> Вентиляция лифтовой шахты (Не противопожарка), Вентиляция лифтовой шахты (Не противопожарка)
vlad799
сообщение 2.3.2021, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Здравствуйте.
12 этажное здание. Лифтовые шахты (без машинного отделения на кровле). На аналогичных объектах предусматривали на последнем этаже отверстие в лифтовой шахте, для возможности вентиляции шахты. Защищали его пож клапаном.
Заказчик задался вопросом - а зачем))). Перерыл нормы но действительно не могу найти основание....аргумент "всегда так делали" понятно не озвучить))
Поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 2.3.2021, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В паспортах лифтов требование производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2021, 14:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vlad799 @ 2.3.2021, 12:27) *
12 этажное здание. Лифтовые шахты (без машинного отделения на кровле). На аналогичных объектах предусматривали на последнем этаже отверстие в лифтовой шахте, для возможности вентиляции шахты. Защищали его пож клапаном.

В здании такой этажности обычно ЛШ с подпором. Если так, то на общеобменке нужен пп-клапан НО, закрывающийся при пожаре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad799
сообщение 2.3.2021, 15:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Цитата(ИОВ @ 2.3.2021, 14:30) *
В здании такой этажности обычно ЛШ с подпором. Если так, то на общеобменке нужен пп-клапан НО, закрывающийся при пожаре.

да подпор есть, и потому на вент отверстие ставили клапан НО......вопрос в том, нужно ли само вент отверстие)) В нормативе по лифтам есть требование только по вент отверстиям непосредственно самой кабины
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vlad799
сообщение 2.3.2021, 17:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229414



Вроде нашлось)) п.5.1 ГОСТ Р 53780-2010

При проектировании и строительстве здания (сооружения) в соответствии с требованиями изготовителя лифта устанавливают:
- необходимость устройства отопления, кондиционирования и вентиляции помещений, предназначенных для размещения оборудования лифта;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.3.2021, 17:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(vlad799 @ 2.3.2021, 17:14) *
Вроде нашлось)) п.5.1 ГОСТ Р 53780-2010...

Обращаю Ваше внимание:
Цитата
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г. 163-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 ноября 2018 г.*
________________
* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 марта 2017 г. N 163-ст ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) в части общих требований безопасности к устройству и установке лифтов для транспортирования людей или людей и грузов отменен с 15 февраля 2020 г.

Цитата из этого ГОСТа. Куда попал п. 5.1 пока не смотрю, мне не нужно сейчас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274