfoss-посмотрите рекомендации)
4. Про регулируемые элеваторы. Существующие дома(ТСЖ) с трудом собирают деньги, чтобы решить первую проблему-установить учет, поэтому автоматизированные ИТП(насосные схемы) у многих неподьемная вещь. Регул. элеватор сейчас может быть "промежуточным" решением. Эксплуатирую дом где рег.элеватор(давно стоит). Работает тихо, "кушать" сильно не просит, не капает, экономит. Когда электричество выключают-срабатывает пружина-сопло открыто
Хотя он и термостаты-несовместимы(уже обсуждалось на форуме).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 21.2.2007, 6:30
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Еще раз напомню, что в подобных случаях по-любому необходимо произвести наладку!...
Например, на систему отопления по проекту, расчетная нагрузка составляет 500 кВт, на ГВС - 100 кВт, на вентиляцию - 400 кВт. Общая нагрузка - 1 МВт. Отбор тепловой энергии на ГВС производится до элеваторного узла. Допустим, что отбор тепла на вентиляцию выполнили после элеваторного узла... Параметры теплоносителя после элеваторного узла: 95-70 градС. Параметры теплоносителя до элеваторного узла: 150-70 градС. Диаметр труб подключения калориферов после элеваторного узла: dy80 мм. Системы отопления должны иметь подключение dy80 мм. Подлючение элеваторного узла (на выходе) dy100 мм.
Холодно может быть в трех случаях: не хватает теплоносителя, наружные конструкции не соответствуют расчетным, не отрегулированы системы теплопотребления. Как правило имеют место все три случая одновременно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 21.2.2007, 23:47
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Можно судить по температуре на выходе из элеваторного узла. Если температура на выходе равна 95С то элеватороный узел подобран правильно. Согласно уравнения теплового баланса имеем:

U= (Тп-Ттр)/(Ттр-Тоб)=55/25=2.2 коэффициент замеса сетевой воды с обратной.

Ввиду того, что отбор теплоносителя для нужд ГВС производится до элеваторного узла, а расход после элеваторного узла должен быть равен G=900000/1,163/25=30954кг/час из них 9673 кг из наружних сетей, а 21280кг рециркуляционная вода. Остается измерить расход.
Если расход соответствует данному расчету тогда ищите причину после элеваторного узла в гидравлических схемах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 23.2.2007, 17:55
Сообщение #14





Guest Forum






С этого места прошу поподробнее.
Насколько я понимаю:"Если после элеватора 95 градусов, то на улице в это время -26 градусов
(-26 это для Петербурга)". Речь о температурном графике. Очень трудно проверить работу элеватора при таких условиях, а в некоторые годы просто невозможно.
Из каких источников взят коэффициент смешения 2,2?
И наконец, уверяю Вас как "эксплуататор", в открытых системах вода на ГВС берется после элеватора, причем - из обратки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 26.2.2007, 0:45
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Цитата
наконец, уверяю Вас как "эксплуататор", в открытых системах вода на ГВС берется после элеватора, причем - из обратки


Уважаемый xenon в данном случае я ссылался машинально на

Цитата
Например, на систему отопления по проекту, расчетная нагрузка составляет 500 кВт, на ГВС - 100 кВт, на вентиляцию - 400 кВт. Общая нагрузка - 1 МВт. Отбор тепловой энергии на ГВС производится до элеваторного узла. Допустим, что отбор тепла на вентиляцию выполнили после элеваторного узла... Параметры теплоносителя после элеваторного узла: 95-70 градС. Параметры теплоносителя до элеваторного узла: 150-70 градС.


и меньше всего думал об ошибках. Суждения были построены исключительно из желания хоть чем-то помочь человеку разобраться со сложившейся ситуацией.

А касательно ГВС вы правы.

Цитата
Из каких источников взят коэффициент смешения 2,2?


А это элементарные расчеты которым нас учили еще в студенческие годы. Что-то не сходиться с Вашими расчетами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 26.2.2007, 14:13
Сообщение #16





Guest Forum






Я в это время в Армии служил. Прошу Ваши расчеты подтвердить конкретными формулами.
Вы будете долго смеяться, но у меня другие сведения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.2.2007, 14:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(xenon @ Feb 23 2007, 17:55 )
С этого места прошу поподробнее.
Очень трудно проверить работу элеватора при таких условиях, а в некоторые годы просто невозможно.
Из каких источников взят коэффициент смешения 2,2?
И наконец, уверяю Вас как "эксплуататор", в открытых системах вода на ГВС берется после элеватора, причем - из обратки.

Работу элеватора элементарно проверить по температуре подающей от ТС, при нерегулируемом сопле."в некоторые годы просто невозможно."- т.е. оплачиваемый отпуск? smile.gif
Коэф. смешения имеется практически во всех справочниках и учебниках.Сканави, Староверов,Щекин и т.д. Его нет в Уставах и приказах по МО.(Устинов,Грачев,Соколов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 26.2.2007, 16:24
Сообщение #18





Guest Forum






Да нет у нас в деревне библиотеки!!! Устаю от словоблудия.
""Работу элеватора элементарно проверить по температуре подающей от ТС, при нерегулируемом сопле."в некоторые годы просто невозможно."- т.е. оплачиваемый отпуск?""
Вы говорите или бредите?
Ваши слова? Скажите как?
Помогите человеку который не учился на "третьем курсе"
И всетаки :" Чему равен коэффициент смешения элеваторного узла?"
Я этот вопрос поднял потому, что предыдущий оратор назвал его неправильно.
Температуру 95 градусов при температурном графике 95/70 можно увидеть только при максимальной минусовой температуре за бортом. Или упросить начальника котельной поддать жару, это еще сложней.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.2.2007, 16:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(xenon @ Feb 26 2007, 16:24 )
Да нет у нас в деревне библиотеки!!! Устаю от словоблудия.
""Работу элеватора элементарно проверить по температуре подающей от ТС, при нерегулируемом сопле."в некоторые годы просто невозможно."- т.е. оплачиваемый отпуск?""
Вы говорите или бредите?
Ваши слова? Скажите как?
Помогите человеку который не учился на "третьем курсе"
И всетаки :" Чему равен коэффициент смешения элеваторного узла?"
Я этот вопрос поднял потому, что предыдущий оратор назвал его неправильно.
Температуру 95 градусов при температурном графике 95/70 можно увидеть только при максимальной минусовой температуре за бортом. Или упросить начальника котельной поддать жару, это еще сложней.

Да нет у нас в деревне библиотеки!!! Устаю от словоблудия. - Не занимайтесь и станет проще.В ваших постах более чем достаточно вещей которые можно толковать как полная неграмостность.
"Работу элеватора ....." прочтите всю фразу с начала и до конца и не перемешивая с фразами других участников беседы посмотрите на Т1 затем на график.Найдя т1( на отопление) смотрим на термометр т1.Совпало?И ждать расчетных на улице не надо.Есть заниженный график от источника, но нормальной работы смесительного устройства это не отменяет.
"Помогите человеку который не учился на "третьем курсе"" - а про последующие курсы в беседке говорить?У вас четко прослеживается отсутствие фундаментальных основ (150-130-70 °С и прочая)специальности, хотя и знание различных разделов есть.Но помощи просят другим тоном и , кстати, пользуются библиотекой специалиста на этом же форуме.А поупражняться в сарказме можно не выходя в инет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_xenon_*
сообщение 26.2.2007, 17:03
Сообщение #20





Guest Forum






Уважаемый инж323 - температуру смешения элеваторного узла на тэйбл (пожалуйста).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 26.2.2007, 17:28
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Цитата
annukaОтправлено: Feb 21 2007, 23:47 





Профиль
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Пользователь №: 5676
Регистрация: 24-January 07




Можно судить по температуре на выходе из элеваторного узла. Если температура на выходе равна 95С то элеватороный узел подобран правильно. Согласно уравнения теплового баланса имеем:

U= (Тп-Ттр)/(Ттр-Тоб)=55/25=2.2 коэффициент замеса сетевой воды с обратной.

Ввиду того, что отбор теплоносителя для нужд ГВС производится до элеваторного узла, а расход после элеваторного узла должен быть равен G=900000/1,163/25=30954кг/час из них 9673 кг из наружних сетей, а 21280кг рециркуляционная вода. Остается измерить расход.
Если расход соответствует данному расчету тогда ищите причину после элеваторного узла в гидравлических схемах.


Для Вас xenon - U= (Тп-Ттр)/(Ттр-Тоб)=55/25=2.2 повторяю и поясняю Тп=150С, Ттр=95С, Тоб=70С Подставляем заданые значения в формулу и получаем требуемых ответ, т.е. получили коэффициент смешения. А это значит если 1кг 150С воды смешать с 2,2 кг 70-градусной водой, то в сумме мы получим 3,2 кг 95- градусной воды.

Цитата
Уважаемый инж323 - температуру смешения элеваторного узла на тэйбл (пожалуйста).


Вообщето нерегулируемые элеваторные узлы подбираются по расходу и номерам. А коэффициент смешения для всех элеваторов с параметрами 150,95/70 - constant. А смешение не температурное, а количественное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.2.2007, 17:31
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Что это мне неведомо, - воспользуйтесь терминологией.Или фото термометра?
А график, что в М. существует и исполняется плюс минус приемлимо могу.

<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 17:37</font>
Цитата(annuka @ Feb 26 2007, 17:28 )
Вообщето нерегулируемые элеваторные узлы подбираются по расходу и номерам. А коэффициент смешения для всех элеваторов с параметрами 150,95/70 - constant. А смешение не температурное,  а количественное.

Ну и я так считаю. biggrin.gif Пример мной приведен для практической проверки правильности подбора, без ожидания расчетных на улице.

Сообщение отредактировал инж323 - 18.11.2007, 0:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 7:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных