> СП 54.13330.2016 Правильный воздухообмен в кухне с теплогенератором
Serjant
сообщение 1.3.2021, 13:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 11.8.2010
Из: Тамбов
Пользователь №: 67945



В СНиП 31-01-2003 Таблица 9.1 для помещений с газоиспользующем оборудованием указана кратность 1,0+100куб.м/ч (т.е. 1 к + 100куб.м/ч)
В СП 54.13330.2011 Таблица 9.1 Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт: с открытой камерой сгорания 100 м /ч**
с закрытой камерой сгорания 1,0 м /ч**
** При установке газовой плиты воздухообмен следует увеличить на 100 м /ч.
Возможно здесь была допущена ошибка и для закрытой камеры сгорания необходимо не 1,0 м /ч, а 1 кратность. Этого мнения придерживаются и специалисты с NormaCS.
В новом действующем СП 54.13330.2016 Помещение с теплогенераторами общей теплопроизводительностью до 50 кВт
- с открытой камерой сгорания** - 1*
- с закрытой камерой сгорания** - 1*

С учетом изменений от 14.10.2019 №621/пр стало:
- с открытой камерой сгорания - 100 м/ч**
- с закрытой камерой сгорания - 100 м/ч**
** При установке газовой плиты (или газовых варочной панели и жарочного шкафа) воздухообмен следует увеличить на 100 м/ч.

Возможно во всех СП 54 опечатка? и имелось ввиду следующее:
- с открытой камерой сгорания - 100 м/ч**
- с закрытой камерой сгорания - 1 крат**
** При установке газовой плиты (или газовых варочной панели и жарочного шкафа) воздухообмен следует увеличить на 100 м/ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.3.2021, 14:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
5.9 Вентиляция помещений, предназначенных для установки газоиспользующего оборудования, должна быть естественной. Вытяжка предусматривается из расчета трехкратного воздухообмена в час, а приток - в объеме вытяжки и дополнительного количества воздуха на горение газа. Размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом.


Требования к вентиляционным и дымовым каналам должны предусматриваться в соответствии с приложением Г.


В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 мСП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления/ч на работу газовой плиты (СП 60.13330).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 1.3.2021, 15:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(cpt @ 1.3.2021, 14:39) *
СП 402.1325800.2018 ...

Ооох... Если бы наши актуализаторы дудели в одну дуду!
СП 60.13330.2016:
Цитата
6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию.

СП 282.1325800.2016
Цитата
8.19 Для жилых домов высотой более 15 м при использовании поквартирных систем теплоснабжения следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, преимущественно централизованно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 1.3.2021, 16:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Хмм, а это как интересно

6.5.8 Для помещений, в которых предусматривается размещение газопотребляющего оборудования, следует предусматривать естественную и механическую вытяжную вентиляцию, а также естественную или механическую приточную вентиляцию.

Но тут скоро СП60.13330.2016 заменят 2020 годом вот заживем то (шутка, нет, там похоже все еще хуже)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных