Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подрядчики выполнили монтаж, нужно принять работу.
Гость_Neowise_*
сообщение 17.3.2021, 8:36
Сообщение #61





Guest Forum






Обратите внимание на смесительные узлы.
Чтобы понять, что сделано, нужно знать:
1. Гортеплосеть или нет
2. перепад давления в сети между подачей/обраткой (на гребенках (коллекторах) вентиляции)
3. марки клапанов в смесительных узлах
если напишите, то можно однозначно сказать , что от этого ждать.

Сообщение отредактировал Neowise - 17.3.2021, 8:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 17.3.2021, 18:09
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



1) можно в личку наименование объекта и город, чисто для себя инфа
2) да смесительные узлы лютая жесть

Сообщение отредактировал vovganmgk - 17.3.2021, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 17.3.2021, 19:53
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Меня смущают воздуховоды, пересекающие коридор. Некоторые из них идут на техэтаж, некоторые могут быть транзитными.
Не заужают ли они эвакуационные выходы, если проходят транзитом через коридор? Пожарные тогда не примут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 17.3.2021, 20:47
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Интересно, кабельные трассы, лотки в проекте есть? А то какая-то шняга по автоматике получилась. В одном месте вообще какой-то пук кабелей...Как минимум,. должны развесить бирки, крепление кабелей через каждые 50 см. Свободно свисающих кабелей не должно быть, иначе они могут быть повреждены, когда кто-то запутается в том пуке и упадёт, хватаясь за что попало. Хотя уже по типу кабеля много можно сказать о проектанте. Тут должен быть нгLSLTx как минимум, а не бытовуха ПВС.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 17.3.2021, 20:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rs485k
сообщение 18.3.2021, 6:10
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2018
Пользователь №: 335816



Цитата(Neowise @ 17.3.2021, 9:36) *
Обратите внимание на смесительные узлы.
Чтобы понять, что сделано, нужно знать:
1. Гортеплосеть или нет
2. перепад давления в сети между подачей/обраткой (на гребенках (коллекторах) вентиляции)
3. марки клапанов в смесительных узлах
если напишите, то можно однозначно сказать , что от этого ждать.

1. Да
2. Пока не запускали
3. Смесительные узлы NEVATOM Серия Standart. Марку клапана точно сказать не могу (делал фото но качество плохое), как буду на объекте уточню.



Цитата(Зольников Михаил @ 17.3.2021, 20:53) *
Меня смущают воздуховоды, пересекающие коридор. Некоторые из них идут на техэтаж, некоторые могут быть транзитными.
Не заужают ли они эвакуационные выходы, если проходят транзитом через коридор? Пожарные тогда не примут.

Да, скорей всего так и будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.3.2021, 6:54
Сообщение #66





Guest Forum






В общем так.
1. Пластик потечет (нельзя пластик к теплосети соединять)
2. Расчетный перепад давления узлов (обычно 3 м.в. ст. или около того) не соответствует перепаду давления теплосети (10 м. или больше)
точно будет видно когда давление подадите. Повышенный перепад вызывает клин насоса.
Вывод: такое эксплуатировать нельзя
пс фильтр стоит неправильно

Сообщение отредактировал Neowise - 18.3.2021, 6:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Guderian
сообщение 18.3.2021, 9:30
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 24.1.2006
Пользователь №: 1940



Тихий ужас. Что проект, что монтаж ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 18.3.2021, 9:37
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Neowise @ 18.3.2021, 6:54) *
В общем так.
1. Пластик потечет (нельзя пластик к теплосети соединять)
2. Расчетный перепад давления узлов (обычно 3 м.в. ст. или около того) не соответствует перепаду давления теплосети (10 м. или больше)
точно будет видно когда давление подадите. Повышенный перепад вызывает клин насоса.
Вывод: такое эксплуатировать нельзя
пс фильтр стоит неправильно

Это не фильтр стоит неправильно, это ВЕСЬ узел перевернут "как удобно". Узлы - стандартные и идут в сборе, остальное на монтажниках.
По обвязке пластиком - нигде нет прямого запрета на обвязку теплоснабжения пластиком. Есть только ограничение для пластика по границам использования в зав-ти от параметров теплоносителя - см. п.6.1.6 СП 60.13330.2016 последний абзац. Это просто физика пластика.

А какой, кстати, температурный график на установках по проекту? Возможно, установка на перегретой (подача выше 100гр.С) воде должна работать - узел использован с насосом на обратке, такое как раз обычно для перегретой воды делают, т.к. у насоса есть ограничения по температуре прокачиваемого (правда в этом случае использование пластика на обвязке - явный бред).

Сообщение отредактировал aas3 - 18.3.2021, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.3.2021, 10:59
Сообщение #69





Guest Forum






Это узел т.н. обратной конфигурации с регулирующим краном и насосом в обратке, если его перевернули по удобству монтажа , то и фильтр надо переворачивать. Пластик не проходит по температуре/давлению. Причем хлопнет, как раз в самые холода, когда температура и давление в теплосети будут максимальные.
Из-за повышенного нескомпенсированного перепада давления также возникнут проблемы с автоматикой.

Сообщение отредактировал Neowise - 18.3.2021, 11:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 18.3.2021, 11:10
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Neowise @ 18.3.2021, 10:59) *
Это узел т.н. обратной конфигурации, если его перевернули по удобству монтажа , то и фильтр надо переворачивать. Пластик не проходит по температуре/давлению.

Конечно надо - это задача монтажников по месту, тут явно делали как быстрее.
Данных по температуре и давлению ветки теплоснабжения приточек у нас нет. "Питание от гортеплосети" - это означает питание здания от сети города, а не от собственной котельной, не более того.
Может там в тепловом узле ИТП по независимой схеме сделано через т/о и на приточки вода приходит не выше 90гр.С? - нет же данных по темп. графику систем здания никаких.

Сообщение отредактировал aas3 - 18.3.2021, 11:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 18.3.2021, 11:15
Сообщение #71





Guest Forum






Сам узел как раз сделан для теплосети, судя по наличию ОК.
В общем согласен, требуется уточнение, как именно подключена вентиляция к теплосети.
Есть ненулевая вероятность, что обойдется без существенных переделок.
...........
Автовоздушник на трубе рядом с манометром практически бесполезен.
Если будут переделывать, то его нужно переместить в верхнюю точку трубопровода.
Клемник от привода нужно изолировать, так не пойдет.

Сообщение отредактировал Neowise - 18.3.2021, 11:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 18.3.2021, 12:35
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 1975
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Neowise @ 18.3.2021, 10:15) *
Клемник от привода нужно изолировать, так не пойдет.

smile.gif и не только
ПУЭ
Цитата
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.

2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 18.3.2021, 13:13
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Guderian @ 18.3.2021, 9:30) *
Тихий ужас. Что проект, что монтаж ohmy.gif

Ничего удивительного. wink.gif
Чиновники придумали законы, по которым выигрывает тендер предложивший выполнить работы за минимальные суммы.
У меня нет сомнений, что эти чиновники знают правило соотношения "цена-качество" для любого товара. Т.е. изначально законами предписано очень низкое качество всех работ для бюджетных объектов.
Поэтому ТС-у нужно действовать очень предусмотрительно, в 1-ю очередь прислушаться к советам инж323. Иначе всех собак за это непотребство на него и навешают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.3.2021, 19:21
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Guderian @ 18.3.2021, 9:30) *
Тихий ужас. Что проект, что монтаж ohmy.gif

так потому инженеру стройконтроля никак не стоит лезть в рассмотрение проектных решений- там наколбасили по полной и экспертизу с этим прошли и в производство отправили( и это конкретные ФИО и должности , из должностей повыше итн). Потому только смотреть соответствие монтажа проекту и внесенным в установленном порядке изменениям и ... и молчать как рыба и ни на какие уговоры не откликаться.
Крайнего выбрали похоже, ну и стоит думать о себе в такой ситуации. Не подставишься сам, так подставлены другие в той цепочке воплощения больницы и автора под это и назначили, что б он принял и вот он виновник всего безобразия( жаль что еще вину за дороги и их состояние в регионе нельзя спихнуть на него).

Сообщение отредактировал инж323 - 18.3.2021, 19:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных